Непрочитано 28.06.2017, 12:03 #1
Применение ГК во внутренней отделке помещений ГО ЧС
Helen_arch
 
Регистрация: 10.03.2017
Сообщений: 56

Выполняем проект модернизации существующего сооружения ГО ЧС.
Спор с подрядчиком о возможности применения облицовок из ГК по внутренним стенам и перегородкам (наружную стену бетонную стену остается открытой, без облицовки, для возможности всегда видеть повреждения и разрушения).

СП 88.13330.2014. ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*.
5.5.14 Перегородки должны быть армокирпичными, из сборного железобетона, из бетона на пористых заполнителях и других огнестойких материалах. Конструкции перегородок и их креплений к стенам, колоннам и покрытиям должны проектировать с учетом воздействия инерционных нагрузок и возможных деформаций элементов покрытий и вертикальных осадок стен и колонн при воздействии расчетной нагрузки.
5.2.7 Отделку основных и вспомогательных помещений убежищ следует предусматривать в зависимости от назначения помещений, но не выше улучшенной отделки. Оштукатуривание потолков, стен и перегородок, а также облицовка стен и перегородок керамической плиткой не допускается.

При отделке внутренних стен (существующих и проектируемых) в проекте была заложена цементная затирка и окраска.
Подрядчик требует заменить на облицовку из ГКЛВ.
Можно или нет? Я считаю, что нет, но весомого аргумента пока не нашла.

----- добавлено через ~39 мин. -----
Все, спасибо. Разобралась.
Вопрос снят.
Просмотров: 3462
 
Непрочитано 04.07.2017, 10:45
#2
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Helen_arch Посмотреть сообщение
Все, спасибо. Разобралась.
Вопрос снят.
Расскажите нам, чем дело кончилось? В проекте тоже есть убежище ГО. Надо ТЗ на него писать.
bonacon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Применение ГК во внутренней отделке помещений ГО ЧС

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Металлические сэндвич-панели во внутренней отделке общежития Secrett_spb Архитектура 10 10.04.2019 17:45
Возможно ли по пож. нормам использовать в отделке офисных помещений на потолке материалы груп Г1, В1, uztoz Архитектура 17 09.09.2016 11:59
Высота помещений общественных зданий Aleksei Solovev Архитектура 29 31.12.2015 18:54
Нормы по внутренней отделке помещений whale Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.06.2009 19:23