Что делать, если коэффициент γt<0?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.07.2017, 06:18 #1
Что делать, если коэффициент γt<0?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Принят I принцип использовании многолетнемерзлых грунтов. При расчёте по ф. (7.2) СП 25, получается, что γt<0.
В примечании к ф. (П.1) сказано:
Цитата:
Если γt < 0, следует принимать γt = 0, в данном случае применять принцип I при проектировании основания фундаментов не допускается, следует предусмотреть дополнительное охлаждение грунтов или использовать II принцип строительства.
А в изысканиях сказано:
Цитата:
Грунты площадки рекомендуется использовать в качестве основания по I принципу строительства на вечномерзлых грунтах с выполнением комплекса мероприятий по повышению несущей способности грунтов. Не допускать растепления многолетнемерзлых грунтов во избежание термокарстовых процессов.
Вопрос: по какому принципу проектировать в данных условиях?
Просмотров: 989
 
Непрочитано 19.07.2017, 07:02
1 | #2
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


варианты следующие:
а) Бьем "100500" метровые сваи (γt с глубиной погружения рано или поздно будет > 0) и используем 1-й принцип без термостабилизации. - самый неадекватный вариант, но заказчики и на такое идут ради того чтобы не сталкиваться со спец. мероприятиями.
б) Применяем термостабилизацию и проектируем по 1-му принципу. - самый надежный и адекватный вариант, но это отдельный том в ПД и отдельные деньги для спец. организации на проектирование и производство работ.
в) Применяем предварительное оттаивание с уплотнением и проектируем по 2-му принципу - самый простой вариант при проектировании, и самый конченый для производства работ. Ну и надо понимать, что в зону оттаивания попадет всё насвете, т.е. влияние на сущ. сооружения и коммуникации будет крайне негативным.
г) Применение 2-го принципа с учетом оттаивания в процессе строительства и эксплуатации - самый непредсказуемый на последствия и самый неприятный вариант с точки зрения проектирования (определение чаш оттаивания, учет сил негативного трения, расчет оснований по второй группе с учетом деформаций оттаивающих грунтов и т.д.).

От всего сердца желаю вам вариант б), но как правило на практике "эффективные менеджеры" считают этот вариант "экономически неэффективным".
B0RGiR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что делать, если коэффициент γt<0?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Revit 2017. Что делать, если на мощном компьютере сильно тормозит файл ревита весом 35мб? klenk100 Revit 17 07.04.2017 08:39
Что делать если чертеж скопировал на 1мм и сохранил как вернуть? dextron3 AutoCAD 30 07.09.2011 10:33
Нужно ли делать защиту от падения гололеда, если контейнер располагается внутри башни Н=70м, а не рядом с ней? JokerrSergh Прочее. Архитектура и строительство 4 13.11.2009 10:48
Что делать, если в новой фирме не умеют правильно чертить? Vova Разное 248 25.04.2009 10:08