| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Огромное поперечное армирование в плите

Огромное поперечное армирование в плите

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.11.2015, 06:13
Огромное поперечное армирование в плите
D_mitry
 
инженер
 
Омск
Регистрация: 02.03.2008
Сообщений: 78

Господа инженеры, гляньте схемку пожалуйста. Я с Мономахом на вы, получил результат поперечного армирования в плите над первым этажом более 45мм, в местах стыка с колоннами, но не везде. Или это глюк из-за концентрации напряжений и закрыть глаза или как то решать эту проблему, в остальном все логично.

Вложения
Тип файла: rar Дом из стекла.rar (3.38 Мб, 140 просмотров)

Просмотров: 23795
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2015, 13:47
#21
D_mitry

инженер
 
Регистрация: 02.03.2008
Омск
Сообщений: 78


Господа, имею пару вопросов.
Имеем здание 4 этажа, железобетонное. Сейсмика 8 баллов.
От эксперта пришли вопросы:
1. Анализ деформаций каркасов выполнен на расчетные сочетания нагрузок и начальный модуль упругости бетона в противоречие требований п. 6.5.3, п. 6.5.4 СНиП 52-01-2003. Чего эксперту нужно не оч понятно..
В самом вопросе речь о деформации каркаса, а в пунктах этих речь об прогибах элементов..

6.5.3 В тех случаях, когда прогибы железобетонных элементов в основном зависят от изгибных деформаций, значения прогибов определяют по жесткостям или по кривизнам элементов.

Жесткость рассматриваемого сечения железобетонного элемента определяют по общим правилам сопротивления материалов: для сечения без трещин - как для условно упругого сплошного элемента, а для сечения с трещинами - как для условно упругого элемента с трещинами (принимая линейную зависимость между напряжениями и деформациями). Влияние неупругих деформаций бетона учитывают с помощью приведенного модуля деформаций бетона, а влияние работы растянутого бетона между трещинами - с помощью приведенного модуля деформаций арматуры.

Кривизну железобетонного элемента определяют как частное от деления изгибающего момента на жесткость железобетонного сечения при изгибе.

Расчет деформаций железобетонных конструкций с учетом трещин производят в тех случаях, когда расчетная проверка на образование трещин показывает, что трещины образуются. В противном случае производят расчет деформаций как для железобетонного элемента без трещин.

Кривизну и продольные деформации железобетонного элемента также определяют по нелинейной деформационной модели исходя из уравнений равновесия внешних и внутренних усилий, действующих в нормальном сечении элемента, гипотезы плоских сечений, диаграмм состояния бетона и арматуры и средних деформаций арматуры между трещинами
6.5.4 Расчет деформаций железобетонных элементов следует производить с учетом длительности действия нагрузок, устанавливаемых соответствующими нормативными документами.

Кривизну элементов при действии постоянных и длительных нагрузок следует определять по формуле

2. Не представлена информация об учете в расчете армирования коэффициента условий работы mкр (п. 2.14 СНиП II-7-81*) и коэффициента 0,85 к предельной характеристике сжатой зоне бетона R (п. 3.52 СНиП II-7-81*).
В пункте 2.14 указывается что элементы следует рассчитывать на прочность с пониженным коэф согласно таб. 7. т.е. считая на сейсмику я согласно этого коэф должен все нагрузки разделить на 1.2
D_mitry вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2015, 14:07
#22
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,041


Цитата:
Сообщение от D_mitry Посмотреть сообщение
Чего эксперту нужно не оч понятно..
В самом вопросе речь о деформации каркаса, а в пунктах этих речь об прогибах элементов..
Эксперт хочет правильного расчета прогибов. С использованием нагрузок, определенных по 2 группе с учетом длительности, и модуль упругости нужно снижать в зависимости от наличия трещин.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 05:32
#23
D_mitry

инженер
 
Регистрация: 02.03.2008
Омск
Сообщений: 78


А как это практически реализовать а расчетной программе?
D_mitry вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2015, 09:47
#24
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,041


Цитата:
Сообщение от D_mitry Посмотреть сообщение
А как это практически реализовать а расчетной программе?
Определить правильно нагрузки, задать их; откорректировать модуль упругости в соответствующем месте. результат будет тем, которого хочет эксперт.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 07:14
#25
D_mitry

инженер
 
Регистрация: 02.03.2008
Омск
Сообщений: 78


Нагрузки определил, думается мне сделать отдельную расчетную схему для расчета прогибов с пониженным модулем упругости, в одной модели наверно это не реализовать...
Кто считал сейсмику в мономах, по СП 14 пункт 5.14 и 6.7.2 требуется вводить доп коэф. учитывает ли МОНОМАх их сам в расчете на сейсмику, общался с экспертом, если ему доказать что прога сама учитывает эти коэф то его устроит конечно.

----- добавлено через ~23 ч. -----
Общался вчера с разработчиками Мономаха, написали мне в письме по этим коэффициентам, кому интересно могу сообщить..
D_mitry вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Огромное поперечное армирование в плите

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование приямков в монолитной фундаментной плите gray-85 Основания и фундаменты 19 07.04.2023 14:10
Армирование зоны продавливания в монолитной плите Ната14 Железобетонные конструкции 157 17.07.2019 19:38
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? Taiska Железобетонные конструкции 19 01.02.2011 21:46
Армирование узла примыкания стенки к фундаментной плите в монолитном прямоугольном железобетонном резервуаре Evgeny31 Основания и фундаменты 27 30.04.2010 06:25
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41