| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.11.2017, 09:47 | #1 | |
Расчет устойчивости сваи при слое слабого грунта
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,996
|
||
Просмотров: 6946
|
|
||||
да если дело только в коэффициенте постели было бы.
Есть успешный пример в паре сотен метров
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
Полагаю что можно,при расчете в Лира, для свай в границах насыпи в горизонтальном направлении принять коэффициенты постели как для свай работающих на гор нагрузку (приложение В СП 24-13330.2011 или что в России поновее есть), в вертикальном направлении как обычно (на пружинки), в границе болота обнулить коэффициенты постели, как и предлагается выше. Полагаю нужно еще проверить что бы насыпь не скользила по болоту. Делайте наклонные сваи. А можете детальней: что на сваях-то стоять будет?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Насыпь будет догружать сваю через трение, когда болото будет сжиматься от нагрузки. |
|||
|
||||
Цитата:
Прожекторные мачты и стойки ОРУ. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Пока дзен не постиг - как устойчивость-то проверить?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Мы про сваю или грунт говорим? Я запутался.
Для грунта жесткость обнуляем и все, считаем что он не держит. Смотрим красивые эпюры, перемещения и радуемся. Или несущую способность определить нужно? ----- добавлено через ~2 мин. ----- откуда методика? Вроде везде разный грунт учитывается тем или иным способом |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Устойчивость сваи на основе плоской кулоновской задачи. Геометрически нужно постоить объем грунта, который оказывает пассивное давление при гор. перемещении сваи и оценить полноту этого объёма в грунтовой засыпке. Если он полный, то грунт засыпки также сопротивляется гор. перемещению сваи при невозможности сдвига всей насыпи по линии слабого грунта.
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Если касательные напряжения под подошвой ф-та подпорной стены не равномерные, но в расчете принимаются осредненными, то и для подушки годится. Только для болота "пассивное противодействие" ограничено.
А так, тау=сигма на тангенс угла плюс це, ну что и для подпорных стен. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Господа, начал осваивать расчет свайного фундамента и сразу возник такой вопрос:
какая должна быть минимальная толщина слоя грунта под пятой сваи (например висячей), чтобы можно было расценивать данный слой как несущий? В СП написано насколько должна быть заглублена свая, но я пока не смог найти какая должна быть его толщина считая от пяты до границы начала следующего слоя. Ведь нередко бывает что толщина несущего слоя под пятой имеет толщину меньше 1 м, и вроде как брать такой слой как несущий не совсем правильно. Заранее спасибо за ответы. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Kastrulkin, посмотрите п.7.3.10 СП 24. Может поможет.
----- добавлено через ~7 мин. ----- И через какое время консолидируется болото?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Вы сами поняли, что написали?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850
|
Наверное имела в виду следующее:
- считаем осадку - считаем подстилающий слабый (если он слабый относительно того, в котором конец сваи) Если оба расчета выполняются, то все ОК. Отвечая на вопрос выше про минимальную толщину под пятой по московским нормам 2м вроде было, а так, по СП нормируется только на сколько свая должна зайти В несущий слой (для сейсмики больше, 4 метра, если не ошибаюсь). Что касается расчета в болоте, то правильно выше сказали - обнуляем коэфф.постели в пределах болота, ниже - как обычно - по приложению В СП24. Какая нагрузка и толщина болота? По-идее довольно много должна свая по телу понести, если, напрмимер 350х350 с армированием 20 арматурой. Ближе к 2 тоннам с обычной трещиностойкостью, думаю при толщине "жижи" метра 2-3. Расчет по грунту считайте либо в МКЭ программах или по приложению в СП 50-102, там есть формулы аналитические. А с чем сравнивать полученное давление и в новом СП есть
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Опосредованно по п.7.3.10 СП 24 не менее 4d для забивной сваи.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850
|
Речь не о том, в пределах какой зоны учитывать сопротивление под нижним концом зонда, а о минимальной толщине несущего слоя под острием сваи.
В п.7.3.10 речь просто о методики принятия средней величины qs. И в случае, когда под острием сваи(зонда) только 200мм несущего слоя, а дальше, "жижа" эта формула также справедлива. Вопрос о справедливости аналогии "зоны влияния" зонда и сваи оставляю за скобками. Автору топика: заказывайте кроме вертикальных испытаний стат.нагрузкой горизонтальные испытания свай.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет веса грунта балластирующих устройств газопроводов | *Максим | Технология и организация строительства | 10 | 13.03.2017 16:41 |
Расчет сваи при IL>1. | //Лелик// | Основания и фундаменты | 6 | 21.09.2016 14:50 |
Расчет объема грунта при разработке котлована | BEDMEDb | Технология и организация строительства | 7 | 29.07.2016 05:41 |
Определение глубины заложения сваи учетом большого слоя насыпного грунта. | GerEl2015 | Основания и фундаменты | 11 | 22.07.2015 17:25 |