| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS2017 как прогоны с опорой и другим прогоном могут быть одной отправочной маркой

AS2017 как прогоны с опорой и другим прогоном могут быть одной отправочной маркой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.02.2017, 23:34 #1
AS2017 как прогоны с опорой и другим прогоном могут быть одной отправочной маркой
SergeySS
 
Земля
Регистрация: 02.07.2016
Сообщений: 193

Есть опорная марка, по которой через усеченный швеллер крепятся прогоны для профнастила на болтовом соединении. Как эти прогоны стали одной сваренной конструкцией с опорной маркой, ума не приложу. Может кто сталкивался с подобным парадоксом.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: На другой стороне.PNG
Просмотров: 68
Размер:	24.1 Кб
ID:	184156  Нажмите на изображение для увеличения
Название: До применения инструмента для показа деталей соедин. на заводе.PNG
Просмотров: 60
Размер:	52.0 Кб
ID:	184157  Нажмите на изображение для увеличения
Название: После выделения деталей соединяемых на заводе.PNG
Просмотров: 62
Размер:	31.2 Кб
ID:	184158  

Просмотров: 2602
 
Непрочитано 24.02.2017, 07:53
#2
rymko2013

инженер-конструктор
 
Регистрация: 12.11.2013
Гродно
Сообщений: 227
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™


возможно у вас где-то добавлено сварное соединение, которое связывает эти марки. или болты крепления стеновых прогонов заводские (это вряд ли, т.к. у вас не подсвечивается красным цветом болтовое соединение, но всё же проверьте)
__________________
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
rymko2013 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2017, 09:37
#3
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeySS Посмотреть сообщение
Есть опорная марка, по которой через усеченный швеллер крепятся прогоны для профнастила на болтовом соединении. Как эти прогоны стали одной сваренной конструкцией с опорной маркой, ума не приложу. Может кто сталкивался с подобным парадоксом.
Выберите два этих прогона при средней картинке, когда нигде не показываются элементы приваренные на заводе, далее нажимаем команду "показать присоединенные элементы", далее "выделить помеченные элементы" и удаляйте этот крестик к чертовой матери )). Болты не трогать!

Меня больше интересует как получить такие красивые узлы? Это стандартные? И как раскладывали прогоны?

Последний раз редактировалось Sanechek, 24.02.2017 в 09:43.
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2017, 15:47
#4
SergeySS


 
Регистрация: 02.07.2016
Земля
Сообщений: 193


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Выберите два этих прогона при средней картинке, когда нигде не показываются элементы приваренные на заводе, далее нажимаем команду "показать присоединенные элементы", далее "выделить помеченные элементы" и удаляйте этот крестик к чертовой матери )). Болты не трогать!

Меня больше интересует как получить такие красивые узлы? Это стандартные? И как раскладывали прогоны?
После нажатия команды "показать присоединенные объекты" окрашивается вся конструкция, похоже не вариант. Что самое интересное в углах, между прогонами, 25 мм, но не смотря даже на это они считаются соединенными на заводе. Узел прогона все вручную. Думаю такого стандартного нет, 14 швеллер с обрезанной полкой и 12 с обрезанной полкой, потом вставляем болты и размножаем по нужным расстояниям. Все остальные прогоны я с этого и копировал и все нормально. Как они умудрились присовококупиться друг с другом и с отдельной маркой????
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Даже через прогоны.PNG
Просмотров: 27
Размер:	42.7 Кб
ID:	184178  Нажмите на изображение для увеличения
Название: На выходе.JPG
Просмотров: 35
Размер:	80.7 Кб
ID:	184179  

Последний раз редактировалось SergeySS, 24.02.2017 в 16:10.
SergeySS вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2017, 16:31
#5
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Кинь файл, я посмотрю
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2017, 17:10
#6
SergeySS


 
Регистрация: 02.07.2016
Земля
Сообщений: 193


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Кинь файл, я посмотрю
Не вопрос.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Конструкции кабельного ввода у оси 6_recover.dwg (522.7 Кб, 12 просмотров)
SergeySS вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2017, 20:59
1 | #7
smigami

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
Сообщений: 230


попробуйте так:
указать на элемент - "снять выделение +показать соединительные элементы" - "выбор всех элементов, помеченных цветовым выделением" - "отделить присоединенный объект" - указать на тот же элемент.
Если сварки не в узлах - то все отсоединится.
__________________
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2017, 22:29
#8
SergeySS


 
Регистрация: 02.07.2016
Земля
Сообщений: 193


Цитата:
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
попробуйте так:
указать на элемент - "снять выделение +показать соединительные элементы" - "выбор всех элементов, помеченных цветовым выделением" - "отделить присоединенный объект" - указать на тот же элемент.
Если сварки не в узлах - то все отсоединится.
Спасибо, все получилось. Болты правда провалились, но это поправим.
SergeySS вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 13:17
#9
smigami

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
Сообщений: 230


Цитата:
Сообщение от SergeySS Посмотреть сообщение
Болты правда провалились
ну когда выбрали все подсвеченные элементы соединения, надо было из них выбрать только сварки (фильтром, например), а потом только от них отсоединять
__________________
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2017, 01:50
#10
SergeySS


 
Регистрация: 02.07.2016
Земля
Сообщений: 193


Господа товарищи, это уже превращается в систему. Ладно в первом случае прогоны практически рядом. Но сейчас просто парадокс какой-то. AS17.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как они умудряются стать одной маркой.PNG
Просмотров: 37
Размер:	183.7 Кб
ID:	184974  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выделяем элемент отпр. марки.PNG
Просмотров: 32
Размер:	61.6 Кб
ID:	184975  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выделяем элемент.PNG
Просмотров: 30
Размер:	108.9 Кб
ID:	184976  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как такое может быть.PNG
Просмотров: 36
Размер:	59.4 Кб
ID:	184977  
SergeySS вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2017, 10:41
1 | #11
Brain Murder

Инженер
 
Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446


SergeySS, вот это посмотрите, поймете как решать такие проблемы https://youtu.be/5FPrLUubqfU?list=PL...aIpiyhKzzjIn1S
__________________
YouTube Titan [email protected]
Brain Murder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2017, 21:52
#12
SergeySS


 
Регистрация: 02.07.2016
Земля
Сообщений: 193


Цитата:
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
SergeySS, вот это посмотрите, поймете как решать такие проблемы https://youtu.be/5FPrLUubqfU?list=PL...aIpiyhKzzjIn1S
Спасибо, исправил. Еще бы понять почему так происходит и убрать проблему в корне.
SergeySS вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 11:27
1 | #13
Brain Murder

Инженер
 
Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446


Цитата:
Сообщение от SergeySS Посмотреть сообщение
Еще бы понять почему так происходит
1. Внимательнее выбирайте элементы когда свариваете.
2. Отключайте видимость конструкций с которыми не работаете если вид в ортогональной проекции(например, используйте вид по оси)
3. После построения каждого узла проверяйте сразу его на коллизии, сваренность элементов, назначенные материалы.
4. Используйте рекомендации из видео если обнаружили ошибку в модели
5. Profit!
__________________
YouTube Titan [email protected]
Brain Murder вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS2017 как прогоны с опорой и другим прогоном могут быть одной отправочной маркой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие могут быть мероприятия по обеспечению безопасных для населения условий производства строительных работ МиМиМи Технология и организация строительства 0 14.02.2017 10:46
Адрес интернет странички кирилицей какие могут быть проблемы? dextron3 Разное 23 02.07.2010 11:01
Рефрижераторная установка - какие варианты могут быть CADAVER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.04.2010 08:04
Могут ли быть торговые павильоны IV степени огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 5 09.07.2009 20:50
Могут ли прогоны работать на сжатие?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 7 27.10.2007 08:50