| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Грузовая площадь для стены, на которую опирается ригель

Грузовая площадь для стены, на которую опирается ригель

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.06.2017, 23:27 #1
Грузовая площадь для стены, на которую опирается ригель
StudentSTI
 
Регистрация: 07.06.2017
Сообщений: 26

Здравствуйте. Подскажите, я ведь правильно понимаю, когда мы считаем грузовую площадь со стены, мы берем ее шириной 1000 мм. Если на эту стену опирается рандбалка, то как тогда вести расчет? Получается, ширина такая же остается, но только к нагрузкам мы добавляем вес ригеля и вес стены, которая над ним? Фундамент запланирован свайный.
Просмотров: 3282
 
Непрочитано 11.06.2017, 00:00
1 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Ширину грузовой полосы 1000. А то двояко читается. Но это необязательно. И не всегда возможно
Все что опирается добавляйте.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 11.06.2017, 06:45
1 | #3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от StudentSTI Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите, я ведь правильно понимаю, когда мы считаем грузовую площадь со стены, мы берем ее шириной 1000 мм. Если на эту стену опирается рандбалка, то как тогда вести расчет? Получается, ширина такая же остается, но только к нагрузкам мы добавляем вес ригеля и вес стены, которая над ним? Фундамент запланирован свайный.
от опоры рандбалки под 45 градусов опускается линия и по горизонтальной проекции этой линии "размазывается" нагрузка от ригеля
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2017, 07:37
#4
StudentSTI


 
Регистрация: 07.06.2017
Сообщений: 26


Axe-d, получается, так же берется ширина 1000 мм, грубо говоря, стороны треугольника идут до границ 1000 мм и там прерываются или из за размытия нагрузки надо брать больше ширину?
StudentSTI вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2017, 10:10
1 | #5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от StudentSTI Посмотреть сообщение
Axe-d, получается, так же берется ширина 1000 мм, грубо говоря, стороны треугольника идут до границ 1000 мм и там прерываются или из за размытия нагрузки надо брать больше ширину?
Сам не в курсе, поняли ли Вы меня или нет, поэтому нарисую
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 63
Размер:	36.7 Кб
ID:	189620  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2017, 22:47
#6
StudentSTI


 
Регистрация: 07.06.2017
Сообщений: 26


Axe-d, спасибо, именно так и понял
StudentSTI вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Грузовая площадь для стены, на которую опирается ригель

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Грузовая площадь при сборе нагрузок на столбчатый фундамент MONSTR123 Основания и фундаменты 44 02.12.2019 21:09
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Как определить площадь застройки и площадь благоустройства ПОДСТАНЦИИ FRAER Конструкции зданий и сооружений 2 25.11.2011 08:10
Укрепление стены подвала leo-leo Конструкции зданий и сооружений 2 31.08.2009 03:18
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см Stefan_Maier Каменные и армокаменные конструкции 1 22.08.2009 01:54