Эвакуационная лестница 2-го типа в двухэтажном торговом центре II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.05.2018, 13:33 #1
Эвакуационная лестница 2-го типа в двухэтажном торговом центре II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1
Альберт2018
 
Регистрация: 22.05.2018
Сообщений: 7

Здравствуйте участники форума! Прошу вас помочь разобраться в следующем вопросе.

Имеется двухэтажный торговый центр, II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1. В здании предусмотрена лестница 2-го типа из вестибюля до второго этажа.

В соответствии с п. 4.4.14 СП 1.13130.2009 в зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.

Вопрос: Учитывая класс конструктивной пожарной опасности моего здания будет ли лестница 2-го типа являться эвакуационной, при условном соответствии всем остальным параметрам, указанным в вышеназванной норме.

Заранее благодарю за ответ.
Просмотров: 2544
 
Непрочитано 23.05.2018, 23:15
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Альберт2018 Посмотреть сообщение
Имеется двухэтажный торговый центр, II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1. В здании предусмотрена лестница 2-го типа из вестибюля до второго этажа.

В соответствии с п. 4.4.14 СП 1.13130.2009 в зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.

Вопрос: Учитывая класс конструктивной пожарной опасности моего здания будет ли лестница 2-го типа являться эвакуационной, при условном соответствии всем остальным параметрам, указанным в вышеназванной норме.
Нет не будет. Класс пожопасности должен быть не ниже С0, а Вас С1.
Кроме того, отдельно для торговых центров есть другой пункт того же СП 1:
Цитата:
7.2 Здания организаций торговли (Ф3.1)

7.2.1 В зданиях предприятий розничной торговли I и II степеней огнестойкости лестница с первого до второго или с цокольного до первого этажа может быть открытой при отсутствии вестибюля, предусмотренного п.5.3.15. При этом эти лестницы или пандусы для предприятий розничной торговли можно учитывать в расчете путей эвакуации только для половины количества покупателей, находящихся в соответствующем торговом зале, а для эвакуации остальных покупателей следует предусматривать не менее двух закрытых лестничных клеток. Длину открытой лестницы (или пандуса) следует включать в расстояние от наиболее удаленной точки пола до эвакуационного выхода наружу, но ее площадь не включается в площадь основных эвакуационных проходов.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 15:36
#3
Альберт2018


 
Регистрация: 22.05.2018
Сообщений: 7


Уважаемый DJo Frey спасибо за ответ.
Следовательно в моем случае для здания класса Ф3.1 с учетом пункта 7.2.1 СП 1.13130.2009 лестница будет являться эвакуационной.
Альберт2018 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 15:39
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Альберт2018 Посмотреть сообщение
Уважаемый DJo Frey спасибо за ответ.
Следовательно в моем случае для здания класса Ф3.1 с учетом пункта 7.2.1 СП 1.13130.2009 лестница будет являться эвакуационной.
Будет, если с этажа, кроме выхода на эту лестницу, есть ещё не менее двух эвакуационных выходов в закрытые лестничные клетки.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 15:48
#5
Альберт2018


 
Регистрация: 22.05.2018
Сообщений: 7


Спасибо!
Альберт2018 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Эвакуационная лестница 2-го типа в двухэтажном торговом центре II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Единственная эвакуационная лестница 3-го типа Alex38_68 Архитектура 33 09.02.2017 16:45
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? artyiv Прочее. Архитектура и строительство 19 17.08.2015 11:44
Эвакуационная лестница 3-го типа MadMax Архитектура 16 07.01.2014 01:24
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности 2-х этажного офисного здания с кирпичными стенами ж/б перекрытиями и деревянным покрытием Саша2010 Пожарная безопасность 3 21.02.2011 11:24
Эвакуационная лестница третьего типа для зала собрания -=spiXel=- Архитектура 3 19.02.2010 12:09