| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.01.2017, 21:54 | #1 | |
Как уложить профнастил
Регистрация: 14.01.2017
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 2312
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
Покажите профлист, где допустимая нагрузка уменьшается при увеличении числа опор. Укажите реальность, номер параллельного измерения, особенность физических законов природы места где такое происходит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Аффигеть, и это говорят спецы, в любом каталоге по профлистам найдете максимально допустимую нагрузку в зависимости от схемы, 1, 2 или 3 пролета. Смысл в том что для профлиста 2-х пролетная система нагружения самая невыгодная, в смысле самые большие нагрузки! Остальное к Айрумяну из ЦНИИПСК.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Регистрация: 06.07.2017
Сообщений: 19
|
Цитата:
Поэтому порой двухпролетная схема проигрывает однопролетной, т.к. стенка на опоре меньше расчетных данных 1 и 2 условия. Если исходить только из 1 и 2 условий, то закономерность есть: чем больше количества пролетов (от 1 до 4-х), тем больше воспринимаемая нагрузка. Но если смотреть на устойчивость стенки, то момент при двух пролетной схеме на промежуточной опоре максимальный. тут два выхода, либо лист брать толще, либо усиливать вкладышем профлиста промежуточную опору. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Реконструкция кровли. Профнастил на профнастил + ЭППС | stoper | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 04.08.2014 08:38 |
Как рассчитать профнастил на кровлю? | student-PGS | Металлические конструкции | 9 | 25.03.2014 00:37 |
Пропуск водостока через профнастил | pastperfect | Металлические конструкции | 4 | 26.02.2014 14:11 |
Паркетная доска с "двойным замком". Как уложить поврежденную часть пола? | T-Yoke | Разное | 6 | 11.10.2012 10:01 |
Сферическая крыша и профнастил | evgsar | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 29.08.2007 00:41 |