Как защитить деревянные конструкции до указанного REI.
инженер ПГС
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
|
||
Просмотров: 12155
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
1. Краски-мраски и пропитки для доведения дерева до REI45 - чушь. Древесина обугливается при 270 градусах. Поможет добрая толстая защита. Хотя фальшивый-лживый-преступный сертификат (за который конкретные производители должны в тюрьме сидеть, да) тоже поможет. Увеличить ложь/преступность/опасность на стройобъектах. Да пусть все горит синим пламенем. Главное - указать толщину краски.
2. Потеря 9% массы образцом 30х30х150 мм - это утонение на 1,4 мм по всем граням за 2 минуты. На фоне того, что при стандартном пожаре дерево начинает обугливаться (со стороны открытых граней) через 4 минуты, и скорость обугливания 1 мм/минут, защита, уменьшающая скорость обугливания на 40%, очень даже ничего. Что мы хотим от дерева - штоп оно не горело?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Кстати, голая деревянная колонна 200х300 имеет R45 (при максимальной нагруженности по НДС типа внецентренное сжатие). А ее оштукатуривание повысит до R60.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Цитата:
Ну да, или гипсом обшить. Но у меня интерес непосредственно к открытой древесине. Последний раз редактировалось Engy, 14.11.2017 в 10:56. |
||||
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154
|
Последний раз редактировалось Yoriuss, 14.11.2017 в 11:43. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316
|
Изначально хорошо бы знать что за конструкция? Перекрытие?
PS Я думаю никакими сертификатами на материал вы тут ничего не докажете, должен быть протокол ВНИИПО по испытанию конкретной конструкции. Даже на ж/б плиты иногда требуют протокол Последний раз редактировалось Un_Known, 14.11.2017 в 11:34. |
|||
|
||||
Да, перекрытие.
----- добавлено через ~30 мин. ----- Да, я об этом читал. Просто не верится, что каждую конструкцию нужно испытывать для уточнения REI. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да, не верится, но такую ситуацию создали. Она тупиковая - торговля дорогущими протоколами испытаний не примет нужных темпов - дураков нет платить почем зря. Обходят симметричными действиями - подделка, сговор, фальсификация, подгон и все такое прочее. Вот эксперт просит толщину покрытия - напиши 1 мм, приложи поддельный сертификат и получишь положительное заключение. Никто же криминалистическую экспертизу каждой спраффки не будет производить, а единый реестр сертификатов РФ еще не скоро создадут. Скорее напишут СП 999 Пособие типа "Пособие к СНиП II-2-80 по определению пределов огнестойкости".
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
В итоге кто-то все равно должен разработать огнезащиту на REI45, хот лицензированная, хот нелицензированная или даже полулицензированная. Где оно возьмет ТХ на покрытие? Не будет же оно натуриспытаниями заниматься...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 11.06.2006
Москва
Сообщений: 39
|
Ильнур, что могли бы сказать, например, про https://www.pptech.ru/per_der_balk/ ?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Если это что-то типа такого, почему бы нет? Я например применял ЦСП по деревянным балкам, искренне считая, что в случае пожара ЦСП не даст загореться балкам очень долго. Не для экспертизы. Пока эти листы каким-то образом не поотрываются/рассыпятся от жары пожара, балки могут оставаться целыми. Нынче модно взять старое забытое, обозвать в английско-еуропейском стиле, обзавестись документиками и втюхивать втридорога.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Деревянные конструкции в общественном здании и класс огнестойкости | Sheltie | Деревянные конструкции | 0 | 29.02.2016 13:46 |
Как заделать/опереть деревянные конструкции на кирпичную кладку? | Роман Дмитриевич | Деревянные конструкции | 9 | 23.07.2013 10:30 |
Деревянные конструкции крыши. Можно ли оставить? | swell{d} | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 22.09.2010 10:16 |
Деревянные конструкции | Romegv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.05.2009 21:14 |