| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.11.2015, 15:26 | #1 | |
Лежни ЛЖ против стоек УСО на подстанциях выше 35 кВ
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132
|
||
Просмотров: 6452
|
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132
|
Я открыл бы эту тему в разделе строительные конструкции , но боюсь строителям придется долго объяснять что такое лежни и что такое выключатели.Кроме того во многих фирмах электрики сами закладывают лежни не привлекая строителей.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 182
|
По поводу применения лежней на непучинистых грунтах. То есть информация. что в бывшем Ленинграде была опытная подстанция где были применены лежни несмотря на высокий УГВ (около 60 см, это было типа болото). Так в зиму вся подстанция поднималась примерно на 10-15 см. И никаких сбоев в работе высоковольтного оборудования не было (поднималась равномерно вся). По моему там ещё и жесткая ошиновка была (но на счёт ошиновки могу ошибаться).
По поводу "Руководства...." там особо ничего интересного нет 30 см подсыпка из щебня и вперед (типа универсальное решение). Сейчас доступа к руководству нет. Запомнил про 30 см, хотя там целая таблица для разных грунтов. Но основной смысл такой - Снять почвенно-растительный слой и его заменить на песок/щебень/.... Для себя принял щебень. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Вроде в Армении при землетрясении подстанция на лежнях выстояла. порвались только провода, а блоки не попадали. ----- добавлено через ~20 мин. ----- Вот случаи при которых я против лежней: 1) Очень длинные подстанции без общего уровня планировки (ступеньки). 2) Если есть опасность подмывки фундамента дождевыми водами. Хотя это можно решить грамотной планировкой участка. 3) Решение о применении лжней/стоек УСО принимается "эффективными менеджерами" и реализуется электриками в альбоме ЭП. при этом вообще не консультируясь со строителями. 4) Длинна лежня выбирается без расчётов, а по минимальной длинне исходя их размещаемого оборудования и диэлектрических расстояний. Последний раз редактировалось vrm77, 23.11.2015 в 00:55. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Нужна помощь узлы стоек, распределительные лежни, прогоны | citroen | Металлические конструкции | 48 | 29.11.2013 11:12 |