Существует ли в настоящее время практика усиления плитного фундамента обоймой из буронабивных свай?
Andy35363
 
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 47

Идея в следующем: существует плитный фундамент с осадками, превышающими предельные. Возможно ли понизить деформации основания, если по контуру этого фундамента устроить буронабивные сваи? Если да, то можно ли их устроить с некоторым шагом, или они обязательно должны быть секущимися?
Просмотров: 9017
 
Непрочитано 26.10.2014, 21:47
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


А как сваи взаимодействуют с плитой?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 22:55
#3
Andy35363


 
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 47


Вероятнее всего защемление, хотя возможно также и устройство массивного ростверка, способного воспринять момент от свай, но при этом не соединённого с плитой.
Andy35363 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 23:11
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Есть сваи Рит, бурятся прямо через плиту
igr вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 02:48
#5
Скрулл


 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 38


Скорее всего Andy35363 имел в виду устройство вокруг плиты обоймы из свай, не связанной с самой плитой, которая препятствовала бы расширению грунта в основании плиты вбок. При малых размерах плиты порядка 3-5 м и больших осадках эффект будет достигнут, при больших, когда плита получает прогиб в середине, - нет.
Скрулл вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2014, 18:06
#6
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103


Andy вопрос неправильно поставил, поэтому ответить нельзя. Существует плитный фундамент с ПРОСАДКАМИ, КРЕНОМ? Осесть фундамент может на 1 этаж - делаете подвал и биллиард там, где осело, а вход на 2-м этаже. Если речь о ПРОСАДКЕ (неравномерных осадках) и КРЕНЕ (наклон плиты) - конечно надо планировать мероприятия (сваи -грунтовые, буронабивные и т.д., химическое закрепление). Был кажется, интересный опыт в Варшаве, где крен фундамента существующего стилобата выравнивали вытравливанием основания - т.е вводили в породу размывающий реагент, и, с мониторингом выравнивали уклон плиты до допустимого.
__________________
Болею за красивый футбол

Последний раз редактировалось 4teenz, 13.11.2014 в 23:25.
4teenz вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 11:20
#7
lofik

Проектировщик
 
Регистрация: 22.10.2010
Санкт-Петербург, Москва
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Скрулл Посмотреть сообщение
При малых размерах плиты порядка 3-5 м и больших осадках эффект будет достигнут, при больших, когда плита получает прогиб в середине, - нет.
Можно полюбопытствовать откуда такие цифры? Есть где-то в литературе почитать?
Меня тоже занимает эта тема
lofik вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 16:05
#8
Катон

инженер
 
Регистрация: 19.11.2014
Москва
Сообщений: 2
Отправить сообщение для Катон с помощью Skype™


Приветствую. А можно узнать в чём задача стоит? Устроить буронабивные сваи или увеличить несущую способность оснований? Потому как если второе, то задачу решить можно. Есть незначительная, и при этом есть- возможность выровнять плиту. Вообщем, смотреть исходную ситуацию надо...
Катон вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 16:46
#9
lofik

Проектировщик
 
Регистрация: 22.10.2010
Санкт-Петербург, Москва
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™


Есть ли какой-то опыт применения такого "шпунтового ограждения массива грунта"?
lofik вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 17:06
#10
rba

проектирование, строительcтво
 
Регистрация: 29.01.2011
г. Архангельск
Сообщений: 3


Если под плитой пески или супеси, то основание можно усилить наклонными выштампованными или буроинъекционными сваями.
rba вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 18:44
#11
lofik

Проектировщик
 
Регистрация: 22.10.2010
Санкт-Петербург, Москва
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™


Вариантов очень много, я понимаю. Нигде не видел именно шпунтового ограждения вокруг плиты
lofik вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 19:41
#12
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от lofik Посмотреть сообщение
Можно полюбопытствовать откуда такие цифры? Есть где-то в литературе почитать?
Меня тоже занимает эта тема
Скорее всего Скрулл имел в виду, что данное мероприятие будет целесообразно для жесткой плиты (считай как жесткий штамп). Поэтому плита должна быть малого размера в плане и достаточной толщины. В такой ситуации возможен "выпор" грунта с краю и тогда обойма будет эффективной.
У больших и относительно гибких плит эффекта выпора грунта нет, там наоборот наибольшая осадка происходит в "центре" плиты. И соответственно эффекта от обоймы не будет.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 10:09
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
У больших и относительно гибких плит эффекта выпора грунта нет....
????????
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (273.1 Кб, 92 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 11:32
#14
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от lofik Посмотреть сообщение
ариантов очень много, я понимаю. Нигде не видел именно шпунтового ограждения вокруг плиты
Ну это раньше, от бедности такое делали (наши пра-прадеды). Например опоры моста Шмидта(но там еще внутри уплотнили сваями), Спас-на-Крови, ну еще 2-3 здания. Это мостовики такое часто творили, а на гражданке.....
А сейчас ну зачем такое делать? Сваи 1.5-2 м диаметром более эффективны как по цене так и по прогнозу.
Тем более это эффективно для достаточно толстых плит жестких строений или для очень слабых грунтов (как например для бочек, выписку для которых показал SergeyKonstr Offtop: и которую, что бы посмотреть нужно проделать массу усилий и еще диск загрязнять)

Вот в реконструкции для одиночных фундаментов такое можно и эффективно.....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 17:48
1 | #15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Такое закрепление вряд ли даст результаты....
Я бы еще подумал, о наклонных сваях + увеличение подошвы, для передачи усилий на эти сваи...
Ну или сваи РИТ
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 22:15
#16
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
????????
Коновалов молодец. Но не об этом речь.
Рекомендую обратиться к трудам и опытам Вялова С.С. и вообще посмотреть на реологию грунтов. Картина немного прояснится.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 10:30
#17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Но не об этом речь.
А о чём тогда?

Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Картина немного прояснится.
Как бы она ясная.

Offtop: Резервуар Т-8 на НОЗ фирмы «Де Нордике Фабрикен» в Норвегии, резкий наклон, выпор с мах выпучиванием 40 см.
Резервуар D=35,4 м, H+9,2 м (Б.Ф.Саурин, 1949) – 30 дней заполнялся, 42 дня выдерживался – подъем основания 7 см – начало выпора,
Резервуар Т-1701 D=45,7 м, H+14,6 м – выпор , характерный для локальной потери устойчивости основания – по периметру сделали стенки и потом приняли в эксплуатацию.
Четыре резервуара РВС-5000 в районе Самотлорского месторождения нефти с обоймой из свай – осадки снизились до 1,6 раза по сравнению с резервуарами без обоймы .
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 11:14
#18
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А о чём тогда?


Как бы она ясная.

Offtop: Резервуар Т-8 на НОЗ фирмы «Де Нордике Фабрикен» в Норвегии, резкий наклон, выпор с мах выпучиванием 40 см.
Резервуар D=35,4 м, H+9,2 м (Б.Ф.Саурин, 1949) – 30 дней заполнялся, 42 дня выдерживался – подъем основания 7 см – начало выпора,
Резервуар Т-1701 D=45,7 м, H+14,6 м – выпор , характерный для локальной потери устойчивости основания – по периметру сделали стенки и потом приняли в эксплуатацию.
Четыре резервуара РВС-5000 в районе Самотлорского месторождения нефти с обоймой из свай – осадки снизились до 1,6 раза по сравнению с резервуарами без обоймы .
НДС грунта под кольцевыми (с питой) фундаментами резервуаров отличается от НДС грунта под плитами гражданских зданий. Мысль только в этом.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 11:16
#19
Clear


 
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 14


если сваями по периметру ограничить боковое расширение, то можно попытаться взять модуль деформации грунтов по данным компрессионных испытаний без коэффициента бокового расширения. Т.е. модуль поднимется.
Clear вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 12:57 Как вариант.
#20
Катон

инженер
 
Регистрация: 19.11.2014
Москва
Сообщений: 2
Отправить сообщение для Катон с помощью Skype™


Мне кажется что у этой проблемы решение есть.
Есть такая технология Uretek. Возможно, она и станет решением Вашей задачи.
Суть такая, как мне кажется- они закачивают специальную смолу, которая с огромной скоростью расширяется, уплотняя всё и вся вокруг себя. Закачка происходит кластерами как по высоте, так и в длину. Твердеет смола через 10 секунд, или что-то около того... И получается, что "передавить" невозможно. А под плитой, или в нашем случае- под фундаментом образуется мощный "материк". Нам они рассказывали, что поднимали здание таким образом. Ну, то такое... Нам они усилили основание под зданием, в результате мы сверху ещё три этажа надстроили! Вообщем, "ищите и обрящите"...
Катон вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Существует ли в настоящее время практика усиления плитного фундамента обоймой из буронабивных свай?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16