Небольшой вопрос по заземлению электроприборов.
Замерил вольтметром напряжение в евророзетке для стиральной машины..Сначала проверил фаза-ноль, потом фаза и контакт заземления(скоба в розетке). И водном и другом случае напряжение 220 вольт. Может такое быть и неопасно ли это.Похоже что заземление "занулили".Дом старый, заземления там нет.Я в электрике слабо разбираюсь,прошу помощи.

Последний раз редактировалось Engineer SV, 20.01.2009 в 13:31.
Просмотров: 14234
 
Непрочитано 20.01.2009, 13:46
#2
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,995
<phrase 1=


А сколько по твоему должно быть между фазой и защитным нулем?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 13:54
#3
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Это абсолютно нормально, но не означает, что можно на заземление розетки заводить силовой ноль.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 14:54
#4
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Благодарю откликнувшихся.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 15:17
#5
DK


 
Сообщений: n/a


У меня та же ситуация. Сейчас пытаюсь разобраться, что можно сделать. Установка УЗО решит проблему?
 
 
Непрочитано 21.01.2009, 08:29
#6
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


земля(РЕ) и ноль(N) во всех наших домах где-то соединяются: на вводе в здание или на щитке этажном, поскольку система заземления TN-C-S: УЗО ставят только после точки разделения PEN-проводника на РЕ- и N-проводники. Вы где собрались УЗО ставить и для чего? Его можно ставить только для розеточной сети (не для светильников) и только после точки разделения. А проблема в чем? Что 220В между фазой и землей? Так это не проблема
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2009, 09:03
#7
Mek

Изобретение металлических гаражей
 
Регистрация: 10.09.2004
Сибирь
Сообщений: 559


Проблема в безопасности.
Я когда на ванную опираюсь рукой, а другой рукой вытаскиваю постиранное бельё - чувствуется пощипывание от ванны...
Всем домашним повелел не заходить в ванную вообще при работающей машинке. Если что-то надо, ставлю на паузу и отключаю её из розетки.

Видел в магазине приборчик УЗО в красивой упаковке, нарисована стиральная машина. Типа такая специальная штуковина..
С виду представляет собой корпус с вилкой и с розеткой.
Вставляешь его в обычную розетку, а вилку стиральной машины в розетку прибора. Стоит порядка 600 рублей. ИМХО, от пощипываний этот приборчик не спасёт..
__________________
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2009, 10:18
#8
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,995
<phrase 1=


Mek, поскольку ты даже жалобу высказал по поводу моего поста, отвечаю более развернуто. Сразу оговорюсь, что отвечаю как электрик-любитель, а не профессионал.
Поскольку потенциал защитного нуля =0В (в нормальных условиях), разность потенциалов между фазой и защитным нулем будет 220-0=220В, т.е. вполне согласуется с картиной, которая наблюдается у тебя.
Тебе надо проверить заземление ванной, есть ли оно вообще, и на что заземлено, а так же к чему подключен в щитке защитный ноль твоей розетки.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2009, 10:57
#9
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mek Посмотреть сообщение
Проблема в безопасности.
приборчик не спасёт..
В наш старый дом входят две фазы и третья 0. К одной из фаз подключили светофор, как только он перестает гореть, так пол дома осается без электричества. Меняют вставку на входе, а потом все сначала.Что делать?
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2009, 11:06
#10
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


по хорошему следует в ванной делать систему дополнительного уравнивания потенциалов.
"1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток."
т.е. корпус ванной и трубопроводы холодной и горячей воды соединить между собой напрямцю и присоединить к шине дополнительного уравнивания потенциалов (в принципе, если у вас в квартире PE- и N-проводники разделены, то можно шину присоединить на землю ближайщей розетки), присоединение должно быть выполнено как от ванной, так и от труб. Шину установить в таком месте, где она не будет подвергаться механическим повреждениям и заливаться водой.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2009, 13:25
#11
пончеГ

Проектирую ДЭС
 
Регистрация: 25.06.2007
Москва
Сообщений: 101
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
по хорошему следует в ванной делать систему дополнительного уравнивания потенциалов.
+1
и чем быстрее, тем лучше..
УЗО вам поможет, но только в том случае, если вы предварительно найдете и устраните утечку. иначе его просто выбивать будет постоянно.

коробка уравнивания потенциалов должна подключаться непосредственно к шине РЕ вводного щитка квартиры, т.к. подключив ее к розетке вы не обеспечите непрерывность РЕ проводника, требуемую ПУЭ.
__________________
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.
пончеГ вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2009, 14:28
#12
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


Цитата:
коробка уравнивания потенциалов должна подключаться непосредственно к шине РЕ вводного щитка квартиры, т.к. подключив ее к розетке вы не обеспечите непрерывность РЕ проводника, требуемую ПУЭ.
Dym вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2009, 14:53
#13
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
земля(РЕ) и ноль(N) во всех наших домах где-то соединяются: на вводе в здание или на щитке этажном, поскольку система заземления TN-C-S: УЗО ставят только после точки разделения PEN-проводника на РЕ- и N-проводники. Вы где собрались УЗО ставить и для чего? Его можно ставить только для розеточной сети (не для светильников) и только после точки разделения. А проблема в чем? Что 220В между фазой и землей? Так это не проблема
Проблема в том, что в случае обрыва нуля, например, на входе в дом, я на заземляющем контакте розетки сразу получаю фазу.
 
 
Непрочитано 21.01.2009, 15:00
#14
Sync02


 
Регистрация: 07.12.2007
Брест
Сообщений: 243


Вот по узо есть информация.
А на PE фаза неможет быть впринципе, т.к. он связан с контуром заземления здания.
Вложения
Тип файла: zip uzo.zip (730.9 Кб, 5885 просмотров)
Sync02 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2009, 16:08
#15
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


я говорю, что правилами допускается присооединять контур дополнительного уравнивания потенциалов к РЕ-проводнику в ближайщей розетке. А почему это не получится обеспечить непрерывность РЕ-проводника в случае подключения к розеточному контакту? не через шнур же подключать, а на винт в розетке.
УЗО защищает от токов утечки определенной величины. У вас их(токов) может и не быть, а дело в том, что корпус машинки подключен к одному контуру заземления (на нем свой потенциал), а ванна через трубы - на другой (ну грубо говоря и не вдаваясь), на ванне потенциал другой. вот вас разность потенциалов и щиплет, потенциалы нужно уравнять, УЗО не поможет
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2009, 16:58
#16
DK


 
Сообщений: n/a


Не понял, кому адресован #15. С ванной у меня никаких проблем нет. Проблема только с розетками, и то, только с теми, которые я недавно поставил. Даст ли установка УЗО эффект заземления на третьем контакте розетки?
 
 
Непрочитано 21.01.2009, 17:27
#17
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Даст ли установка УЗО эффект заземления на третьем контакте розетки?
Заземление и выравнивание избавят от неприятных и опасных токов в принципе, а УЗО просто будет отрубать машинку при утечке через корпус и, например, человека. Если Вы считаете, что это одно и то же, то таки даст.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2009, 17:59
#18
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,991


Мультик про то, как работает УЗО
Вложения
Тип файла: zip uzonja.zip (562.8 Кб, 393 просмотров)
Nike вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2009, 23:48
#19
maximas

проектирование. автоматика
 
Регистрация: 18.10.2007
Литва
Сообщений: 104


можно и правильно - у вас в доме четырехпровидная система/ три фазы и нольземля
maximas вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2009, 00:09
#20
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


временно можно так сделать, но если вдруг ЖЭК решится переделывать систему проводки в вашем доме на современную из меди с защитным нулем- нужно будет проконтролировать, чтобы электрики не перепутали фазу с рабочим нулем, а то сами понимаете.....
Я себе также сделал - просто наводка была порядка 80 Вольт от проводки - посадил защитный ноль на рабочий - и всё устраивает.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > заземление через нулевой провод

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Эвакуация через автостоянку triruki Архитектура 12 14.07.2008 09:50
Вопрос электрикам: заземление генератора ekzersist Электроснабжение 3 25.10.2007 04:25
Измнение через ексель (через макрос в VBA) аттрибутов динамического блока VitaminC Программирование 4 20.10.2007 14:52
транзит воздушной электролинии через чужой участок RTFM Электроснабжение 6 03.12.2005 12:19