Как усилить нижний пояс фермы
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 3355
|
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 10
|
Для лучшего понимания прикладываю фото нижнего узла фермы. Если менять только наружний уголок нижнего пояса, то каким образом его закрепить, что бы вся конструкция работала? Строители заявляют что приварить они не могут и только если сверлить и стягивать оба уголка болтами.
|
|||
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Ферма под нагрузкой находиться или есть возможность "выключить" ферму и реконструировать?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 10
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- хорошо, на фланцах болты будут работать на растяжение а как быть с нижним поясом? с тем уголком который "сьеден", потому что такая ситуация на протяжении всей длины фермы. Как его усилить? |
|||
|
||||
Сын инженера Регистрация: 30.05.2013
г.Сланцы Лен.область
Сообщений: 53
|
Если я правильно понял, то второй уголок и фасонка целые. И зачем тогда такие сложности с болтом?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Хотя конечно странно. Варить не к чему, а болт воткнем.... ----- добавлено через ~3 мин. ----- На мой скромный взгляд болт конечно может иметь место, но как монтажный.
__________________
Главное чтоб стояло... |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
судя по виду фермы пациента проще усыпить чем лечить, т.е. старую демонтировать а новую сделать. К тому на старую ферму не помешал бы поверочный расчет с учетом коррозии всех элементов фермы, а также с учетом существующей снеговой нагрузки(новые нормы).
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Реконструировать такое безобразие нецелесообразно, как минимум из-за затрат времени и дальнейшего обслуживания, особенно если использовать планируется десятилетия или будет модернизация производства.
Нужно так же учесть факторы, которые привели к таким печальным последствиям: агрессивная среда; превышение срока эксплуатации конструкций; нарушение технологических процессов... Если факторы останутся, то отремонтированная конструкция может просто не дожить до следующей реконструкции. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Чтобы развернуто ответить надо обладать большей информацией. Вариант - сделать шпренгель.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сжато-изогнутый пояс металлической фермы. Правильность расчета. | scad2015 | Металлические конструкции | 3 | 08.08.2016 09:37 |
Верхний пояс отправочной марки фермы состыкован на сварке из двух труб. Самодеятельность | Botanik | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.04.2014 16:28 |
узел Фермы. Можно ли усилить? | arendator | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 20.03.2012 09:03 |
Подстропильная ферма передающая нагрузку через верхний и нижний пояс? | .:Nikolas:. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.09.2011 19:27 |
железобетонный пояс фермы, расчёт на продольную силу и изгиб | Tyhig | Железобетонные конструкции | 6 | 27.06.2010 16:43 |