| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.05.2011, 15:58 | #1 | |
Наружные тепловые сети из армированного полипропилена. Достоинства и недостатки.
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 96
|
||
Просмотров: 7846
|
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172
|
Цитата:
|
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
подумайте о стеклопластике. По цене сопоставимо с металлом. Практически абсолютная химстойкость. Постоянная температура эксплуатации 130 оС.
Заводская изолированная труба будет дешевле и надежнее вашего решения. (несущая труба стеклопластик - утеплитель /ППУ или базальт/ - наружная стеклопластиковая оболочка) |
|||
|
||||
Цитата:
Материалы, выполненные из пластмасс, имеют самый большой недостаток - они стареют, теряя при этом упругость, становятся более пластичными и хрупкими, что при применении высоких давлений до 3МПа и температур снижает надежность трубопровода при их длительной эксплуатации.
__________________
С уважением sbi |
||||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Хоть бы диаметр обсудили, если больше 100-150, пожалуй сталь - хороший вариант, на меньших диаметрах лучше брать гибкие изолированные трубопроводы для наружных сетей.
Армированный полипропилен - вообще труба для внутрянки.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
KronSerg "Сети под землей в жб, деревянных лотках на глубине от 0,8, до 1,5 м".-сказал источник, лучше лотки заменить, манагеры подожут, у каждого есть своё чудо. (Картошка по цене апельсинов в конце мая)
__________________
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 24.05.2011 в 09:51. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
большая температура обнаружилась для базальто-стеклопластиковых - http://www.sbpt.ru/, Вы м.б. и имели в виду? |
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
grozd62 - совершенно верно, они родимые. Уже накоплен достаточный опыт их эксплуатации в тепловых сетях. Но как и "вечный асфальт", они не выгодны государственным коммунальщикам.
Есть проработки по бестраншейной прокладке таких труб. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Достоинства и недостатки сэндвич-панелей | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 16.12.2013 12:44 |
через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети. | _kent_ | Отопление | 6 | 01.11.2009 13:41 |
Скатная кровля или инверсионная эксплуатируемая - достоинства и недостатки | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 21.07.2009 12:36 |
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? | HellBoy | Технология и организация строительства | 1 | 24.03.2009 17:25 |
Сети внутренние - наружные, четкое разграничение | IG | Инженерные сети | 3 | 16.11.2007 06:17 |