пристройка к существующему зданию. вопрос по фундаментам
виктор1986
 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59

Вот две схемы примыкания фундамента пристройки (размеры 6х12м и высота 3м) к существующему 5-ти этажному жилому дому. Схема, где стена опирается на мет. балку думаю все понятно, а вот во второй предполагалось, что грунт выбирается до подошвы существующего фундамента (грунты просадочные), а затем завести др. грунт и послоно его уплотняя дойти до проектной отм. монтир. фундамента.
Ув. проектировщики выскажите свое мнение, возможно ли применять данные схемы. Если да то какую, если нет то почему и как поступаете вы в таких случаях.

Вложения
Тип файла: pdf Схема располож _ Чертеж.pdf (33.6 Кб, 3592 просмотров)
Тип файла: pdf 12 Разрез _ Независимый.pdf (31.0 Кб, 2975 просмотров)

Просмотров: 35826
 
Непрочитано 06.04.2012, 09:22 Пристрой на сваях к существующему зданию
#41
Cuбupяк


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53


Ситуация такая: есть одноэтажный кирпичный магазин, к нему необходимо пристроить каркасную часть. Кроме того необходимо еще поднять стены на чердаке, чтобы получился полноценный мансардный этаж. Теперь к вопросу. Фундамент нового здания планируется свайным (по 4 сваи на ростверк, на каждую сваю 4 т.). Прикинул схему примыкания фундаментов. Хотелось бы услышать советов, наставлений и ссылок на НД
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
DWG.dwg (84.5 Кб, 2136 просмотров)
Cuбupяк вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2012, 09:58
#42
Valenok

Проектирование
 
Регистрация: 26.03.2011
Алматы
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Cuбupяк Посмотреть сообщение
Ситуация такая: есть одноэтажный кирпичный магазин, к нему необходимо пристроить каркасную часть. Кроме того необходимо еще поднять стены на чердаке, чтобы получился полноценный мансардный этаж. Теперь к вопросу. Фундамент нового здания планируется свайным (по 4 сваи на ростверк, на каждую сваю 4 т.). Прикинул схему примыкания фундаментов. Хотелось бы услышать советов, наставлений и ссылок на НД
Нормальный фундамент, но я бы не делал кирпичную пристройку, обошелся бы металлоконструкцией и сендвич панелями, соответственно фундамент был бы облегченный и по дешевле
Valenok вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2012, 10:07
#43
Cuбupяк


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53


Пристройка не кирпичная. Каркас металл. Навешивается стеклянный фасад. Я к тому что при бурении скважин - какие надо доп. мероприятия по предотвращению повреждения здания к которому идет пристройка при изготовлении свай и по неравномерности осадок. Осадка сваи получилась 6 мм., это без учета осадок старого дома, и как на него это повлияет? + Желательно сваи вообще впритык к существующему фундаменту сделать по архитектуре.
Cuбupяк вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2012, 10:23
#44
Valenok

Проектирование
 
Регистрация: 26.03.2011
Алматы
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Cuбupяк Посмотреть сообщение
Пристройка не кирпичная. Каркас металл. Навешивается стеклянный фасад. Я к тому что при бурении скважин - какие надо доп. мероприятия по предотвращению повреждения здания к которому идет пристройка при изготовлении свай и по неравномерности осадок. Осадка сваи получилась 6 мм., это без учета осадок старого дома, и как на него это повлияет? + Желательно сваи вообще впритык к существующему фундаменту сделать по архитектуре.
Нагрузка на 1м ростверка какая (400мм кажись много будет)? сваи впритык не советую, отступите 500мм от существующего, вообще надо бы расчитать напряжение передаваемое от фундамента проектируемого на существующий, и еще вопрос по каким соображениям глубина заложения 2,5м?

Последний раз редактировалось Valenok, 06.04.2012 в 10:29.
Valenok вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2012, 12:54
#45
Cuбupяк


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Valenok Посмотреть сообщение
Нагрузка на 1м ростверка какая (400мм кажись много будет)? сваи впритык не советую, отступите 500мм от существующего, вообще надо бы расчитать напряжение передаваемое от фундамента проектируемого на существующий, и еще вопрос по каким соображениям глубина заложения 2,5м?
ростверк на 4 сваи. общая нагрузка на него 16 т. По расчету напряжения ссылку на какой нибудь НД хорошо бы или пример для похожего случая) а глубина по расчету на несущую - Суглинок текуче-пластичный. А насчет отступа главный вопрос по производству работ - если все будет делаться с обсадной трубой, оставляемой в грунте - вопросов нет, а если без нее?
Cuбupяк вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 00:01
#46
Mari Frank

Начинающий конструктор
 
Регистрация: 24.07.2010
Украина
Сообщений: 39


Доброго времени суток!
Прошу совета.
Существующее здание - сборный ж.б. каркас с подвалом. Есть внутренний дворик 18х18м. Возводится пристройка к подвальной части - монолитный ж.б. Существующие фундаменты на -5.000. Грунты лессовые просадочные. Нагрузка на крайнюю новую колонну до 20т.
Мое классическое понимание сводится к тому, что необходимо заглублять до глубины существующего фундамента, так как передавать горизонтальное давление на стенку подвала опасно. заказчику очень не хочется копать во внутреннем дворике на такую глубину практически вручную - предлагает заглубить всего на 2 м сделать деформационный шов. Но разве деформационный шов решает проблему бокового давления?
Спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: F_WORK_Р0031-420400-АБ_л.1_15 Model (1).jpg
Просмотров: 258
Размер:	153.4 Кб
ID:	184897  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2142446_orig.jpg
Просмотров: 257
Размер:	98.9 Кб
ID:	184898  
Mari Frank вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 03:38
#47
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Mari Frank Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Прошу совета.
Существующее здание - сборный ж.б. каркас с подвалом. Есть внутренний дворик 18х18м. Возводится пристройка к подвальной части - монолитный ж.б. Существующие фундаменты на -5.000. Грунты лессовые просадочные. Нагрузка на крайнюю новую колонну до 20т.
Мое классическое понимание сводится к тому, что необходимо заглублять до глубины существующего фундамента, так как передавать горизонтальное давление на стенку подвала опасно. заказчику очень не хочется копать во внутреннем дворике на такую глубину практически вручную - предлагает заглубить всего на 2 м сделать деформационный шов. Но разве деформационный шов решает проблему бокового давления?
Спасибо.
Буровые сваи не рассматривали?
mix231 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > пристройка к существующему зданию. вопрос по фундаментам

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Посадка наружной лифтовой шахты к существующему зданию Будущий профи Конструкции зданий и сооружений 9 28.11.2011 23:20
Пристройка к панельному зданию дополнительного этажа kostik Конструкции зданий и сооружений 26 10.02.2008 19:05
Вопрос по основаниям и фундаментам Russell Основания и фундаменты 2 20.12.2006 19:56
пристройка к существующему зданию retromancer Прочее. Архитектура и строительство 15 27.06.2006 11:18