12.06.2018, 10:31 | #1 | |
Выполняет ли усиление свою функцию?
обследования зданий
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614
|
||
Просмотров: 2665
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Если речь про усиление простенков (оконных проемов) то решение нормальное и эффективное.
Если про усиление арки- то на вид конечно сомнительно, анкера ниже магистральной трещины, но... Скорее всего стальная арка рассчитана на восприятие усилия от каменного свода, анкера поставлены конструктивно. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
а сами как думаете?
Цитата:
Усиление чего? Про сквозные трещины вы явно загнули (What Is Dead May Never Die). И эта штука не для этого... 2. Эта схема из 60-70-х годов и потом часто применялась. Изначально Это делали у зданий вблизи выходов метро (но то что на фото это делал явно не метрострой). А потом Коммунальщики распространили, чтобы кирпичи не падали на головы. 3. То, что на фото, скорее всего противоаварийные мероприятия. И если я не ошибаюсь, это или Петроградская или Литейный (Жуковского?), и там рядом что-то новое построено. Isn't it? Offtop: ps/ Точно Память еще есть. Жуковского 9 двор. Подсадили ребята при строительстве Мариинской больницы в 2014 году. Это противоаварийные конструкции (что такое противоаварийные не стоит объяснять?) Жильцы стали писать и возбухать на трещины, а так как строительство было под городом, то город и сделал всё, что мог Последний раз редактировалось kruz, 12.06.2018 в 11:55. Причина: Вспомнил, что на фото. А то деменция...деменция... |
|||
|
||||
Обследование Регистрация: 14.03.2017
Барнаул
Сообщений: 3
|
Усиление арки и оконных проемов имеет декоративный характер. Усиление оконных проемов должно быть с предварительным напряжением усыпляемых стержней, иначе в этом усилении нет смысла. Под арку думаю лучше стойки подвести. А если эти повреждения возникли в результате строительства рядом нового здания, было бы как минимуму разумно хотя бы заглубить шпунт( естественно подобрав его расчетом).
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
ну да, без усыпления не натянуть. Михаил_Р, вот Вы, с подписью "обследование", не зная ситуации и причин, начинаете лечить.. Вы в своих отчётах тоже много умных и общих фраз вставляете? Цитата:
Почему трещины раскрылись (а они древние)? Причин там несколько, как и виноватых (от строителей до обследователей). Кто придумал повесить этот металл на стену? Ну одними из авторов были такие же обследователи.. Как уже было сказано мною выше, одну из задач этот металл выполнил, жильцы успокоились. А так как фактора, влияющего на раскрытие трещин нет, то и им раскрываться незачем. Вообще. последние годы в этом городе это обычная практика: качать цемент в фундаменты, подводить сваи, вешать на стены металл - только для того, чтобы сделать вид и успокоить общественность. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
1) Причина появления трещины - давление от простенка начало срезать свод над аркой (либо более прозаический вариант - кладка свода начала тупо проваливаться под собственным весом... но это скучно и неинтересно). В плане перемещений это выглядит как смещение простенка между окнами вниз, и сползание пирамиды продавливания от простенка на края арки.
2) Отсюда простейший рецепт лечения, воплощённый на фото - жестко обрамляем окна, чтобы попытка простенка сползти вниз преобразовывалась в давление рам на простенок и обратным давлением оконных обрамляющих рам на противоположные от простенка стены, в результате чего при попытке простенка сползти вниз рамы передают усилия на противоположные нижние углы окон. Соответственно, нижнему обрамлению арки задача стоит только в распределении уже не веса всей вышележащей стены, а только веса простенка и свода арки, с распределением давления на боковые стенки. Обрамление боковых стенок арки же воспринимает перераспределённое давление от нижних углов окон. Вывод - работает усиление или нет, зависит от качества исполнения, а именно - плотности прилегания уголков к поверхности, отсюда - их способности передавать и перераспределять давления, а так же несущей способности на сжатие кирпичной кладки в простенке между окнами. Судя по тому, что штукатурку очистили, задание рабочим было сформулировано предельно точно - добиться максимального прижатия уголков к кладке. Использовали ли зачеканивающий раствор - по фотографии неясно. Вроде да, но тогда неясно, почему попутно не замаскировали стыки железа со стеной. P.S. Вот эти полоски металла, отходящие от уголков, служат не для стягивания трещин (хотя вон та длинная полоска поперек трещины - явно для этого...) а как раз для максимального прижатия уголков обрамления к стене. Сначала высверливаются отверстия, в них вставляются шпильки, на них - полоски, потом прижимается уголок, в т.ч. при помощи домкратов и винтовых стяжек, в момент максимального прижатия полоса обваривается по уголку, после остывания полосы получаем очень плотное прижатие. Последний раз редактировалось Komplanar, 13.06.2018 в 19:04. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление газозолосиликатных плит покрытия | ganesh | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.08.2019 12:34 |
Усиление плиты перекрытия | pr_otdel | Конструкции зданий и сооружений | 98 | 12.05.2016 19:03 |
Усиление деревянных колонн | Алекс Од | Деревянные конструкции | 17 | 01.02.2014 18:49 |
Сейсмопояс усиление | Arimon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 08.02.2012 12:55 |
Усиление раскосов башни | dmitry198 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 18.12.2008 12:38 |