вопрос по теме: имеется АБК с кирпичными стенами, с ж.б. перекрытием, кровля из металлических стропил (гнуто-сварной профиль), профлист. На чердаке расположено оборудование ОВ. Эксперт пишет замечание:
Цитата:
Согласно СП 7.13130.2013:
8.1 Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее EI 45.
требуя при этом довести элементы кровли (стропила, профлист, прогоны) до EI 45. Прав ли он? И если прав, то как и чем обработать профлист?

Последний раз редактировалось Perezz!!, 26.05.2015 в 18:15.
Просмотров: 8832
 
Непрочитано 26.05.2015, 17:52
1 | #2
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Тему выделил в отдельный топик: не путайте степень огнестойкости (здания) и предел огнестойкости (конструкций) — это разные понятия. Они могут быть связаны, но в данном случае нет.

Эксперт демонстрирует сильную близорукость.
Цитированный пункт имеет отношение к противопожарным преградам - перегородкам, а не к несущим конструкциям, для которых устанавливается предел огнестойкости по (REI). У Вас оборудование стоит не в защищаемом отсеке (на этаже), а в другом. По логике СП нужно применять пункт:
Цитата:
8.2 Помещения для вентиляционного оборудования, расположенные вне пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые и (или) защищаемые помещения, должны быть выгорожены строительными конструкциями с пределами огнестойкости не менее EI 150.
Для этого подойдут перегородки в полкирпича. Но необходимость выгораживания помещения (венткамеры) на чердаке должна быть чем-то мотивирована. Например, там будет какая-то пожарная нагрузка или чердак эксплуатируемый. Не ясно и требование отделять помещение (венткамеры) от внешней среды неким «противопожарным покрытием» — такого термина даже не существует. Кроме того, есть крышные установки: их что, теперь требуют огораживать кирпичными стенами с монолитным перекрытием? Даже маленький насосик ставить в маленькую каменную будочку?
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2015, 20:18
2 | #3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Эксперт демонстрирует сильную близорукость.
Да нет, как раз не близорукость. Вентиляционное оборудование, а не "маленький насосик" соединяется с обслуживаемыми помещениями воздуховодами. Внутри помещений воздуховоды выполняются по специальным правилам, исключающим распространение пожара по воздуховодам с этажа на этаж. Но в венткамере воздуховоды уже обычные, да есть и сгораемые вставки.

Вот для того, чтобы из помещения венткамеры не было распространение пламени, она должна быть именно помещением для вентиляционного оборудования, а ограждающие конструкции этого помещения должны иметь соответствующую огнестойкость.

Если вентоборудование расположено просто на чердаке, то это уже и не чердак, а помещение для вентиляционного оборудования. С соответствующими требованиям к конструкциям. Именно по этому венткамеры, если уж их вздумали разместить в объеме чердака, испокон веков отделяли и отделяют от общего объема своими стенками и перекрытием.

А крышные установки не имеют к этому отношения. На крыше вентиляторы могут устанавливаться вообще открыто.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2015, 20:35
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Perezz!!, спасибо за создание отдельной темы (у самого почему-то прав на это нет...)
но вопрос открыт.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 08:39
1 | #5
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Да нет, как раз не близорукость. Вентиляционное оборудование, а не "маленький насосик" соединяется с обслуживаемыми помещениями воздуховодами. Внутри помещений воздуховоды выполняются по специальным правилам, исключающим распространение пожара по воздуховодам с этажа на этаж. Но в венткамере воздуховоды уже обычные, да есть и сгораемые вставки.

Вот для того, чтобы из помещения венткамеры не было распространение пламени, она должна быть именно помещением для вентиляционного оборудования, а ограждающие конструкции этого помещения должны иметь соответствующую огнестойкость.

Если вентоборудование расположено просто на чердаке, то это уже и не чердак, а помещение для вентиляционного оборудования. С соответствующими требованиям к конструкциям. Именно по этому венткамеры, если уж их вздумали разместить в объеме чердака, испокон веков отделяли и отделяют от общего объема своими стенками и перекрытием.

А крышные установки не имеют к этому отношения. На крыше вентиляторы могут устанавливаться вообще открыто.
Хочется еще добавить, что с появлением на чердаке помещений венткамер, чердак (или его часть) становится техническим этажом, а следовательно, учитывается в этажности и количестве этажей (привет заданию на проектирование).
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 01:49
1 | #6
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
На крыше вентиляторы могут устанавливаться вообще открыто.
Так пламень от вентилятора будет распространяться по ограждающей конструкции кровли.
Цитата:
С появлением на чердаке помещений венткамер, чердак (или его часть) становится техническим этажом
wvovanwкороче, на dwg.ru с венткамерами тоже жесткач. Спасибо, что из-за них автоматическое пожаротушение не заставили проектировать на весь АБК.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2015, 12:42
#7
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
венткамеры, если уж их вздумали разместить в объеме чердака, испокон веков отделяли и отделяют от общего объема своими стенками и перекрытием.
И главное, никто и не перечил этому. И пожарные были довольны, и ГИПы спали спокойно.
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как правильно разместить оборудование ОВ на чердаке?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Вопрос по нормативам и техрешению к уважаемым ОВшникам tanger Инженерные сети 4 01.02.2010 13:24
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35