Существует понятие естественный заземлитель.
И строительные конструкции являются такими заземлителями, если дизайнеры правильно выбрали несущие конструкции, а не сделали их из фольги.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37
|
Да хотелось чтобы арматура здания была естественным заземлителем. Но так как арматура скрепляется не жестко и нет единого жесткого контура как поведет себя сопротивление при таком контуре, будет ли заявленное не более 4 ОМ. В нормах прописываться чтобы стальная полоса была оцинкованная и в местах присоединения был применена сварка. В итоге как узнать чтобы строители реально сделали твой жесткий контур заземления с сеткой 20х20. И нужно ли оцинкование арматуры внутри бетонных конструкций?
И как повлияет на арматуру здания если к ней будет приварена молниеприемная сетка? не поведет ли конструкцию всего здания? Последний раз редактировалось AntSam, 28.11.2017 в 10:35. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Можете посмотреть приложение 2 в ГОСТ 12.1.030-81 (2001). Если Вы об этом.
Если о контурах в принципе, то начните с ПУЭ: 1.7.54 (и 55), 1.7.88,1.7.100 (101,102,103, 109) . Если захотите, то можете посмотреть Карякина "НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ" (но это не нормативный документ). |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
это конечно хорошо! Но меня наши строители с этим начинанием послали. Ибо не хотели они что-то менять в своих КМ-вских комплектах. Ваши строители наверняка того же самого покроя и отправят вас в аналогичное путешествие. Выход из этой ситуации я увидел в каталоге, Дён-Зён https://www.dehn.at/de-at/2748/4785/...estpunkte.html. Они там прокладывают специально, отдельно заземлитель сквозь всю толщу железобетона и выводят его на такие круглые желтые металлические штуки. В итоге я конечно их закладывать не стал, и сделал контур вокруг здания - "по старинке".
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Помогите выбрать фундамент для общественного здания | 5N5 | Основания и фундаменты | 1 | 08.12.2014 18:18 |
Может ли фундамент здания выполнять функцию противооползневых сооружений? | baxuel | Основания и фундаменты | 15 | 13.09.2012 14:45 |
фундамент под каркас из ж/бетона 9-ти этажного здания | Andy_Panda | Основания и фундаменты | 11 | 13.05.2011 16:42 |
Фундамент внутри здания | Yoshka | Основания и фундаменты | 4 | 04.07.2008 10:38 |