| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как заменить колонну из квадратного профиля 200х4 на 4шт меньшего профиля

Как заменить колонну из квадратного профиля 200х4 на 4шт меньшего профиля

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2018, 10:56
Как заменить колонну из квадратного профиля 200х4 на 4шт меньшего профиля
RU3006SLAN
 
Архитектор
 
Украина
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 42

Запроектирован металлический навес. Пролёты 9м и 4,5 м
Как заменить колонну из квадратного профиля 200х10 на 4шт меньшего профиля.
Квадрат 200х10 не могут найти. Есь ли способ подобрать профиля меньшего размера, чтоб несущая способность не уменьшилась, и чтоб перерасходу не сильно было
Получилась бы колонна состоящая из 4 квадратов. Может таблица есть какая?
Чертеж прикрепляю. Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 225
Размер:	241.3 Кб
ID:	200868  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 182
Размер:	139.0 Кб
ID:	200869  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.jpg
Просмотров: 151
Размер:	301.8 Кб
ID:	200870  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.jpg
Просмотров: 141
Размер:	465.3 Кб
ID:	200871  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05.jpg
Просмотров: 180
Размер:	457.6 Кб
ID:	200872  



Последний раз редактировалось RU3006SLAN, 03.04.2018 в 12:45.
Просмотров: 4025
 
Непрочитано 03.04.2018, 12:20
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
навес тентованный?
- это моё предложение/догадка.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2018, 12:39
#22
RU3006SLAN

Архитектор
 
Регистрация: 05.03.2009
Украина
Сообщений: 42


Извиняюсь, 200х10 должно быть. (В названии темы ошибся, по памяти написал 200х4, это фермы из профиля ... х4)
RU3006SLAN вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2018, 12:49
#23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


180х5 с гибкостью 144 , и проверить надо, брал по высокой колонне 5150х2=10300, 10300/ 71.1мм = 144<150
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2018, 13:00
#24
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Напрягайте логистов, отсутствие профиля не повод варить из четырёх уголков подобие квадрата, это повод напрячь логиста на доставку. Если рядом есть морпорт или железка, то никаких проблем, кроме сроков и чуть большей цены стали, быть не должно. А вот если будете варить профиль, то проблемы и удорожание будут. Ну или собственными силами переделывайте проект на двутавр или круглую трубу, тока тогда уж сначала убедитесь, что на складе оно есть, и в нужных количествах...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2018, 13:15
#25
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


Цитата:
Сообщение от RU3006SLAN Посмотреть сообщение
Сначала были такие варианты с колоннами из мелких профилей. Но конструктора скорректировали
Было красиво! Конструктора у вас ленивые, заставьте вернуть все назад.
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2018, 15:11
#26
RU3006SLAN

Архитектор
 
Регистрация: 05.03.2009
Украина
Сообщений: 42


В первых вариантах перерасход металла. Приходится выбирать вариант подешевле (при сегодняшних ценах на металлопрокат)
RU3006SLAN вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2018, 15:21
#27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


подколонники фундаментов подними на нужную высоту, уменьшив при этом высоту стоек
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2018, 15:56
#28
RU3006SLAN

Архитектор
 
Регистрация: 05.03.2009
Украина
Сообщений: 42


Была ещё идея на подколонники прикрепить дополнительные деревянные лавочки. Поэтому сделали на уровне скамеек. И безопаснее так будет (скрыть сидениями острые бетонные углы)
RU3006SLAN вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2018, 17:00
#29
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от RU3006SLAN Посмотреть сообщение
Может таблица есть какая?
нет такой таблицы
Цитата:
Сообщение от RU3006SLAN Посмотреть сообщение
Есь ли способ подобрать профиля меньшего размера, чтоб несущая способность не уменьшилась, и чтоб перерасходу не сильно было
Есть конечно: открываешь расчетный файл, удаляешь колонны, вместо них моделишь решетчатую колонну из имеющегося в наличии проката и проверяешь на соответствие строительным нормам.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2018, 17:09
#30
RU3006SLAN

Архитектор
 
Регистрация: 05.03.2009
Украина
Сообщений: 42


Спасибо за быстрые и содержательные ответы.
RU3006SLAN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как заменить колонну из квадратного профиля 200х4 на 4шт меньшего профиля

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание неразрезного ригеля на колонну из ГСП Сет Металлические конструкции 41 21.09.2017 14:52
Как сделать колонну и балку из нестандартного профиля Revit 2017 alexNAP Revit 47 17.08.2017 12:09
Как расположить балку перекрытия если перенести колонну KotenaKotenovna Железобетонные конструкции 0 27.07.2017 15:10
Как при отрытии файла Acad автоматически заменить шрифт ? mvart AutoCAD 12 25.01.2013 11:28
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? Евгений 86 Обследование зданий и сооружений 8 13.01.2013 11:42