Как скажется на несущую способность буровой сваи уменьшение минимального расстояния в свету
Регистрация: 30.01.2013
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 2137
|
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
Diанна, как я понимаю поле уже выполнено. И 1.27 м есть фактическое расстояние. Допустимое отклонение сваи в плане составляет (минимальное) 0,2Д. т.е.
1300 - 0,2*300=1240 < 1270. Все в порядке. а если честно - мне так и не удалось понять от куда взялся метр (вернее по чему именно метр, а не полтора или 900 мм.) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2013
Сообщений: 5
|
Или возможно рассматривать эти сваи как буроинъекционные, при моем диаметре в 300 мм., и тогда нормы - 0,9 м. между осями свай?
----- добавлено через ~8 мин. ----- Спасибо за участие!) У меня также есть шаг свай 1,0 м. в осях, следовательно тут уже отклонением не "отделаешься"!) А метр- это п.8.13 СП 24.13330.2011) |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
в первую очередь для подобных свай принято расстояние, чтобы скважина не обвалилась при производстве работ. К примеру для забивных 3d по осям, что для сваи 300мм в свету меньше метра получится.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
Цитата:
Тут речь идет (как смог понять я) больше о взаимовлиянии свай. О сложно-напряженном состоянии между сваями. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
для забивных принимается зона 3d под нижним концом сваи(зона уплотнения при забивке), на этой площади находится расчетное сопротивление под нижним концом, в какой литературе не помню. Для буронабивных соответственно зоны уплотнения нет(так как не забиваем и не уплотняем грунт под нижним концом сваи), поэтому логично сделать вывод, что для производства работ, возможно по опыту, видимо при пол метра в частоте случались обвалы.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Да плохо скажется. Особенно на мозг))). Метр - минимальный рекомендуемый технологический зазор. А сваи с шагом 3D бить еще тот подарок - "попы" свайные торчат по синусоиде. Бывает и соседнюю, забитую сваю обратно выпирает.
Тема была: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30167. Там все подробно расписано на 1 стр., дальше беллетристика.... Для забивных начинаю выкидывать боковое трение, играть цифрами, прикидывать по качеству грунтов. Хорошо если есть архивные испытания статикой. От конструкции поляны зависит, в поле и больших кустах не так страшно. Было несколько случаев по расчету таких кустов, на куролесили подрядчики. Но там нагрузки так себе, просто нужна была бумага для глазастого технадзора, что бы работу принял. Что не сделаешь.....за цветные бумажки))). Для буровой сваи можно оставить трение и ничего не менять, если конечно не жесткий бетон и его там не утрамбовывали сбросом "бабы"))), и посмотреть на грунты какие они и чем и как делали сваи. Но несущая способность это конечно важно, но есть еще второе еще более важное условие: осадка куста вкупе, ленты или там еще чего... и считать это хозяйство с учетом взаимовлияния. Работать придется и по СП 24.. и по СП 50... Лучше при новом проектировании диаметрами и длинами свай поиграть, конфигурацию изменить (в топку фразу о перерасходе бетона ростверка), чем до такого выноса мозга доводить....)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой смысл в понятии несущая способность сваи | Exception2010 | Основания и фундаменты | 45 | 16.02.2022 12:48 |
Где найти несущую способность анкеров? | rekrut222 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 15.08.2016 15:31 |
Как определить несущую способность стяжки (и имеет ли место быть такое понятие)? | erikbond | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 04.02.2016 22:05 |
Несущая способность буронабивной сваи для частного дома, 2 варианта определения значения по СНиП | Staz | Основания и фундаменты | 13 | 03.07.2014 21:31 |