Возможно учесть 2 значения несущей способности свай в сейсмическом районе?
Продажа навыков и умений
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406
|
||
Просмотров: 2291
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
В "конструирование" всегда идут результаты расчёта по наиболее невыгодным сочетаниям нагрузок.
Вы всегда обязаны делать расчёт на основное сочетание нагрузок по 1ГПС и 2ГПС. В случае появления особого сочетания (сейсмики) принятые решения следует рассчитать/проверить и на это. Откуда такие вопросы возникают у вас? Сейсмика бывает разная, например 7 балов на хороших грунтах, которая иногда не вызывает худшие усилия в элементах по сравнению с 2ГПС. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Вопрос вообще интересный.
Я так понимаю что снижение несущей способности идёт за счёт "разжижения" грунта при сейсмике. Вопрос как быстро грунт восстановит свои характеристики и восстановит ли? Забивным сваям дают отстоятся после забивки, значит и здесь пройдёт время до возврата грунта к своему изначальному состоянию. За этот промежуток времени у Вас случится основное сочетание, при котором свая не понесёт. Вывод: берём несущую способность с учётом сейсмики для обоих сочетаний. |
|||
|
||||
Цитата:
Как мне кажется усилия от основного РСН нужно сравнивать с н.с. сваи по статике, от особого с н.с. сваи по сейсмике. Последний раз редактировалось skam, 14.09.2017 в 14:48. |
||||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Вот и я так же считаю, просто думаю, мало ли, может быть есть какие подводные камни.
Получается в выводах по расчету у меня будет так: при основном сочетании максимальная расчетная нагрузка на сваю составляет 50 тонн и не превышает допустимую 55 тонн, при особом сочетании максимальная расчетная нагрузка на сваю составляет 40 тонн и не превышает допустимую 45 тонн. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Землетрясения бывают разные и не обязательно первое землетрясение будет, допустим, расчётным 8-ми бальным, поэтому все те явления, о которых вы говорите, весьма маловероятны, в отличие от основного сочетания. В наших нормах даже не предусмотрен случай когда случится более одного "расчётного" землетрясения, а ведь может и 2 и более произойти в течении жизни здания. Есть правда статьи, в которых описывается "жизнь и проблемы" зданий после ЗТ, но это всё опять таки не по нормам. Ещё раз повторюсь, расчёты на основное и особое сочетанию это два отдельных расчёта со своими особенностями и в реальность нужно воплощать худший из этих двух вариантов. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Цитата:
п.12.2 При выполнении указанных в подпунктах "а"-"в" расчетов также должны учитываться требования, приведенные в 12.3-12.8. а там как раз понижающие коэф. в зависимости от грунта. Для стоек на скальных грунтах НС не снижается. И да, я с вами согласен. Берём максимальную силу на минимальную НС сваи. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Что за фантазии?
Только так.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Как вы СНиПы читаете?
При сейсмическом воздействии несущая способность сваи снижается вплоть до 0. Вот на эту пониженную НС и надо проверять особое сочетание. Основное считается как обычно. Без всякого снижения.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет несущей способности по грунту буронабивных свай. | stanislav_1933 | Основания и фундаменты | 15 | вчера 12:46 |
Достаточно ли несущей способности кирпичной стены 25см с оконными проемами по 2м? | CrazyStudent | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 29.02.2016 09:45 |
Нужна ли геология для расчета несущей способности винтовых свай | marevo | Основания и фундаменты | 6 | 22.06.2012 13:52 |
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 | Марина Савина | Основания и фундаменты | 27 | 09.07.2010 20:52 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |