Непрочитано 13.07.2011, 12:03 #1
Расчет трубчатых мачт с распорками высотой до 10м. Учитывать ли пульсационную составляющею ветра?
Red Nova
 
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Торонто
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 1,980

Уважаемые коллеги.
Завозим трубчатые мачты. Высота до 10-и метров, с жесткими распорками (сверху консольная часть - 4м). Проверял расчеты турецких коллег и наткнулся на несоответствие моего расчета с “ихним”. В начальной части консоли момент выходил значительно больше. Покопав глубже я понял, что при получении момента от ветровой нагрузки они не учитывают пульсационную составляющею, и если ее убрать у меня будет то же что и у них.
Из СНИПа нагрузки и воздействия имеем.
Цитата:
“при расчете многоэтажных зданий вы¬сотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п. 6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать.”
Тут конечно же не говорится о моем случае, но может действительно правильнее не учитывать пульсацию для таких небольших мачт? Есть мнения или подобный опыт у кого ни будь тут? Если был опыт то как считали Вы?
Просмотров: 5347
 
Непрочитано 13.07.2011, 14:08
#2
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,056


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Тут конечно же не говорится о моем случае, но может действительно правильнее не учитывать пульсацию для таких небольших мачт? Есть мнения или подобный опыт у кого ни будь тут? Если был опыт то как считали Вы?
Приходится считать в обязательном порядке. Пульсация может дать значительную добавку к напряжениям, для 25 метровых башен бывало, что удваивались в опорной части.

В нормах говорят про многоэтажки - думаю это связано с более высокой жесткостью зданий. Башни здорово болтает ветром.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 23:51
#3
dolber


 
Регистрация: 01.06.2011
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение

Тут конечно же не говорится о моем случае, но может действительно правильнее не учитывать пульсацию для таких небольших мачт? Есть мнения или подобный опыт у кого ни будь тут? Если был опыт то как считали Вы?
Вот 2 расчета примерно Вашего случая. Первый с учетом пульсации, второй без нее, судите сами следует учитывать разницу в расчетах или нет:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: wind1.JPG
Просмотров: 274
Размер:	68.3 Кб
ID:	62882
Нажмите на изображение для увеличения
Название: wind2.JPG
Просмотров: 181
Размер:	56.8 Кб
ID:	62883
dolber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 05:20
#4
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


vopros ne v tom chto ya dumayu chto vliyaniya net. Sam prekrasno znayu kak sil'no pul'saciya menyaet rezul'tat rascheta osobenno podobnogo sluchaya. Vot tol'ko vse trubostoyki, machti podobnogo tipa u nas v gorode dovol'no skromnogo secheniya i Turki dali takoy raschet bez pul'sacii. Xotya samomu logika podskazivaet chto nikuda ot etoy pul'sacii ne det'sya... (( Vse pri etom kapitalizme cherez odno mesto.
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 06:06
#5
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Мне так этот случай объяснила наша главный конструктор: в зданиях, особенно в промке, ветровая нагрузка дает незначительные усилия по сравнению например с нагрузкой от крана или весом кровли+снег. И если даже она и увеличится в 2 раза (при высоте менее 40 для высоток и 36 для промки), то это съестся всякими коэффициентами запаса. Если же нагрузка ветровая является определяющей и дает если не все, то половину усилия в конструкции (как например в трубе высотой 15 м которую мы считали), то лучше ее учесть независимо от высоты. Хотя СНиП нам говорит об обратном.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 08:04
#6
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
этот случай объяснила наша главный конструктор
Правильно "барышня" говорит - определяющая нагрузка для конструкции должна учитываться полностью...
Кстати, тут из Армении нам отмененный СНиП пытаются всучить... по нашему СП - пульсационная составляющая ветровой нагрузки начинается с нулевой отметки поверхности земли...
таи вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 09:03
#7
S_Misha

специалист широкого профиля
 
Регистрация: 01.10.2008
Псков
Сообщений: 128


Сталкивался с турецкими расчетами башен и мачт, прогонял их и в SCADE и в Lire, и в других спец. программах.
Пульсацию они обычно не учитывают, что дает 2-3 кратное занижение вертикальных отклонений от оси конструкции. Ну и нагрузки тоже на фундамент меньше получаются. Так например недавно попалась стальная многогранная стойка, высотой 30 метров, 3 секции, сталь С345 толщиной 6,5,4(по секциям снизу), низ 900м, верх 300мм, II ветровой район, 10 мм гололед, 6 панельных антенн на верху. ПО их расчетам - все ок, 15 см-дифлексия(отклонение от оси), по нашим(проведенных в 2-х независимых программах - отклонения при пульсациях ветра могут достигать метра и более).

Суть пульсации - учеть превышения среднего значения скорости ветра приведенного в СНИП. Если есть данные от метеостанции по скоростям ветра, то считайте по максимальной скорости в месте установки мачты за 35 лет без пульсаций. у нас на северо-западе получается, что даже с пульсациями нагрузки на мачту меньше, чем учет в расчете какого-нибудь раз в год происходящего урагана или шторма.

Ни одна из Турецких башен не прошла в расчетах по нашим нормам.
S_Misha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2011, 20:01
#8
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


таи
Цитата:
Кстати, тут из Армении нам отмененный СНиП пытаются всучить.
O chem rech, mojno popodrobnee? Voobshe-to k sojaleniyu v Armenie poka chto deystvuet stariy sovetskiy snip nagruzki i vozdeystv iya...

S_Misha
Цитата:
Ни одна из Турецких башен не прошла в расчетах по нашим нормам.
Ne nujno bit' nastol'ko radikal'nim. Esli te Turki kak nashi partneri rabotayut po amerikanskomu kodu EIA/TIA 222 G to vopros mojet bit' kuda slojnee. Metodiki u nas i u nix poxoje kordinal'no otlichayutsya. Krome togo chto u nix poxoje net dinamiki oni berut kak osnovu sovershenno drugoy veter. U nas beretsya veter 10-iminutnogo osredneniya. U nix je 3 sekundnogo poriva. Raznica v 40%. Tak chto nado pravil'no im rastalkovat' chto za veter brat'. Nasha kompaniya uje razok s etim delom nagrelas' ))).
Цитата:
Суть пульсации - учеть превышения среднего значения скорости ветра приведенного в СНИП.
Nado bi pro pulsaciyu podrobnee pokapat'. Ochen' uj poxoje na to chto u nix net dinamiki ot togo chto berut drugoy veter v osnove. No eto poka tol'ko mnenie...

Pishu ne kirilicey tak kak sam seychas v Turcie u etix imenno partnerov, i s russkim shriftom tugovato
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2011, 21:19
#9
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,829


Red Nova, а как насчет "по-русски"?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2011, 21:29
#10
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


kpblc Kusaka ti edakiy ))) A eto razve ne otvet na vopros?
Цитата:
Pishu ne kirilicey tak kak sam seychas v Turcie u etix imenno partnerov, i s russkim shriftom tugovato
Ne ti odin inogda s kolenok pishesh )))
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2011, 22:03
#11
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,335


Red Nova, хотя-бы http://www.translit.ru/ и пиши хоть с пяток, а не с коленок
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 12:47
#12
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Хмурый отличная штука, не знал о ней )))
Red Nova вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет трубчатых мачт с распорками высотой до 10м. Учитывать ли пульсационную составляющею ветра?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44