| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > И снова о пульсациях ветра. Частоты собственных колебаний здания!

И снова о пульсациях ветра. Частоты собственных колебаний здания!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.04.2012, 09:41
И снова о пульсациях ветра. Частоты собственных колебаний здания!
iva_nko
 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 118

Друзьяи коллеги! Искал по форуму , но толком не нашел разъяснений по поводу частоты колебания здания при расчете на пульсации по новому СП Нагрузки и воздействия.
В п.11.1.8 формула для расчета определяется из известных частоты собственных колебаний, т.е. если она больше предельного значения, то расчитывается по одной формуле, если в области между первой и второй частотами, то по другой формуле. При учете пульсаций в Лире выдается ответ с 10-ком разных частот. Так вот вопрос.
1. Что такое эти частоты?
2. Почему они бывают первые, вторые и третьи и т.д.?
3. Как свзяать с предельной частотой?
4. Как определить на каких частотах конструкция будет действительно колебаться, чтобы потом выбрать формулу для расчета Wp?
5. Есть ли литература, в которой бы понятно описывались процесс колебания конструкции от ветра?
Заранее спасибо!
Просмотров: 80488
 
Непрочитано 11.10.2017, 14:37
#81
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Всем привет! Когда в Лире определяешь ускорение верхнего этажа монолитного здания, нужно использовать схему с пониженными жесткостями бетона (типа здание же все в трещинах, болтаться будет сильнее) или полную?
741520 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 14:47
#82
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Оценку динамической комфортности нужно производить для бетона с начальным модулем упругости Е0. В нормах я точно этот пункт видел. Если понизить жесткости (например до 0.3-0.6) то здание по динамической комфортности часто не проходит.
skam вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 15:32
#83
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Оценку динамической комфортности нужно производить для бетона с начальным модулем упругости Е0. В нормах я точно этот пункт видел. Если понизить жесткости (например до 0.3-0.6) то здание по динамической комфортности часто не проходит.
Но вот в СП 267.1325800.2016 в пункте 8.2.4.15 пишут что "Допускается горизонтальные перемещения верха высотных зданий из монолитного жб определять при пониженных модулях упругости"...
741520 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 08:41
#84
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Когда в Лире определяешь ускорение верхнего этажа монолитного здания, нужно использовать схему с пониженными жесткостями бетона
Можно.
Верт. элементы =0,8.
Гор. элементы=0,4.
Основание "жесткое".
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2017, 10:10
#85
i_am


 
Регистрация: 18.04.2017
Сообщений: 20


Других тем не нашел, по этому здесь спрошу:
-При расчете фермы на ветровую нагрузку (Лира), пульсацию, сейсмику, получилось, что Первая частота собственных колебаний совпадает со второй, т.е. Собст. значения 0,042, частота ГЦ 3.781... ПО СП должно быть 1 < предельной <... Или это не критично?

Частоты
№ загруж № формы Собст.значения "Круг.частота (рад/с)" "Частота(Гц)" "Период (с)" Коэф.распред. "Мод.масса (%)" "Сумма мод.масс(%)"
3 1 0.042 23.755 3.781 0.265 0.000 0.000 0.000
3 2 0.042 23.762 3.782 0.264 0.000 0.000 0.000
3 3 0.020 50.197 7.989 0.125 0.000 0.000 0.000
3 4 0.010 99.772 15.879 0.063 0.000 0.000 0.000
3 5 0.010 100.191 15.946 0.063 0.000 0.000 0.000
3 6 0.007 134.993 21.485 0.047 0.000 0.000 0.000
3 7 0.006 175.197 27.883 0.036 0.000 0.000 0.000
3 8 0.006 177.304 28.219 0.035 0.000 0.000 0.000
4 1 0.042 23.755 3.781 0.265 0.179 3.580 3.580
4 2 0.042 23.762 3.782 0.264 0.751 63.207 66.788
4 3 0.020 50.197 7.989 0.125 - 0.001 0.000 66.788
4 4 0.010 99.772 15.879 0.063 0.026 0.075 66.863
4 5 0.010 100.191 15.946 0.063 - 0.435 21.191 88.054
i_am вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2019, 11:54
#86
assa


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Можно.
Верт. элементы =0,8.
Гор. элементы=0,4.
Основание "жесткое".
Откуда взяты эти 0.8, а не 0,6? 0.4, а не 0.2? п. 8.2.4.15 СП 267
assa вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2019, 15:48
#87
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Из журнала Строительная механика и расчет сооружений №1 2005 как для кратковременной нагрузки.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > И снова о пульсациях ветра. Частоты собственных колебаний здания!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Частота собственных колебаний здания высотой 50м Rp Прочее. Архитектура и строительство 20 02.04.2023 18:38
Период собственных колебаний Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 34 29.05.2015 19:52
Пульсация ветра для элементов здания Regby Конструкции зданий и сооружений 99 13.05.2009 15:09
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32