| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли разместить теплосеть под стоянкой

Можно ли разместить теплосеть под стоянкой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.04.2009, 14:09 #1
Можно ли разместить теплосеть под стоянкой
Maria-Mirabella
 
инженер-проектировщик/гепланист (дорожник)
 
СПб
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 70

Здравствуйте, уважаемые проектировщики!
У меня вопрос можно ли прокладывать теплотсеть под стоянкой?
В преокте теплосеть идет под стоянкой в футляре - экспертиза написала замечание исключить теплосеть под стоянкой.
Наши тепловики уверяют, что нет СНиПа запрещающего проложение сети под стоянкой, поэтому они не будут переносить теплосеть.
Не подскажете есть ли действительно нормативный документ запрещающий прокладку теполсети под стоянкой?!
И был ли у Вас опыт подобных ситуаций?

Последний раз редактировалось Maria-Mirabella, 02.04.2009 в 14:18.
Просмотров: 6193
 
Непрочитано 02.04.2009, 14:14
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,839


Название информативнее (у тебя 24 часа) и исправь ошибки. Город не позорь.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2009, 14:19
#3
Maria-Mirabella

инженер-проектировщик/гепланист (дорожник)
 
Регистрация: 18.11.2008
СПб
Сообщений: 70


Кулик Алексей aka kpblc, спасибо, Вы очень вежливы
Maria-Mirabella вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2009, 14:51
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Замечания, не имеющие ссылок на пункты нарушенных норм отклоняются. И точка. Искать нормативный документ, запрещающий что-то должна экспертиза. Вот такой опыт подобных ситуаций.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2009, 15:06
#5
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325


to Maria-Mirabella: а владелец теплосети вам согласовал данное проектное решение? насколько я знаю ни ТГК, ни ТЭК не согласовывают прокладку теплосети под стоянками.
vic153 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2009, 15:23
#6
Maria-Mirabella

инженер-проектировщик/гепланист (дорожник)
 
Регистрация: 18.11.2008
СПб
Сообщений: 70


vic153, Это находиться во Всеволжске. С ТГК и ТЭК не надо согласовывать, потому что область. А в замечаниях от теплосетей нет претензий о том что тепосеть под стоянкой. Вот тепловики и удивляються, потому что это замечание написали в разделе генплан - архитектор.
Maria-Mirabella вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2009, 20:20
#7
Olga_@@@


 
Регистрация: 14.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 678
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™


Maria-Mirabella, а, это учтено?

Цитата:
7.23*. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл.14.*
PS Для тепловых сетей расстояние до бортового камня -1,5 м
Olga_@@@ вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2009, 21:52
#8
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Maria-Mirabella, с технической точки зрения трассу под стоянкой можно проложить. Но другая сторона есть - стоянка это земля, у неё владелец есть, или арендатор. Прокладывать там трассу - ущемлять чьи-то права. Стройка будет полгода идти, ремонты - это, возможно, потеря прибыли. Так что решать надо с владельцем участка. Никому не понравится если, например, через его "сад-огород" что-то захотят проложить - даже если нормами не запрещено.

Примерно так и экспертиза должна была написать, а не просто "нииззя".
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 14:27
#9
Maria-Mirabella

инженер-проектировщик/гепланист (дорожник)
 
Регистрация: 18.11.2008
СПб
Сообщений: 70


Olga_@@@, да это все учтено...

ShaggyDoc, У нас там большой объект - стадион - вот к нему ведем коммуникации - теплосеть в том числе и стоянка и теплосеть относяться к стадиону - стоянка то всего на 3 автобуса.
Maria-Mirabella вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли разместить теплосеть под стоянкой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под мачту и оттяжки AvlS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.04.2009 13:28
Фундамент под агрегат с динамическими нагрузками Joker101k Основания и фундаменты 3 14.02.2007 11:59
каркас под алюкобрнд Альберт Конструкции зданий и сооружений 6 05.02.2007 19:10
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57