Как правильно собрать нагрузку от оборудования и трубопровода
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
||
Просмотров: 7237
|
|
||||
На раму прямоугольного сечения нагрузка собирается исходя из расположения центра тяжести оборудования и может значительно отличаться от средней нагрузки, что может привести к нежелательным последствиям не только для котельной.
__________________
С уважением sbi |
||||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Как же найти этот центр тяжести, в такой паутине???
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 180
|
Точно может и не определить, но хотя бы основные нагрузки приложить. Берешь паспортные данные оборудования, оттуда берешь вес котлов, насосов и прочего оборудования. Берешь технологическую схему/план/эскиз или что там есть - определяешь примерное расположение оборудования, определяешь контуры опирания - в них прикладываешь весовые нагрузки. Полагаю что это будут основные нагрузки, а нагрузки от паутины трубопроводов во-первых меньше, во-вторых распределены более равномерно - можно их несимметричным расположением и пренебречь наверное.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Имеешь Х имеешь У, ну чем проще, но распределенка для Вас должна быть треугольной (если не по центру). Грубо-4 точки с учетом массы всего.
__________________
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 06.05.2011 в 17:12. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
|
|||
|
||||
Берем 4 концевые точки по раме, находим нагрузки на эти точки, разница между нагрузками и составит треугольник + распределенный вес самой рамы. Повторяю - это прошлый век, но пока работает.
__________________
С уважением sbi |
||||
|
||||
Неужели так трудно открыть учебник по теормеху и определить центр масс модуля котельной, определить реакции на амортизаторы (виброопоры). Выбрать их, найти их центр жесткости, и при необходимости (установить дополнительные компенсаторы на трубопроводы модуля? Тем самым вы обезопасите не только перекрытие ...
__________________
С уважением sbi |
||||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Все правильно -идеал цм системы совпадает с центром жесткости (плоскостью установки виброизоляторов) Тем более у Вас нет ни крена, ни дифферента, перекрытие идеально ровно установлено, а котельная не электродвигатель.(хотя и там есть чему вращаться)
__________________
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 10.05.2011 в 09:50. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
На завершающем этапе расчета опорной рамы с каркасом (фото в заголовке темы) хочу посоветоваться с опытными людьми.
Расчет вел в программе Lira 9.6. Задал всевозможные нагрузки, которые будут действовать на раму при подъеме ее башенным краном. Пластинами смоделировал нагрузку от стального листа (покрытие рамы). Четырем узлам (места строповки) задал связи по X. Y. Z. UX. UY. UZ. Правильно ли это. Настолько маленькие моменты получились. Прикинул, так коробка получилась из швеллера №6.5. Да там как минимум №16 будет. Что за бред!!! Последний раз редактировалось Alexmf, 29.05.2011 в 12:31. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задавать нагрузку от ветра | Boniconstr | Расчетные программы | 27 | 02.06.2008 09:18 |
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.03.2008 09:10 |
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! | JaMP!s | Основания и фундаменты | 16 | 20.01.2008 19:46 |
Как собрать нагрузку на усиление проема? | Александр Бауск | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.09.2007 16:31 |
Как собрать нагрузку на перемычку? | LP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 26.04.2005 20:20 |