| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимо оценить качество работ по монтажу перекрытия, как результат отсупления от инженерго проекта

Необходимо оценить качество работ по монтажу перекрытия, как результат отсупления от инженерго проекта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2017, 20:34 #1
Необходимо оценить качество работ по монтажу перекрытия, как результат отсупления от инженерго проекта
Сергей Толпугов
 
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 2

Добрый день

Необходимо оценить качество работ по перекрытию. Насколько критичны нарушения в технологии ?
В ходе укладке перекрытия из плит ПК1-800 и монолитного участка, рабочими было произведено отступление от инженерного проекта.

Исходные данные: плиты ПК1-800 уложены на железобетонный пояс. Пояс уложен на несущую стену из газобетона D600 толщиной 30 см.
Плиты лежат на армо-поясе с заступом 12-15 см. Уложены по технологии на 1-2 см цемента.
Далее предполагалось, что пустой участок пояса будет заполен блоками из газобетона.
Далее на плиты + блок предполагается установка несущей стены из газобетона D600 толщиной 30 см.

Так как у рабочих, входе заливки монолитного участка остался лишний бетон марки M350 который некуда было девать, они самостоятельно приняли решение и залили бетоном участок между плитами (сверху по армо-поясу) (глубиной 22 см и шириной около 15 см).


Бетон при заливке я так понимаю частично попал и в небольшие боковые технологические отверстия плиты которые не были ранее зацементированы.
Вопрос 1: Произошло ли жесткое защемление плиты залитой бетонной полосой ?
Насколько это критично для надежности конструкции ? Необходимы ли какие дополнительные меры ?
(Предполагаемая нагрузка на плиты не более 400 кг на м)

Монолитный участок про армирован только на 15 см внутрь стены.
Далее он соединяется с неармированным участком бетона между плитами как единое целое. Возможны ли здесь трещины? Или лучше организовать деформационный шов ?

Прилагаю свой непрофессиональный чертеж. Не было времени. Нарисован в PAINT.

Спасибо за помощь
Сергей

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема плит.jpg
Просмотров: 68
Размер:	260.3 Кб
ID:	190525  

Просмотров: 1595
 
Непрочитано 03.07.2017, 22:51
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Ничего не понятно... можете написать лаконично и по сути?
.... что-то защемлено.... в защемлении то ничего плохого нет. мб фото есть? пока что непонятно в чем пробема
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 03.07.2017, 23:08
#3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Трещины возможны, но делать ничего не нужно (насколько я понял вопрос - зазор в стене между плитами не заложил, а залили бетоном, в этом все опасения).
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 23:15
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Да, в общем, насколько я сумел понять автора, вообще ничего страшного нет. Залили промежуток между плитами - ну и фиг с ним, прочнее будет. Превратили все плиты в один жесткий диск, для конструкции дома это только плюс. Тем более, плиты ПК.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 04.07.2017, 09:44
1 | 1 #5
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Сергей Толпугов Посмотреть сообщение
Так как у рабочих, входе заливки монолитного участка остался лишний бетон марки M350 который некуда было девать, они самостоятельно приняли решение и залили бетоном участок между плитами (сверху по армо-поясу) (глубиной 22 см и шириной около 15 см).

Бетон при заливке я так понимаю частично попал и в небольшие боковые технологические отверстия плиты которые не были ранее зацементированы.
Вопрос 1: Произошло ли жесткое защемление плиты залитой бетонной полосой ?
На счет монолитного участка: жесткого защемления на опорах точно не произошло. Вот если бы они еще арматуру верхнюю завели в монолитный пояс и залили, тогда да, а без арматуры бетон просто даст локальную неопасную трещину (которая по проекту раскрывалась бы между бетоном и блоками) -- здесь шарнир.

Второе, жесткого защемления плит так же не произошло, потому как бетон, который затек в пустоты: во-первых, не может плотно прилегать и работать совместно с плитой при повороте узла плиты, а во-вторых треснет первым делом он, а не плита, и опять же получится шарнир, как он и должно быть. Бетон вдоль торцевой поверхности так же не помешает работе плиты шарнирно. Для жесткого защемления они должны были еще и сверху плиту замонолитить и проамировать насквозь через плиту.

Так что вы напрасно волнуетесь, рабочие просто сэкономили немного материала
SkyFly вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимо оценить качество работ по монтажу перекрытия, как результат отсупления от инженерго проекта

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обмен опытом при создании ППРк (проекта производства работ кранами) KAV Технология и организация строительства 753 16.11.2015 12:18
Изменение проекта после выполненных работ march Организация проектирования и оформление документации 6 27.09.2015 20:32
Разработка проекта усиления строительных конструкций здания к каким видам работ перечня СРО относится? Aysen84 Обследование зданий и сооружений 4 04.10.2013 02:30
Нужна оценка проекта перекрытия Dm-Al Прочее. Архитектура и строительство 12 22.07.2008 06:52
Качество строительных работ в квартире-новостройке hr5001c Разное 9 20.07.2007 09:44