Цитата:
максимально разрешенный перепад давлений в магистралях – ∆h=8кгс/м2м, для ответвлений - ∆h=30кгс/м2м
|
Это не "перепад", а
удельные потери на трение. Эти величины были в старых СНиП. Потом "шибко умные" записали в нормах
Цитата:
Удельные потери давления на трение при гидравлических расчетах водяных тепловых сетей следует определять на основании технико-экономических расчетов.
|
и этим ставят в тупик начинающих проектировщиков. Ну как выполнить "технико-экономический расчет", если надо сделать участок трассы и никаких данных нет?
Указанными удельными потерями все и пользуются. Только надо понимать, что это примерные величины - можно 8, а можно и 8.5. Если же конфигурация сети и располагаемые напоры известны, то надо проверять Может и 4 мм/м многовато будет.