Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Пожарное ДЕПО и радиус обслуживания.

Пожарное ДЕПО и радиус обслуживания.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2013, 09:02 #1
Пожарное ДЕПО и радиус обслуживания.
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831

Собственно вот такая проблема.
От экспертизы поступило замечание:
цит.
На ситуационном плане указать радиус обслуживания пожарного
депо с учетом требований п.6* Приложения 1 СНиП 2.07.01-89*; п. 3.37 СНиП II-89-80*.


Мы нашил близлежащее ДЕПО, на расстоянии 18,5км.

По требованию п.6* Приложения 1 СНиП 2.07.01-89*:
Цит:
Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км.
Число пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число
пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов
пожарной охраны (ВСН-1-91 СПАСР), утвержденных МВД Российской Федерации.


По требованию п. 3.37 СНиП II-89-80*:
Цит.:
3.37. Пожарные депо надлежит располагать на земельных участках, примыкающих к дорогам общего пользования.
Пожарное депо, как правило, должно обслуживать группу предприятий.
Место расположения пожарных депо следует выбирать из расчета радиуса обслуживания предприятия с учетом
имеющихся пожарных депо (постов), находящихся в пределах, устанавливаемых радиусов обслуживания.
Радиусы обслуживания пожарными депо следует принимать:
2 км - для предприятий с производствами категорий А, Б и В, занимающих более 50% всей площади застройки;
4 км - для предприятий с производствами категорий А, Б и В, занимающих до 50% площади застройки, и предприятий с производствами категорий Г и Д.

Примечания: 1*. Радиус обслуживания пожарного депо (поста) должен определяться из условия пути следования до наиболее удаленного здания или сооружения по дорогам общего пользования или проездам. В случае превышения указанного радиуса на площадке предприятия необходимо предусматривать дополнительные пожарные посты. Радиусы обслуживания пожарными постами следует принимать те же, что и для пожарных депо.
2*. При наличии на площадке предприятий, зданий и сооружений III, IIIб, IV, IVa, V степеней огнестойкости с площадью застройки, составляющий# более 50% всей площади застройки предприятия, радиусы обслуживания пожарными депо и постами следует уменьшать на 40%.
3. Пожарные посты допускается встраивать в производственные и вспомогательные здания с производствами категорий В, Г и Д.
4. Выезды из пожарных депо и постов должны быть расположены так, чтобы выезжающие пожарные автомобили не пересекали основных потоков транспорта и пешеходов.
5. Количество пожарных автомобилей и численность персонала пожарных депо (постов) устанавливаются заказчиком в задании на проектирование по согласованию с заинтересованными организациями.

Таким образом.
Т.к. у нас объект это проектирование новой подстанции 110/10кВ.
Сам объект располагается на окраине села.

Как я правильно понял, наш объект находится дальше чем того требует СНиП.

Что в данном случае требуется.
Просмотров: 13947
 
Непрочитано 19.12.2013, 09:59
#2
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Offtop:
Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км.
Вы чего? Пож.депо через каждые 2 остановки? Сколько депо в Москве тогда нужно?
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 10:04
#3
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


А что делать такие нормы.
Сам в шоке. А взять сибирь.
Вот и хочу разобраться.
Или как правильно ответить эксперту.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Вы чего? Пож.депо через каждые 2 остановки? Сколько депо в Москве тогда нужно?
Около 70шт))))
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 10:15
#4
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


нашел ещё расчет
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 10:23
#5
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Согласно распоряжению правительства 1047-р Приложение 1 СНиП 2.07.01-89* не является обязательным. В данном случае Вам необходимо руководствоваться ст. 76 ФЗ №123.
Цитата:
Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут
При этом время прибытия обычно рассчитывают из условия движения со скоростью 40км/ч в городских поселениях и городских округах и 60 км/ч в сельских поселениях.
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 10:32
#6
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
Согласно распоряжению правительства 1047-р Приложение 1 СНиП 2.07.01-89* не является обязательным. В данном случае Вам необходимо руководствоваться ст. 76 ФЗ №123.
Цитата:
Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут
При этом время прибытия обычно рассчитывают из условия движения со скоростью 40км/ч в городских поселениях и городских округах и 60 км/ч в сельских поселениях.

Во уже интереснее!!!
Пока попробую так отписаться!!!
FRAER вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Пожарное ДЕПО и радиус обслуживания.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пожарное депо. Назначение термокамеры. Zeleniy Прочее. Архитектура и строительство 3 26.06.2013 05:09
пожарное депо SERIY Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 30.10.2009 09:43
Пожарное депо - СБЦ на проектные работы goa_21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.06.2009 15:34
Пожарное депо на 6 автомобилей dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.01.2009 20:20
Пожарное депо aam77 Разное 9 11.11.2007 13:53