Еще один вопрос про пожарную безопасность мансарды
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 6007
|
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349
|
Где-то здесь находил для деревянных конструкций на К0. Нужно читать документы, информация внутри одного из документов.
http://w3.knauf.ru/download/?id=564# |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Если у Вашего антипирена есть сертификат подтверждающий, что он обрабатывает деревяшку до НГ...
А так даже ГКЛ - это Г1, а К0 - это только НГ (123-ФЗ, табл. 6 - ее не исключали!) Характеристики для ГКЛ с сайта Кнауф - http://www.knauf.ru/products/materia...0-4ab818b14386 В общем, вряд ли К0 - Ваш случай... А 45 мин скорее всего такая система держит, только в наше время подтвердить это можно только протоколом испытаний, а пособие, на которое Вы хотите сослаться давно признано не действующим Справочник по огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций, пожарной опасности строительных материалов и огнестойкости инженерного оборудования зданий (В помощь инспектору Государственной противопожарной службы) - лучше в нем поищите. Его составляли уже после изменения требований к испытаниям. По сути и тот и другой документ - продукт накопления практики, просто Справочник пожарной службы - пусть содержит материала меньше, зато соответствует действующим нормам. Последний раз редактировалось kobza, 11.04.2013 в 06:38. |
|||
|
||||
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238
|
ГКЛВ - это гипсокартонный лист водостойкий. Для огнезащиты применяется лист Кнауф-Файерборд
КНАУФ-Файерборд применяется в качестве огнезащитного облицовочного материала в каркасно-обшивных конструкциях перегородок, облицовок стен и подвесных потолков на путях эвакуации и в зальных помещениях в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости, в других строительных конструкциях, где согласно требованиям пожарной безопасности предусмотрено применение негорючих строительных материалов (НГ) класса пожарной опасности КМ0. Данные требования приведены в табл. 28 и 29 Приложения к Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". цитата вот отсюда - http://www.knauf.ru/products/materia...4-8d48de24e3da |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 4
|
Пока единственный вариант - сослаться на сертификаты Кнауф и начать разговор с экспертами, а далее уже будем думать. Вообще, конечно, подтвердить класс пожарной опасности К0 для деревянной конструкции вряд ли получится, даже с Кнауф Файерборд. Отсюда возникает другой вопрос - есть вот такое письмо:
О надстройке зданий мансардным этажом Письмо от 16 сентября 1996 г. Минстроя России № 13/489 и Главного Управления противопожарной службы МВД России № 20/2.2/2153 Вроде как действующее, и в тексте есть следующая фраза: Допускается в целях огнезащиты применять гипсокартонные листы по ГОСТ 6266-89 и гипсоволокнистые листы по ТУ 21-31-69-89 при условии, что предел огнестойкости для несущих конструкций должен быть увеличен до 1,25 ч (вместо 0,75 ч) и, соответственно, наружных ненесущих ограждающих - до 0,5 ч и 1 ч (вместо 0,25 и 0,5 ч), межквартирных - до 1 (вместо 0,5 ч). Возможно это еще одно направление для обсуждения с экспертами. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349
|
Ищите еще.
Точно помню, что находил К0 REI45 для каркасных деревянных конструкций. Причем ГКЛ был обычный, не огнестойкий. Поищите у Изовера. Причем, для подобных конструкций толтько конструктивная огнезащита, об этом говорит СНиП (точно не помню где, но знаю). Пропитки антипиренами не помогут, что либо обосновать (как восстанавливать пропитку в процессе эксплуатации?). Последний раз редактировалось jola, 12.04.2013 в 11:19. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,295
|
....Имеется проект мансарды над двухэтажным административно-офисным зданием.... очень сомневаюсь что удастся доказать эксперту безопасность деревянных стропил если в мансарде офисы, нам не удалось..... никак. Переделали на метал. Когда делали жилье с мансардой, там прокатило в купе с монолитными перекрытиями (типа противопожарная преграда)
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 4
|
Противопожарная преграда в виде перекрытия второго типа под мансардой уже есть, степень огнестойкости данного перекрытия достаточна. Сейчас попробую провести ответ по огнестойкости и классу конструктивной опасности через экспертизу, посмотрим на реакцию, поэкспериментируем так сказать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Цитата:
А проблема с восстановлением в процессе эксплуатации действительно существует, тут Вы правы. Все огнезащитные составы, что для метала, что для дерева имеют сроки эксплуатации. А потом новый капитальный ремонт, и да, это надо понимать, принимая решения по конструктиву на стадии проектирования. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос про выделение | Alexidis | AutoCAD | 72 | 05.07.2011 16:47 |