| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Каким должно быть расстояние от проемов до котла в котельной?

Каким должно быть расстояние от проемов до котла в котельной?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.05.2017, 20:53 #1
Каким должно быть расстояние от проемов до котла в котельной?
Mr.RG
 
Начинающий проектировщик
 
Татарстан
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 14

Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить данный вопрос.
Имеется проект небольшого жилого дома. Встал вопрос по газоснабжению.
Котельная имеет площадь 12,3 кв.м высота помещения 2,7 м. Планируется применить настенный двухконтурный котел на 24 кВт. Доступ в котельную осуществляется через кухню, а также имеется прямой выход на улицу.
Показывал проект газовику, сделал замечание что окна расположены слишком далеко, якобы должно быть не более 0,5 м. Другому газовику не понравилось расположение дверей, говорит, что сквозное помещение не разрешается.
Нигде не нашел информацию, которая подтверждала бы слова газовиков. В СП требования предъявлены только к размерам окна.
Возможно, я просто не там смотрю, а возможно газовики не правы. Как решить этот вопрос?

Вложения
Тип файла: pdf План этажа.pdf (58.4 Кб, 36 просмотров)

Просмотров: 4850
 
Непрочитано 24.05.2017, 10:47
1 | #2
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Есть требования к площади помещения, высоте, вытяжной вентиляции, сигнализаторам загазованности, дверям.
В вашем случае нарушений норм не замечено
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2017, 11:19
#3
Mr.RG

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 09.01.2017
Татарстан
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Есть требования к площади помещения, высоте, вытяжной вентиляции, сигнализаторам загазованности, дверям.
Требования к дверям, имеется ввиду что дверной проем должен быть не менее 1 м, или есть еще какие то требования?
Mr.RG вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 13:54
1 | #4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Mr.RG Посмотреть сообщение
Котельная имеет площадь 12,3 кв.м высота помещения 2,7 м. Планируется применить настенный двухконтурный котел на 24 кВт.
Не надо вообще называть это помещение "котельной", а то таких требований можно напридумывать.

По СП 60 этот котел классифицируется как теплогенератор. А система отопления поквартирная.

Цитата:
6.5.2 В качестве источника теплоты для систем поквартирного теплоснабжения следует применять индивидуальные теплогенераторы (автоматизированные котлы, оборудованные автоматикой безопасности согласно 12.23) полной заводской готовности на газообразном топливе, с параметрами теплоносителя (температура, давление) не более 95 °С и 0,3 МПа соответственно.
По размещению
Цитата:
6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:

в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);

во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).

Теплогенераторы для квартир общей теплопроизводительностью более 50 кВт следует размещать в отдельном помещении; при этом общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.
Т.е. можно вообще не в отдельном помещении.

А далее самостоятельно читаете раздел 6.5 СП60, смотрите, что относится к вашему проекту и не слушаете никаких уличных бродячих газовиков.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2017, 21:46
#5
hasa


 
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от Mr.RG Посмотреть сообщение
Газовики не правы. Как решить этот вопрос?
Газовики не правы. Оставляете заявку и пусть подключают или дают письменный отказ. В Вашем случае, я бы вообще объединил (не ставил дверь между) кухню и котельную.
hasa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Каким должно быть расстояние от проемов до котла в котельной?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое должно быть расстояние от фермы до водонапорной башни артезианской воды Дмитрий1103 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.02.2017 12:50
Пересечение 2-х ниточным газопроводом высокого давления ж. д. путей какое расстояние должно быть между футлярами? gazovik007 Инженерные сети 8 01.12.2012 13:51
Какое расстояние должно быть между складом и площадкой под навесом!? MiF700 Прочее. Отраслевые разделы 3 30.11.2011 21:58
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой Машка Металлические конструкции 2 05.04.2010 11:16