Непрочитано 02.10.2017, 13:54 #1
Как выполнить усиление ребристого перекрытия?
pgsKh
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Выполнено обследование промышленного двухэтажного здания 30-х годов постройки. Здание 12м х 45м. Стены кирпичные 510 мм. Перекрытие ребристое: балки двухпролетные (опираются на наружные и среднюю стену) пролеты балок 6,0 м, шаг балок 2,5 м, сечение балок 250х300 мм. Нижняя рабочая арматура балок 6 ф20 (ес-но арматура вся гладкая). У средней стены устроены вуты. Поперечное армирование вут ф10 шаг 300 мм, за вутами в пролете ф6 шаг 300 мм. Плита толщиной 120 мм, в нижней зоне в рабочем направлении армирована стержнями квадратного сечения 10х10 мм с шагом 100 мм. Бетон перекрытия В15.
В части здания выявлены трещины в плите и наклонные трещины (за вутами) в балках. Ранее было выполнено усиление с помощью швеллеров (см. фото). В остальной части здания не выявлено дефектов и повреждений балок и плит.
На перекрытии заказчик желает установить оборудование. По результатам поверочных расчетов определяющим является расчет балок по поперечной силе - расчетная нагрузка не более 200 кг/м2.
1. Может ли быть такое низкое поперечное армирование или скорее в балке например четырехсрезные хомуты или отгибы? Как их найти не разрушив балку (из приборов в наличии ИЗС 10-Н, но вряд ли он будет способен нащупать что-то в "глубине" балки);
2. Если заказчика устроит нагрузка 200 кг/м2, под поврежденные балки и участки плит подвести металлические конструкции усиления с опиранием на дополнительные стойки (такую себе балочную клетку) или демонтировать участок и выполнить новое перекрытие?
3. Если заказчика не устроит 200 кг/м2 возможно ли демонтировать старое перекрытие (деревянная стропильная система будет также заменятся на новые металлоконструкции, возможно с опиранием только на наружные стены) и устроить новое (например плита по профлисту)? Это эффективней, чем выполнять усиление всех балок?
4. Неприятно удивили фундаменты - при глубине заложения 1,5-1,9 м основанием является почвенно-растительный слой (чернозем). В принципе, следов неравномерных осадок здания не выявлено, но не ясно, что принимать за расчетное сопротивление основания.
Заранее спасибо всем за ответы!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170923_110639.jpg
Просмотров: 211
Размер:	234.6 Кб
ID:	194242  

Просмотров: 3772
 
Непрочитано 24.11.2018, 05:33
#2
SacerDOS


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


1. Нецелесообразно искать арматуру у нетиповых конструкций, изготавливаемых на месте. Они все будут различаться. Такой подход потребует 100% проверки сечений по всей поверхности и не даст никаких ответов. Просто исключите ригель и плиту из работы полностью, введя новые сечения из прокатного металла, заделав трещины и каверны.
2. Всё зависит от целей эксплуатации объекта. Если собственник планирует протянуть 10-20 лет, оставляйте. Если более 40 - перекрытие (участки плит) есть смысл заменить.
3. Полная замена перекрытия в старых зданиях - дело опасное и непредсказуемое. Обеспечите пространственную жёсткость и отсутствие деформаций несущих стен на время демонтажа и усиления - дерзайте, если сомневаетесь (слабый грунт, крен, трещины, неравномерные осадки, напряжения в кладке) - не нужно рисковать чужими жизнями, остатка вашей собственной может не хватить на тюремный срок / богомолье / или финансовую компенсацию пострадавшим.

Усиление ригелей у вас выполнено не грамотно. В изгибаемый элемент ввести стенки швеллеров толщиной 5 мм и надеяться на силу трения - это фраерство, а не инжиниринг. При этом размещать шпильки хаотически, не связав полки, да и вообще - сверлить треснувший ригель, мягко говоря, «не принято».


Усилять такой ригель нужно снизу обоймой из уголков, подвешенной сквозь плиту на шпильках так, чтобы ригель с плитой составили единое сечение. Обойму из уголков принимают толщиной полок не менее 7-8 мм, опирание доводят до несущих стен. Между ригелями в габаритах их высоты в перпендикулярных направлениях устраивают балочную клетку для переопирания ж.б. плит.

Как вариант (при удобном доступе сверху и достаточной высоте верхнего этажа) несущие балки укладывают над перекрытием с расчётным шагом, опирая их на несущие стены. Сверху - та же балочная клетка или монолитная ж.б. плита по профнастилу и конструкция пола с сетками под фундаменты оборудования. А нижняя конструкция старого перекрытия может остаться или позже быть полностью демонтирована без связи с новой конструкцией.

P.S. Максимально уберите вибрацию от оборудования because ваши трещины по генезису и симптоматике похожи на этот диагноз.

Последний раз редактировалось SacerDOS, 01.07.2019 в 16:57.
SacerDOS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как выполнить усиление ребристого перекрытия?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить временное усиление перекрытия под нагрузки от автокрана? pgsKh Обследование зданий и сооружений 3 19.09.2017 07:46
Усиление капители и плит сборного безбалочного перекрытия Анкер Иванович Обследование зданий и сооружений 1 07.06.2017 08:25
Как выполнить усиление отверстий в арочных кирпичных сводах? prok.rbs Каменные и армокаменные конструкции 11 24.11.2016 18:14
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Усиление ребристого монолитного перекрытия zlo270 Железобетонные конструкции 4 17.09.2013 11:10