| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рихтовочный зазор в балках подвесного тельфера больше 30мм

Рихтовочный зазор в балках подвесного тельфера больше 30мм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.03.2018, 15:36 #1
Рихтовочный зазор в балках подвесного тельфера больше 30мм
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831

Всех приветствую!

У меня такая ситуация низ балок на которые крепится подвесная подкрановая балка на разной высоте, их сечения 30Б1 и 26Б1 и разность высоты составляет 38мм.

Когда делаю узел крепление подкрановой балки, то на балке 30Б1 - рихтовочный зазор 30мм как по серии. А на балке 26Б1 - 68мм.

Как в этом случае быть? Изменить сечение балок и привести все к одному сечению - не хочется.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 601.png
Просмотров: 96
Размер:	40.5 Кб
ID:	200464

Просмотров: 1563
 
Непрочитано 22.03.2018, 16:01
#2
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Сделать под 30 Б1 зазор меньше?
Оставить зазор 68 мм?
Еще накидать вариантов или хватит?
PS 26Б1- Те, кто редко сталкиваются с железками, почему-то очень любят этот размер Возьмите СТО АСЧМ, ну пожалуйста
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 16:06
#3
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Сделать под 30 Б1 зазор меньше?
Оставить зазор 68 мм?
Еще накидать вариантов или хватит?
PS 26Б1- Те, кто редко сталкиваются с железками, почему-то очень любят этот размер
Я хочу понять какой максимальный зазор может быть. Об этом серия молчит.

Ну принял такую балку.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 16:22
#4
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Я хочу понять какой максимальный зазор может быть. Об этом серия молчит.

Ну принял такую балку.
Что за серия? Стесняюсь спросить, а как были подобраны балки, даже если б они были все одинаковые?
Про балку-не окажется такой балки вообще, скажут-давай замену считай, окажется, что 25Б1-не пройдет. И придется ставить все равно 30Б1. Такой порядок действий устраивает?
А так, 38 мм-не плечо
А 5 кг разница между профилями-не разница
And_T вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 04:21
#5
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


68мм... не страшно...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример. монорельс.jpg
Просмотров: 109
Размер:	75.4 Кб
ID:	200476  
Evgeny31 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рихтовочный зазор в балках подвесного тельфера больше 30мм

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подбор балки для крепления подвесного пути к ж.б балке Лиз Конструкции зданий и сооружений 4 06.03.2013 12:06
Входная металлическая дверь. Допустимый зазор. Сеченов Технология и организация строительства 3 19.10.2010 14:18
Зазор между монолитной колонной и кирпичной стеной 4атланин Железобетонные конструкции 13 13.02.2009 16:05
Как заполнить зазор во фланце НП фермы? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 12 02.07.2008 10:04
Что делать если опорное ребро не остругано?Клиновидный зазор Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 18 31.01.2007 11:27