05.04.2017, 11:52 | #1 | |
Допускается ли крепление металлической стойки путем приварки к закладной в ж/б фундаменте?
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 7482
|
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Тут придется законструировать шарнирный узел, а если делать жесткий то через косынки.
Сделать через косынки, увеличить длину сварных швов. Но встает вопрос к этой закладной, какая она... Если момент не выдержит то шарнир но нужно будет чем-то воспринять поперечную силу |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Выставление стоек на закладную и на выпуски практически не отличаются. проблемы там одинаковые.
Швы будут горизонтальные (если без косынок). Если сварщик не бухой, то сомневаться не нужно. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
Можно и как жесткий узел рассматривать. Поперечку тоже сварными швами держать. Ларек 6х6х3 не такое уж и большое сооружение, сечения будут назначаться, по большей части, конструктивно, а следовательно сварные швы могут пройти без усиления сечения.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
А что о закладной известно? Для чего изначально эти закладные предназначались?
Если шарнир, то без вопросов. Если намечается жёсткий узел, то всё зависит от закладной. Даже для "сарая".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214
|
Да, мне тоже кажется сверлить еще - это утопия... Можно использовать закладные, но как правильно написали выше - надо посчитать... Но лучше , просто приварить считать, как шарнир, а жесткость и ГИ обеспечить или жест. узла в покрытии или связями.
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-)) |
|||
|
||||
полуконструктор Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 177
|
Добрый день. Спрошу здесь чтоб не создавать новой темы.
Можно ли приварить стойку кабельной эстакады к закладной детали по серии 1.400-15 ? Лист закладной 250х250мм. Диаметр сваи -400мм. Высота эстакады 3м над землей. Нагрузки N=1т, Q=0.65т, M=0.4 т*м Ветровой район -2. По прикидочному расчету все проходит, но может стоит обратить внимание на усталость от пульсации ветра или еще что-нибудь... Во вложении вариант с анкерными болтами от которых хотелось бы уйти. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Соединение труб разного диаметра. Наращивание металлической стойки. | Gvinpeenka | Металлические конструкции | 12 | 26.08.2015 10:37 |
Деформация стойки эвакуационной лестницы | Miron_23 | Металлические конструкции | 8 | 06.02.2013 06:46 |
Раскрепление металлической стойки путем заделки арматурных выпусков в кладку | Yuzer | Железобетонные конструкции | 2 | 24.01.2012 20:03 |
Крепление свода мет. купола к закладной детали | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 21.02.2010 16:50 |
крепление металлической колонны к фундаменту | Oleg21 | Основания и фундаменты | 49 | 07.10.2009 15:23 |