Создать эту тему меня подвинуло одно обстоятельство: в 75% случаев после 10 минут изучения представленной документации я вынужден написать резюме смысла: "Расчетные материалы в представленном виде не могут быть оценены ввиду недостаточности информации". Начинаются звонки, уточнения, теряется время с обеих сторон ... А ведь представляя необходимый объем и форму с первого раза, всего этого вполне можно и избежать. Впрочем, никого ни в чем убеждать не собираюсь, не согласны - действуйте по своему разумению

Речь в дальнейшем пойдет о расчетах "металла", но очень многие положения могут вполне быть применены и для других видов конструкций. Постепенно постараюсь изложить и обосновать свое представление об этом вопросе. Тем более, что на 100% уверен: оформлять расчеты по определенным правилам надо всегда, хоть только для себя, хоть для любых других сторон Несмотря на некоторое первичное увеличение трудоемкости, мне лично это часто экономит в результате много времени - время для ответа на любой вопрос состоит в основном из времени поиска нужной папки . Еще добавлю, что следуя этому правилу, уже и забыл когда получал замечания по своим расчетам. По крайней мере обоснованных и в части неполноты.


ВВЕДЕНИЕ.

Для полноценной возможности работы с расчетом необходимо, чтобы он содержал минимально необходимый объем информации. При этом весьма желательно его самодостаточность, под которой я понимаю практическое отсутствие необходимости лезть еще в какие-то дополнительные материалы. То есть вся иформация имеется, а вот сравнивать ли ее с чертежами уже дело эксперта или иного лица, пользующегося расчетом.

При этом жестих нормативных требований по оформлению расчета строительных металлоконструкций на сегодня нет. Если я не прав - поправьте, буду требовать на экспертизе их исполнения . На мелочи я стараюсь не обращать внимание, но зачастую они приводят к "битию ног" для проектировщика. Предположим, нет оглавления и нумерации страниц, ну и Бог с ним. Но вот когда я пишу замечание об отсутствии чего-то, а мне по телефону говорят, что оно находится "где-то в середине расчета", то ... ну в общем вы меня поняли, а ответить-то еще обязанны и письменно . Опять же при этом не имею возможности конкретизировать ошибку/неточность, указав конкретную страницу, сами часто не находят...

В целом информацию в типовом расчете можно укрупненно разделить на следующие обязательные разделы:

1. Сбор нагрузок.
2. Расчетные схемы сооружения с нагрузками по их видам.
3. Статический/динамический расчет по программам с определением РСУ/РCН
4. Проверка принятых в расчет сечений по обем группам предельных состояний по действующим нормам.
5. "Конструктивные" расчеты элементов и узлов, не вошедших в расчетную схему.


Весьма желателен (я в своих расчетах это всегда делаю, но требовать на экспертизе не в праве) свод принятых сечений с расчетными усилиями и усилими раскрепления для КМщиков. Если расчетчик и конструктор одно лицо, то, казалось бы, это излишнее, но в плане дальнейшего пользования данным расчетом я бы не стал этим пренебрегать. Испытано "на своей шкуре" и легко доходит до головы "через руки" в cлучае, когда через год-два надо что-то согласовать/изменить .


РАЗДЕЛ 1 СБОР НАГРУЗОК.

Вроде бы наличие этого раздела в расчете само собой разумеющееся требование. Но... Вот сейчас у меня на работе лежат расчетные материалы в 11(!) томах и там сбора нагрузок нет. Там еще много чего нет, но одного этого уже достаточно для возврата материалов на доработку.

По хорошему в начале расчета (или в приложении к нему) должно иметь место подписанное задание от заказчика с условиями строительства и нагрузками. Но это должно больше волновать проектировщика, чем эксперта, тем более только по расчетам.

Глупость, где там в сборе нагрузок ошибаться, скажете вы и ... будете не правы. Вот список типичных ошибок реально совершенных проектировщиками:

1. В некоторых случаях для одной области могут присутствовать различные снеговые и ветровые районы. Конкретное же место строительства вполне может располагаться где-то на границе и по карте не может быть достоверно отнесено к тому или иному району. В этом случае надо либо принимать по большему, либо запасаться справкой из ГМЦ о реальных нагрузках. А в Краснодарском крае, там и вовсе свои СНиПы как по обычным атмосферным нагрузкам так и по сейсмике.

2. Принимают тип местности по ветру "B" и при этом учитывают сдувание снега. В большинстве случаев этого делать нельзя, а если и можно то нада запасаться справкой, что рядом ничего не построят. Будите брать? Да кто же Вам ее даст .

3. Завышают распределенную нагрузку на покрытие от технологии. Если посчитать ее, то получится от силы 15-20 кг/м2. Если есть большие сосредоточенные нагрузки в неопределенных местах, то их и надо учитывать несколькими взаимоисключющими загружениями, приложенных в возможных точках. По одной реальной экспертизе проектировщики умудрились принять нагрузку "от мужика с инструментом" в размере 150 кг/м2

4. Забывают учесть снеговые мешки у перепадов высот и повышенные снеговые отложения у фонарей, в ендовах т.д..

5. При наличии значительных нагрузках на перекрытия отсутствуют подписанные схемы их значений и привязки от технологов.

6. Неучет продольного ветра, который при легких (а тем более холодных) кровлях может вызвать полную смену знаков во всех элементах фермы.

Конечно, это да-а-а-леко не все ошибки и неточности, да и на некоторые из них, приводящие к завышению нагрузок, можно и "закрыть глаза", но так или иначе эксперт должен оценить этот раздел и только после согласия с цифрами идти дальше.


РАЗДЕЛ 2. РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ СООРУЖЕНИЙ И НАГРУЗКИ НА НИХ.

Этот раздел вызывает, обычно, наибольшее количество вопросов. Мне нужно видеть:

- полную геометрию расчетной схемы со всеми размерами;
- условия опирания конструкций на фундаменты и их сопряжения между собой;
- принятые типы конечных элементов и их жесткости;
- нумерацию элементов и узлов;
- схемы приложения внешних нагрузок по загружениям и их значения;
- таблицу РСУ или РСН с принятыми коэффициентами;


Что я вижу чаще всего в действительноси? Это 3D картинки здания/сооружения из которых непосвященному никакой информации получить практически невозможно. Некое скопление линий, затуманенное массивом налазящих друг на друга цифр. Еще не один проектировщик за все время при личных беседах не показал мне, условно говоря, 845 элемент или 576 узел, которые меня "страсть как интересуют". Ей Богу, просто голая картинка более информативна, там хоть общая компановка просматривается.

Хорошо, верю хоть и с трудом, что исходные тщательно проверялись непосредственно в программе. А что прикажете делать эксперту? У него чаще всего имеется какая-нибудь одна программа, у экспертизы - ни одной. Да и не обязан знать я все программы по определению. Так что передача файла-исходника дела, как правило, не решает.

Что же делать в такой ситуации "бедному" проектировщику? Достаточно простых выходов может быть несколько.

1. В 90% случаев пространственная схема является избыточной и ничего не дает. Переход на плоскую схему снимает проблемы вывода из программы практически всей информации, ну может кроме размеров. Но их и проставить ничего не стоит или можно привести таблицу координат узлов. С моей точки зрения это лучшее решение, но настаивать на нем я не имею никакого права. Проектировщик имеет полное право использовать вычислительные мощности "на полную катушку" и применять "прогрессивные" пространственные расчетные схемы.

2. Вторым по очереди я предлагаю выделить расчетную рамы (ну может пару) и только для них по плоским сечениям привести всю интересующую меня информацию. Это вполне логично и должно быть достаточно просто для расчетчика - ведь он обязан был проанализировать расчет и выявить худшие элементы по каждой группе конструкций .

3. Если схема имеет показания для расчета по пространственной схеме, то выход один - давать информацию по плоским вертикальным и горизонтальным сечениям.

4. В редких случаях, как исключение, готов принять и рассмотреть непосредственно схему в программе, но только в Скаде и только в присутствии разработчика.

Скажу вообще "криминал", который даже в качестве совета никому не предлагаю, но сам всегда использую. Сначала можно нарисовать это все не в расчетной программе, а, например, просто в Автокаде, потом тщательно проверить, а только потом заносить в компьютер без всяких конверторов. Вы не поверите, но раньше именно так и работали. Представляте как время-деньги разбазаривали, кретины .

Основные ошибки этого раздела связаны как непосредственно со схемой, так и с приложением нагрузок:

1. Неверное задание типа КЭ или расстановка шарниров (не соответствующие конструктиву), приводящие к неверной работе конструкции.
2. Неучет эксцентриситетов примыкания раскосов к поясам в узлах бесфасоночных ферм и шарнирных ригелей сбоку колонн.
3. Задание очень гибких элементов в общей расчетной схеме при наличии динамики и учете при этом минимального количества форм колебаний.
4. Неучет вариантов частичного загружения (снег на 1/2 пролета, шахматный порядок учета временных нагрузок на перерытия многоэтажных зданий и т.д.).
5. Неучет пульсации ветра в случаях предусмотренных СНиПом.

Ну и наконец, расчетная схема очень часто просто не рациональна. Но это уже не вполне предмет рассмотрения Госэкспертизы, хотя сей факт в заключении может быть и отмечен.

Если у эксперта по этому разделу нет полной ясности, рассматривать расчет дальше бессмысленно.


РАЗДЕЛ 3. СТАТИЧЕСКИЙ/ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ.

Собственно из-за этого раздела и приглашают в экспертизу сторонних экспертов-расчетчиков. Чтобы оценить данный раздел мало просто суммы знаний, нужно понимание работы конструкций, которое есть далеко не у всех. Но даже если такое понимание есть, этот раздел все равно самый сложный для оценки. Вдовавок тут возникают дополнительные внетехнические вопросы, которые всем видятся весьма по-разному. Поэтому тут привожу только свои оценку и подходы по такого рода вопросам, не претендующиее на какую либо истину.

Вопрос 1. По каким программам можно считать и можно ли обойтись вообще без них. Я считаю, что при понимании "процесса" и умении оценить результат считать можно как угодно. Сертификат же в нынешней ситуации во-первых, не обязателен, а во-вторых, ничего не гарантирует. Впрочем об этом было уже много разговоров. Я, например, высказывал свое мнение здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50285&page=3. А что касается ручного расчета, то некоторы конструкции гораздо быстре посчитать именно вручную. В общем в этом вопросе стараюсь быть к проектировщикам лояльным, в отличие от многих моих коллег-экспертов.

Вопрос 2. Нужно ли требовать лицензию на применное ПО. Здесь у меня позиция однозначная: есть отдел "К", есть СРО - вот пусть они и контролируют сей вопрос. Я этим заниматься не собираюсь, тем более, что это требование обходится "на раз". Но должен признаться, что и в этом вопросе я в меньшинстве.

В качестве совета можно сказать тут лишь одно: поскольку у вас есть лицензионная программа (в чем я ни секунды не сомневаюсь ), то гораздо проще предотвратить эти придирки (без всяких ковычек) и приложить таки копии лицензии и сертификата. Выступая проектировщиком я так всегда и делаю.

Теперь о самом процессе проверки. Не имя всего набора программ, проверку (точнее оценку) приходится производить вручную. Вот тут-то мне и нужны те данные, которые я перечислил в предыдущем разделе: размеры, сечения, сопряжения, нагрузки. Я сам определяю расчетные элементы, вычисляю тем или иным способом для них внутренние усилия, определяю номер этого элемента и сравниваю с .... а вот сравнить, зачастую, и не с чем . Нет раздел под названием "Результаты статического расчета" присутствует в оглавлении и занимает зачастую десятки страниц. Но вот форма подачи ....

Вот такой же 3D "ежик" как и в расчетной схеме, только теперь он стал цветным, что не сделало его более читаемым. Тут же приведена цветовая шкала с весьма приличным шагом. А вот эпюры с подписанными значениями, но опять все сливается и ничего не разобрать. Доказать проектировщику, что он не прав, плевое дело - достаточно попросить написать на бумажке численные значения сочетаний N, M, Q.

А что же нужно мне? Да почти ничего:

1. Табличку с усилиями по загружениям для опорных сечений худших рам. Это весьма желательный элемент для итогового контроля загружений и если его нет, то во мне тут же зреет подозрение, что сами авторы результаты свого расчета не проверяли (ведь "машина" насчитла).
2. Табличку с перемещениями нескольких характерных узлов для оценки деформативности.
3. Таблицу РСУ/РСН, где присутсвовали бы сочетания для наиболее нагруженных элементов.

"И это все, ребята!". А цветными "комиксами" и эпюрами пользуйтесь сколько угодно сами для анализа вашей конструкции - мне они не интересны . Есть, правда, и исключения: пластинчатые и оболочечные элементы - вот тут изополя вполне оправданы для первичного анализа и выбора худших элементов, для которых в конечном итоге цифровая информация все равно необходима. Но в металле это редкость.

Если информации достаточно и цифры не слишком (на ~1-15 % в зависимости от конструкции и анализируемого силового фактораа) отличаются от полученных вручную, можно переходить к экспертизе проверки сечений по результатам статического расчета. Отличаются на больший процент и в меньшую сторону - объясняю как сам получил их и прошу проектировщика "просветить" меня куда делась, скажем, треть продольной силы, собранной с грузовой площади одноэтажной рамы с шарнирным примыканием ригеля .


РАЗДЕЛ 4. ПРОВЕРКА ПРИНЯТЫХ СЕЧЕНИЙ.

В силу определенных обстоятельств я могу только предположить как проверяют данный раздел другие эксперты. По-видимому, им ничего иного не остается, как требовать таки с проектировщика сертификат на программу проверки. Гарантий это никаких не дает, но чуть-чуть бумажкой прикрыться можно. Если опыт у эксперта большой, он может всегда оценить сечения (по прочности, формуле Ясинского и т.д.) и если оценка сверху его не удовлетворяет, применить, если есть, альтернативную программу, а если нет попросить это сделать проектировщика. Бездоказательно требовать заменить сечение на большее эксперт никакого права не имеет.

Что делать эксперту, если сечения проверены вручную. Да то же самое. Проверять или по своей любимой программе или вручную. Но уж никак не заставлять применять программу, тем более конкретного производителя. Никаким документом такая обязанность проектировщика не предусмотрена..

Лично я никаких сертификатов и здесь не требую, а просчитываю сечение по своей программе. Проходит - хорошо, нет пишу об этом в заключении или указываю на сей факт проектировщику при личной встрече, предварительно убедивщись в своей правоте путем ручного расчета по худшему параметру. Иногда, правда, на первичном просмотре при наличии критических замечаний по предыдущим разделам, ведущим к необходимости доработок, могу без сравнения расчетов (сранивать есть смысл только после исправлений) написать что-то вроде: "Программа "Кристалл" не выполняет редуцирование площади, проверить устойчивость стенки сварного сечения и при необходимости учесть редуцирование".

Во внезависимости от того кто как проверяет, расчет каждого элемента должен содержать минимально небходимый набор исходных данных:

1. Номер элемента по расчетной схеме.
2. Принятое сечение.
3. Класс прочности стали или расчетное сопротивление.
4. Одно или нескольких расчетных сочетаний внутренних усилий.
5. Коэффициент условий работы для рассматриваемого элемента.
6. Геометрические параметры (расчетные длины, пролеты для той или иной проверки).
7. Некоторые специальные данные в отдельных случаях (длина зоны местного давления, тип приложенной нагрузки и т.д.)
8. Принятые предельные значения, например, для гибкости или прогиба
.

При ручном расчете проблем не возникает - СНиП "заставляет" авторов расчета волей-неволей приводить эти данные. Достаточно, обычно, данных и в программах. Исключением является Лира - очень часто мне попадаются таблицы с урезанными исходными: только нумерация элемента, его сечение, и, кажется, еще его физическая длина. Может чего и забыл - лировцы извиняйте - но на какие собственно усилия посчитаны элементы, здесь точно не сыскать. При ясной и понятной расчетной схеме и четкой таблице РСУ/РСН можно, конечно, и самому поискать. Иногда так и делаю, но это если проверяемых элементов не много. А вот расчетную длину взять, вроде, чаще всего и вовсе негде. Самое интересное, что если расчет проверялся и анализировался, то в такой лировской табличке от руки очень часто написаны недостающие данные, а значения внутренних усилий выделены при этом в таблицах РСУ/РСН .

Как уже говорил выше, беру в результате исходные и считаю по своей программе. Только вот этот "результат" наступает иной раз ой как не сразу. Вот типичные проблемы, возникающие у проектировщиков:

- не верно применены коэффициенты условий работы и надежности по назначению;
- не выявлен худший элемент данной группы;
- не выявлено худшее расчетное сочетание усилий;
- нет определения расчетных длин элементов, а принятое Мю= 0.7, 1.0, 2.0 имеют весьма отдаленное отношение к данному случаю;
- для ферм с замкнутоми сечениями и бесфасоночными узлами не сделана проверка последних, которая может привести к замене сечений;
- проверки для данного типа НДС выполнены не полностью;
- отсутствует проверка на предельно допустимые деформации;


Тем не менее я все же исхожу из принципа, что расчет не самоцель, а лишь промежуточный этап проектирования и в случае личного присутствия проектировщика предлагаю проверку с явно завышенными значениями. Если наша программа при этом показывает, что все ОК, то "закраваю глаза" на данные неточности и согласовываю расчет (точнее принятые сечения). А не проходит с такими цифрами - извольте уточнить и представить исправленные материалы.


РАЗДЕЛ 5. "КОНСТРУКТИВНЫЕ" РАСЧЕТЫ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ.

Под конструктивными я понимаю здесь расчеты тех элементов и узлов, которые нецелесообразно включать в общую схему, так их работа вполне автономна. Например, при расчеты шарнирно опертой стойки фахверка с включением ее в пространственную схему и при обособленном расчете должны получаться одинаковые результаты. Почему называю конструктивными? Да просто считаю что их должен уметь выполнять безо всяких программ любой конструктор-КМщик и делать это в процессе разработки соответствующих чертежей. При этом подразумеваю, что расчет основных несущих конструкций должен выполнять все же человек, специализирующийся на этом деле.

При экспертизе расчетов к такого рода элементам и узлам я подхожу несколько по-разному. Список элементов достаточно ясен, а вот какие узлы должны быть разработаны и соответственно просчитаны на стадии "П", полной ясности нет. К конструктивным элементам обычного каркаса, рпсчет которых должен присутствовать отношу:

- прогоны;
- профнастил нестандартных пролетов;
- стойки фахверка;
- горизонтальные и вертикальные связи по покрытию;
- вертикальные связи по колоннам;
- ригели фахверка;
- дополнительные балки покрытия;
- балки перекрытия;
- нестандартные подкрановые балки;
- нестандартные пути подвесного транспорта;


Понятно, что для конкретного объекта этот список может быть шире, уже, либо не иметь места вовсе. Для специфических сооружений он может быть и совсем другим, например, для круглого силоса я попрошу с вас расчет опорного кольца с учетом стесненного кручения (расчет с учетом бимоментов). Правда, это уже не будет "конструктивным" расчетом.

В обычном каркасе последние два пункта мне пока не встречались, но про остальные могу сказать, что, как правило, ошибок тут мало. Исключение составляет расчет прогона - в абсолютном большинстве случаев проектировщики не учитывают коэффициент неразрезности настила при определении нагрузок на него. И второй распространенной ошибкой является неверное значение снеговой нагрузки при расчете прогиба. Собственно последнюю ошибку делают и при определении прогиба стропильных/подстропильных ферм, но там данная неточность не ведет, как правило, к изменению конечного результата.

С узлами, как уже сказал, определенности нет. Мой подход тут следующий: oбязателен лишь расчет узлов, влияющих на сечение основного элемента, например, бесфасоночные узлы ферм из элементов замкнутого профиля. С прочими узлами "разбираюсь" следующим образом: узел разработан в составе представленной документации и подлежит расчету - соответствующие материалы "в студию", не разработан - ну "на нет и суда нет"... Пусть эксперт, смотрящий конструктив, определяет нужен ли этот узел на стадии "П" или нет, а я всего лишь расчетчик


ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Выше я постарался изложить свое видение содержания материалов по экспертизе расчетов. Конечно это никакая не догма, и другие эксперты могут в отдельных положениях придерживаться иной точки зрения. Но именно в отдельных, так как для коректной и достоверной оценки расчета должна четко прослеживаться следующая цепочка: полный и понятный сбор нагрузок - читаемые расчетные схемы со всеми маркировками - понятные схемы загружений по видам нагрузок - результаты статического расчета для критических элементов в цифровом виде - проверка сечений по результатам статического расчета - "досчет" элементов и узлов не вошедшие в "машинный" расчет.

Слишком много требований? А проектирование, знаете ли, вообще дело не очень простое. Выбрали эту специальность и специализацию - извольте соответствовать . Все понятно, нет времени, надо зарабатывать деньги, но тем ни менее находятся проектировщики, которые эти требования блюдут в своей повседневной работе и, страшно сказать, получают положительное заключение с первого раза без предоставления чего-либо дополнительно.

Что же еще надо сделать, чтобы свести саму возможность придирок экспертов по формальным поводам к минимому. Мне это видится так.

1. Проверьте наличие на титульном листе шифра и названия объекта, подписи ГИПа и печати организации-проектировщика.
2. Проверьте, что сами расчеты подписаны как минимум исполнителем и проверщиком.
3. Проверьте наличие оглавления и нумерации страниц.
4. Если отсутствует, "состряпайте" очень краткую пояснительную записку, где изложите условия строительства (снег, ветер, сейсмика, подработка), степень ответственности сооружения и основные конструктивные решения с точки зрения расчетчика (опирание на фундаменты, примыкание ригелей, наличие связей и дисков).
5. Приложите, если имеются, копии лицензий и сертификаты на расчетные программы.
6. Если имеются задания заказчика или технологов, не забудьте и его.
7. Можно дополнить расчетные материалы парой планов и разрезов с маркировкой элементов и таблицами сечений
.

При этом помните, что никаких жестких правил оформления расчета строительных конструкций не существует и на придирки эксперта типа: "не указана цель расчета", можно смело отвечать "если эксперт не понимает целей расчета, то....". Кстати, абсолютно реальный давний случай, правда в телефонном разговоре. Стоит ли говорить, что в окончательном письменном заключении этого замечания не было


И самое последнее: ЕСЛИ СОДЕРЖАНИЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ФОРМЕ, НИКАКИЕ УКРАШАТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ ВАС НЕ СПАСУТ ОТ ПЕРЕДЕЛОК! Ну при добросовестности и квалифицированности эксперта, конечно.

Как сделать, чтобы содержание было верным? Полно, неужели я должен растолковывать инжененерам такие элементарные вещи

Последний раз редактировалось IBZ, 30.03.2011 в 15:20. Причина: Дополнение
Просмотров: 459830
 
Непрочитано 15.04.2011, 13:05
1 | #321
[email protected]


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
И каким образом будете рихтовать полку двутавра толщ.63 мм после эл.сварки?
???
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 13:08
#322
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
???
Какие все-таки 63?
Опять же, грибовидность тем меньше, чем толще пояс. Ну и варить надо автоматом при большом токе на быстрой подаче. И катет назначать минимальный по расчету.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 17:02
#323
[email protected]


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
О господи! Печь идет ПОД этажеркой. между отметками +5.463 и +21.263.
Тем хуже...Эксперт похоже должен изучать отчет с такой же тщательностью как-будто берет кредит в банке.

Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
А Вы можете предложить иное решение снижение опорных реакций и деформаций?
Решение не только не красивое , но и подозрительное...может быть сначала подозрительное, а потому не красивое. Кто-то выше писал, что на проверку надо столько-же времени, сколько и на расчет...Можно 2-3 варианта предложить, вплоть до изменения расстановки оборудования, даже если ТХ делала инофирма.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какие 63 мм?
Действительно 63мм, почему-то, не нашел. Спишем на маразм...
Для 13forever
Но...при поиске этих самых 63 мм возникло столько вопросов при просмотре листов с 1 по 5 вопросы с нагрузками и принятыми схемами , что отмечу только часть из них: 1.Обоснуйте правомерность использования листа стального толщ. 6 мм в качестве горизонтальной диафр.жесткости для данного сооружения...Особенно в перекрытиях с большой проемностью.
2. Я конечно понимаю, что при расчетах идеализация конструкции выполнена , но не настолько же право (см. лист 13, 14)

Хотя...может в Вашей организации так принято, а я со своим уставом...)))
Ответ не жду. Всем удачи
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2011, 13:30
#324
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
О господи! Печь идет ПОД этажеркой. между отметками +5.463 и +21.263.
Тем хуже...Эксперт похоже должен изучать отчет с такой же тщательностью как-будто берет кредит в банке.
к разделу КМ это не имеет отношения. Помимо него есть еще ТХ, КЖ, ПОС и т.д. Нельзя же в одном отчете описать ВСЕ технические решения по проектированию целой технологической линии.
Цитата:
Решение не только не красивое , но и подозрительное...может быть сначала подозрительное, а потому не красивое. Кто-то выше писал, что на проверку надо столько-же времени, сколько и на расчет...Можно 2-3 варианта предложить, вплоть до изменения расстановки оборудования, даже если ТХ делала инофирма.
про компоновку оборудования Вам конечно же виднее, да. Без комментариев.
Цитата:
2. Я конечно понимаю, что при расчетах идеализация конструкции выполнена , но не настолько же право (см. лист 13, 14)
здесь то что не так? давайте поконкретнее, и не кидаться общими фразами.
Цитата:
1.Обоснуйте правомерность использования листа стального толщ. 6 мм в качестве горизонтальной диафр.жесткости для данного сооружения...Особенно в перекрытиях с большой проемностью.
в описании расчетной схемы четко сказанно что под расчетом каркаса подразумевается ТОЛЬКО расчет усилий в связях и колоннах. Собственно сама диафрагма нужна для передачи нагрузок от оборудования на колонны каркаса. Для моделирования жесткого диска созданы группы объединения перемещений узлов колон лежащих в уровне одного перекрытия. Я так понимаю Вы незнакомы с методом моделирования горизонтальных диафрагм крестовыми связями?

Последний раз редактировалось 13forever, 19.04.2011 в 13:36.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 22:23
#325
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Может несколько не в тему, но у меня засада такого рода.
Сдали проект на экспертизу. Сам проект выполнен в 2009г., а на экспертизу пошел в 2011г.
Из экспертизы пришел вопрос: В соответствии с "Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений" (ФЗ-384) здания и сооружения нормального уровня ответственности должны иметь коэф-т надежности по ответственности не ниже 1,0 (в проекте указан 0,95).
Сижу вот думаю че делать??? Когда проект разрабатывался этого ФЗ и в проекте не было. Коэф-т принят по СНиПу 2.01.07-85. Кто нить сталкивался с таким? Что посоветуете?

Последний раз редактировалось Stanislavmg, 21.04.2011 в 22:35.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2011, 23:24
1 | #326
str747


 
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Может несколько не в тему, но у меня засада такого рода.
Сдали проект на экспертизу. Сам проект выполнен в 2009г., а на экспертизу пошел в 2011г.
Из экспертизы пришел вопрос: В соответствии с "Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений" (ФЗ-384) здания и сооружения нормального уровня ответственности должны иметь коэф-т надежности по ответственности не ниже 1,0 (в проекте указан 0,95).
Сижу вот думаю че делать??? Когда проект разрабатывался этого ФЗ и в проекте не было. Коэф-т принят по СНиПу 2.01.07-85. Кто нить сталкивался с таким? Что посоветуете?
Цифирки постоянно меняются в различных нормах, неуспеваешь привыкнуть. Надо же делать вид, что люди работаю. А если по вопросу, то эксперт полюбому прав. Без ФЗ-384 ни как. Я думаю что вам надо изменить цифирку на еденицу и забыть. Ведь если монолитное строительство, то после унификаций и т.д. процентов на 10-15 больше несущая способность здания (элементов) и ничего не надо менять, ведь кроме этих 5 процентов у вас же ответственность здания не повышается до первого уровня.! А если металл , то прикиньте усилия, и там наверняка не вплотную.Как то так мне кажется. Если правильно понял вопрос.
Слышал Путин подписал список актуализированных нормативных документов, которые в 2012 году должны вступить в силу, так что открываем двери европейским инвесторам
str747 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2011, 04:53
#327
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Проект по металлу. Проблема не в изменении цифирки на единицу, а в том, что надо все элементы для экспертизы пересчитывать и оформлять на новый коэф-т. Так-то понятно, что пройдет. Это уйма времени блин.
Stanislavmg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 07:57
2 | #328
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Проект по металлу. Проблема не в изменении цифирки на единицу, а в том, что надо все элементы для экспертизы пересчитывать и оформлять на новый коэф-т. Так-то понятно, что пройдет. Это уйма времени блин.
Ничего в полном объеме пересчитывать и переоформлять не надо. В ответах достаточно указать причину применения коэффициента kn=0.95 (год выпуска проекта 2009) и написать фразу типа: "Анализ результатов расчета (см. страницу 3 дополнительных материалов) показывает, что уровень использования сечения при kn=0.95 составляет от 0.85 до 0.93. При учете коэффициента надежности по назначению kn=1.0 все сечения проходят, масимальный уровень использования при этом составляет ~98 %"

В дополнительных материалах приведите табличку с названиями конструктивных элементов, ссылками на страницы старого расчета, коэффициенты использования при kc-0.95 и kc=1.0. Ззависимость от kc линейная и для получения последней цифры достаточно просто разделить на 0.95 предыдущее значение. Снизу напишите вывод, что все ОК. Если Ваши старые расчеты нормально (полно) оформлены, то такие действия займут очень немного времени. А если нет ... впрочем я об этом уже писал
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 16:00
#329
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Будут ли распространятся новые нормы на здания, проекты которых уже прошли экспертизу или проходят, а здания еще не построены? Надо корректировать проект?
Stanislavmg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.05.2011, 12:32
#330
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Будут ли распространятся новые нормы на здания, проекты которых уже прошли экспертизу или проходят, а здания еще не построены? Надо корректировать проект?
В четверг был в Ростовской облэкспертизе и задавал аналогичный вопрос. Настроена экспертиза пока (некоторое время) принимать проекты, выполненные до 20 мая по старым нормам. Но никаких официальных пояснений по этому поводу пока нет. Так что эти благие намерения могут вполне в одночасье "пойти прахом". Вот выпустит Минрегион разъяснения и ага

А вот по проектам, уже прошедшим экспертизу, думаю, ничего делать не придется, это будет уж совсем маразмом. Впрочем, возможно я все же недооцениваю наших чиновников
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2011, 23:16
#331
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Я тоже надеюсь что не придется.
P.S. У вас там что, несколько экспертиз в городе?
Stanislavmg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2011, 23:33
#332
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
P.S. У вас там что, несколько экспертиз в городе?
Две: областная и вневедомственная.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 20:06
#333
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Две: областная и вневедомственная.
Нормуль. У нас о вневедомственной только мечтают.

Большая просьба прокомментировать возникшую тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=745663&postcount=39 дисскуссию по поводу вступления новых СП в силу.
Наша экспертиза с 20 мая начинает требовать их исполнения, но в перечне то их еще нет? И что делать собственно? Когда будут разъяснения неизвестно?
Stanislavmg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 20:19
#334
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Большая просьба прокомментировать возникшую тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=745663&postcount=39 дисскуссию по поводу вступления новых СП в силу.
Чтобы коммментировать ситуацию, нужно быть юристом. Но сдается мне, что старые шифры норм с припиской "актуализировааный" оставили не зря
. Вполне возможно, что при этом юридическая логика может быть такой: один из 2-х шифров присутствует в перечне - вполне достаточно для применения без изменения перечня.

Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Наша экспертиза с 20 мая начинает требовать их исполнения, но в перечне то их еще нет? И что делать собственно? Когда будут разъяснения неизвестно?
Про нашу ничего не скажу, попробую позвонить завтра.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 23:04
#335
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Кто-нибудь заметил в СП16.ляляля.2011 ошибку в пункте 9.1.1? Там имеется ссылочка на пункт 11.5.18, которого я не нашел. Имеется 11.2.9, за ним 12. За сим забросил попытку посчитать по новому нормативу. Результат нужен завтра, а чужие ошибки исправлять не охота. Хорошо объект без экспертизы.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 13:54
#336
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Чтобы коммментировать ситуацию, нужно быть юристом. Но сдается мне, что старые шифры норм с припиской "актуализировааный" оставили не зря
. Вполне возможно, что при этом юридическая логика может быть такой: один из 2-х шифров присутствует в перечне - вполне достаточно для применения без изменения перечня.
Я тоже не юрист, но точно знаю, что в юридической практике действителен только оригинал и его копии.
В распоряжении №1047-р указаны не только СНиП, но и разделы в них, а актуализированных нормах разделы не совпадают. Беда.


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Кто-нибудь заметил в СП16.ляляля.2011 ошибку в пункте 9.1.1? Там имеется ссылочка на пункт 11.5.18, которого я не нашел. Имеется 11.2.9, за ним 12. За сим забросил попытку посчитать по новому нормативу. Результат нужен завтра, а чужие ошибки исправлять не охота. Хорошо объект без экспертизы
Вам сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=742611#post742611.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 14:21
#337
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


По-моему пока некто по фамилии Медвепут не выступит с официальным обращением - путаница "старое-новое-актуальное-неактулаьное" будет только разростаться.

Вот автору темы хочу вопрос задать, по поводу списка в посте 1:

"1. Неверное задание типа КЭ или расстановка шарниров (не соответствующие конструктиву), приводящие к неверной работе конструкции.
"

- должна ли экспертиза анализировать расчетную схему?
т.е соотносить как сконструированы узлы и что показано на расчетной схеме
Казалось бы парадокс, но:

допустим есть однопролетная поперечная рама - низ колонн заделка, верх - шарнирно опертый ригель (пусть это будет двутавровая балка).
СНиП 2.01.07 регламентирует допустимые перемещения верха колонны, прогибы элементов.

СНиП 2.02.01 - осадку, крен, разницу осадок.

фундаменты к МК не относятся, в том смысле что могут быть запроектированы под любые нагрузки.

Итак - рассчитав вышеобозначенную схему получены допустимые деформации. Теперь изменяем схему - меняем шарниры на заделки и наоборот. В итоге получаем ГНС. Которая в результате стат расчета также имеет допустимые деформации при требуемых РСН.

А в проекте все узлы законструированы жесткими. Но жесткость узлов такая что позволяет узлу получить угол поворота который получается в расчете "по шарнирному узлу", при допустимом прогибе ригеля, смысл ясен?

Или достаточно того что расчетная схема есть, усилия получены, ГИП расписался?
Если перефразировать все вышесказанное - "шарнир и заделка" - понятия относительные, и экспертиза не имеет права требовать использовать их в абсолютном смысле. IMHO.

Последний раз редактировалось SergeyAB, 06.05.2011 в 14:41.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 14:30
#338
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
В распоряжении №1047-р указаны не только СНиП, но и разделы в них, а актуализированных нормах разделы не совпадают. Беда.
Наш главный СНиП II-23-81* "Стальные конструкции", чуть ли не единственный, указаний на разделы не содержит .

Звонил сейчас в экспертизу, ничего вразумительного пока не сказали ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 14:36
#339
mksd

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 28.04.2011
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
По-моему пока некто по фамилии Медвепут не выступит с официальным обращением
Он - официальное лицо, поэтому все его обращения - официальны. Вчера он(и) выступал(и). Только про СНиПы-ГОСТЫ ничего не сказали, значит - никакой путаницы нет?
mksd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 14:50
#340
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
должна ли экспертиза анализировать расчетную схему? т.е соотносить как сконструированы узлы и что показано на расчетной схеме
Обязательно! Это первое, на что должен смотреть эксперт. Вы можете "играть" с узлами "сколько душеньке угодно", но в варианте, представленном в экспертизу конструктив должен соответствовать расчету. Если внешне решения совпадают, то производится уже численная оценка соответствия (анкера, плита, накладки, швы и т.д.) Впрочем, какие узлы обязаны быть досканально разработаны на стадии "П" так и остается вопросом, который каждый эксперт трактует по-своему. Свой подход к этому вопросу я изложил в разделе "Конструктивные расчеты"
IBZ вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Экспертиза расчета металлоконструкций.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Лучшая программа для расчета металлоконструкций. Lexa85 Расчетные программы 47 09.07.2009 11:03
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05