Существует ли в настоящее время практика усиления плитного фундамента обоймой из буронабивных свай?
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 47
|
||
Просмотров: 9017
|
|
||||
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 38
|
Скорее всего Andy35363 имел в виду устройство вокруг плиты обоймы из свай, не связанной с самой плитой, которая препятствовала бы расширению грунта в основании плиты вбок. При малых размерах плиты порядка 3-5 м и больших осадках эффект будет достигнут, при больших, когда плита получает прогиб в середине, - нет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103
|
Andy вопрос неправильно поставил, поэтому ответить нельзя. Существует плитный фундамент с ПРОСАДКАМИ, КРЕНОМ? Осесть фундамент может на 1 этаж - делаете подвал и биллиард там, где осело, а вход на 2-м этаже. Если речь о ПРОСАДКЕ (неравномерных осадках) и КРЕНЕ (наклон плиты) - конечно надо планировать мероприятия (сваи -грунтовые, буронабивные и т.д., химическое закрепление). Был кажется, интересный опыт в Варшаве, где крен фундамента существующего стилобата выравнивали вытравливанием основания - т.е вводили в породу размывающий реагент, и, с мониторингом выравнивали уклон плиты до допустимого.
__________________
Болею за красивый футбол Последний раз редактировалось 4teenz, 13.11.2014 в 23:25. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Приветствую. А можно узнать в чём задача стоит? Устроить буронабивные сваи или увеличить несущую способность оснований? Потому как если второе, то задачу решить можно. Есть незначительная, и при этом есть- возможность выровнять плиту. Вообщем, смотреть исходную ситуацию надо...
|
||||
|
||||
Цитата:
У больших и относительно гибких плит эффекта выпора грунта нет, там наоборот наибольшая осадка происходит в "центре" плиты. И соответственно эффекта от обоймы не будет. |
||||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
А сейчас ну зачем такое делать? Сваи 1.5-2 м диаметром более эффективны как по цене так и по прогнозу. Тем более это эффективно для достаточно толстых плит жестких строений или для очень слабых грунтов (как например для бочек, выписку для которых показал SergeyKonstr Offtop: и которую, что бы посмотреть нужно проделать массу усилий и еще диск загрязнять) Вот в реконструкции для одиночных фундаментов такое можно и эффективно..... |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Такое закрепление вряд ли даст результаты....
Я бы еще подумал, о наклонных сваях + увеличение подошвы, для передачи усилий на эти сваи... Ну или сваи РИТ
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
А о чём тогда?
Как бы она ясная. Offtop: Резервуар Т-8 на НОЗ фирмы «Де Нордике Фабрикен» в Норвегии, резкий наклон, выпор с мах выпучиванием 40 см. Резервуар D=35,4 м, H+9,2 м (Б.Ф.Саурин, 1949) – 30 дней заполнялся, 42 дня выдерживался – подъем основания 7 см – начало выпора, Резервуар Т-1701 D=45,7 м, H+14,6 м – выпор , характерный для локальной потери устойчивости основания – по периметру сделали стенки и потом приняли в эксплуатацию. Четыре резервуара РВС-5000 в районе Самотлорского месторождения нефти с обоймой из свай – осадки снизились до 1,6 раза по сравнению с резервуарами без обоймы . |
|||
|
||||
Offtop:
Цитата:
|
||||
|
||||
Мне кажется что у этой проблемы решение есть.
Есть такая технология Uretek. Возможно, она и станет решением Вашей задачи. Суть такая, как мне кажется- они закачивают специальную смолу, которая с огромной скоростью расширяется, уплотняя всё и вся вокруг себя. Закачка происходит кластерами как по высоте, так и в длину. Твердеет смола через 10 секунд, или что-то около того... И получается, что "передавить" невозможно. А под плитой, или в нашем случае- под фундаментом образуется мощный "материк". Нам они рассказывали, что поднимали здание таким образом. Ну, то такое... Нам они усилили основание под зданием, в результате мы сверху ещё три этажа надстроили! Вообщем, "ищите и обрящите"... |
||||
|