Непрочитано 14.06.2014, 15:28 #1
Армирование торцов плит
Staz
 
конструктор
 
Кишинев
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 47

Разбираясь в работе "П" образных хомутов в торцах плит,
объясняет ли такой пример, необходимость установки П-хомутов в торцах плит??
Судя по примеру он препятствует растрескиванию торца?

Изображения
Тип файла: jpg 1 (1169 x 831).jpg (112.9 Кб, 8949 просмотров)
Тип файла: jpg 2 (1169 x 831).jpg (120.6 Кб, 8420 просмотров)

Просмотров: 140161
 
Непрочитано 14.06.2014, 16:13
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а разве не просто анкеровка арматуры продольной?
 
 
Непрочитано 14.06.2014, 16:20
#3
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
Разбираясь в работе "П" образных хомутов в торцах плит,
объясняет ли такой пример, необходимость установки П-хомутов в торцах плит??
Судя по примеру он препятствует растрескиванию торца?
Staz, некорректное сравнение. Склейте все листы книги между собой, тогда и посмотрим.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2014, 16:52
#4
Staz

конструктор
 
Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Staz, некорректное сравнение. Склейте все листы книги между собой, тогда и посмотрим.
действительно, вы правы, об этом не подумал
я предположил что возможно появление в торце трещин такого рода
как вы считаете, это возможно?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (234.6 Кб, 4802 просмотров)
Staz вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 17:06
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Нет
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 18:02
#6
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
действительно, вы правы, об этом не подумал
я предположил что возможно появление в торце трещин такого рода
как вы считаете, это возможно?
С трудом представляю, что может вызвать такого рода трещины.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2014, 18:07
#7
Staz

конструктор
 
Регистрация: 02.12.2009
Кишинев
Сообщений: 47


Спасибо за ответы
я как обычно, люблю перемудрить и преувеличить)
Staz вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 18:46
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Торцы плит армируют для восприятия кручения
Liam вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 18:58
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Сказки всё это. Какое кручение? Чего относительно чего?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 22:22
#10
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


+ к свелу,
чтобы при бетонировании консольные края стержней не уводило)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 22:27
#11
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Сказки всё это. Какое кручение?
То, которое в СКАДе зовется Mxy.
 
 
Непрочитано 14.06.2014, 23:00
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


ааа, точно. расчёт на поперечную арматуру плит. как же я сам не догадался
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 23:17
#13
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


swell{d}, от кого-кого, но от Вас такое слышать странно...
 
 
Непрочитано 15.06.2014, 00:17
#14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


В смысле? Кто-то правда считает, что расчёту поперечной арматуры плит в скаде можно верить?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 00:18
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
необходимость установки П-хомутов в торцах плит
- в каких плитах это необходимо? Фундаментных, перекрытия, во всех?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 02:30
#16
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


В теории как я понимаю, если край растянут и образуется что-то типа локального усиления (доп стержни по краю) то п-ки будут препятствовать выходу стержня в край, не дадут сколоть торцевой защитный слой, а при кручении п-ка вроде как должна препятствовать образованию поперечной трещины наверно, но я не очень верю что она прям поможет, так как п-ки ставят как правило с шагом не реже шага поля. Думаю строители в восторге от этих пэшек )) армирование края плиты смотриться более законченным и высоко художественным )
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 09:27
#17
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
В смысле? Кто-то правда считает, что расчёту поперечной арматуры плит в скаде можно верить?
Ну при чем здесь расчет поперечной арматуры, и тем более в СКАДе? Речь идет о крутящем моменте в плите (он именуется в СКАДе и т.п. Mxy), который должен воспринимать обрез плиты. Арматура "пэшки" устанавливаются, в том числе, и для того чтобы предотвратить трещины кручения, показанные на рис. из #4.
 
 
Непрочитано 15.06.2014, 11:46
#18
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


palexxvlad, фото в студию хоть одной проблемной плиты, где такая арматура не поставлена.
Я это к тому, что никогда не ставил такие пшки
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 11:53
#19
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759


Я тоже всегда думала, что такая арматура ставится, чтобы заанкерить продольную арматуру, так же как и в стенах по краям, и гнутые элементы на пересечении стен...и только недавно обнаружила в СП бетонном то, что диамтер этих стержней не зависит от диаметра основной арматуры...
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2014, 12:17
#20
Volodya


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142


Еще ставят эти П-шки из соображения крепления навесных конструкций в торцах плит на распорные болты (без химии). Имелись случаи довольно густого сверления по торцам плит, а неармированный и армированный бетон выкалываются по-разному. Соображений целе/нецелесообразности может быть много, решение принимать Вам.
Volodya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование торцов плит

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Утепление торцов плит перекрытий Malyar Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2015 15:36
Армирование плит в SCAD Makson SCAD 77 10.10.2013 10:43
Нужно армирование плит НВ, НРВ, НРС, НРД, НРФ GaGoGa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.04.2012 13:56
Усиление торцов пустотных плит перкрытия Евгений Д. Конструкции зданий и сооружений 3 27.11.2011 14:20
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00