Непрочитано 23.01.2018, 11:05 #1
Что сделать (обращение или претензия), водопроводный ввод d= 63мм пластик в МКД, далее на водоснабжение других МКД идет сталь d=108мм
xantu
 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 5

xantu вне форума Вставить имя

Уважаемые форумчане!!! Подскажите пожалуйста, что сделать (обращение или претензия), водопроводный ввод d= 63мм пластик в МКД, далее на водоснабжение других МКД идет сталь d=108мм, акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей водоснабжения и водоотведения между управляющей организацией и МУП, подписан а между управляйками нет ни каких бумаг. управляйка первого МКД вынуждена поставить циркуляционный насос для поднятия давления в сетях ХВС и мотает электроэнергию только одного дома, остальные сидят и хлопают в ладоши.
Просмотров: 2259
 
Непрочитано 23.01.2018, 11:14
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 1,688


Цитата:
Сообщение от xantu Посмотреть сообщение
далее на водоснабжение других МКД идет сталь d=108мм
Идет через дом, или мимо дома?
Цитата:
Сообщение от xantu Посмотреть сообщение
акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей водоснабжения и водоотведения между управляющей организацией и МУП
Гарантированный напор в нем зафиксирован?
juri18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2018, 11:58
#3
xantu


 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 5


Идет по подвалу потом через подъезд выныривает и вдоль здания (результат кап ремонта сетей регионального оператора), давление вроде в пределах 0,4
xantu вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 23.01.2018, 12:04
#4
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 1,688


У Вас что, все клещами надо вытягивать?
Сколько этажей? Сколько подъездов?
Давление 0,4 чего? МПа, атм.? По факту или по документу?
juri18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2018, 12:09
#5
xantu


 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Идет через дом, или мимо дома?
Цитата:
Сообщение от xantu
акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей водоснабжения и водоотведения между управляющей организацией и МУП
Гарантированный напор в нем зафиксирован?
Идет по подвалу потом через подъезд выныривает и вдоль здания (результат кап ремонта сетей регионального оператора), давление вроде в пределах 0,4

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Сколько этажей? Сколько подъездов?
Давление 0,4 чего? МПа, атм.? По факту или по документу?
7 подъездов переменной этажности от 4 до 7 ( 1 подъезд), давление пляшет от 0,32 атм
xantu вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 23.01.2018, 13:08
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 4,145


Цитата:
Сообщение от xantu Посмотреть сообщение
а между управляйками нет ни каких бумаг
Если грубо, то нет бумаг - нет воды.
Предупредить об отключении с первого числа, отключить воду. Или хотя бы насос отключить.
engngr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 23.01.2018, 18:23
#7
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 684


Цитата:
Сообщение от xantu Посмотреть сообщение
водопроводный ввод d= 63мм пластик в МКД, далее на водоснабжение других МКД идет сталь d=108мм
а вы уверены что в таком направлении вода идет? план/схему (с точками подключения к сетям) посмотреть бы.
PsixVK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 14:09
#8
xantu


 
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 5


насос качает до 0.4

----- добавлено через ~27 мин. -----
вода идет, но только, насос качает постоянно, и электрика ложиться только на жильцов одного дома где насос, остальные просто халява
xantu вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Что сделать (обращение или претензия), водопроводный ввод d= 63мм пластик в МКД, далее на водоснабжение других МКД идет сталь d=108мм

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход