13.02.2018, 12:35 | #1 | |
Причина разрушения газосиликатных стен
Регистрация: 13.02.2018
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 8930
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Я чего-то не вижу очевидного и простого варианта усиления.
На мой взгляд первопричина -неравномерное нагружение стен лоджий и основной кладки. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Да, и пояса, и мб перекрытия опираются на поперечные стены |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
на стены лоджии сто пудово опираются, а там уже близко к обвалу, проект и постройка явная халтура, дешевое жилье так сказать Вообщем мы его слепили из того что было, а было очень дешево и как думалось сердито
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Согласен. Чтобы принять решение по усилению, нужно проверить прочность блоков (определить пустотные или нет и т.д.) и пересчитать стены с учетом осадки здания.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78
|
Был свидетелем похожего на моем объекте. Чуть голову о стенку не разбил. По расчету все было нормально, монолитные пояса, армированная кладка и т.д. здание 3-ри этажа оффисное для юр. фирмы, потрещали наружные тены стены.
После обследования выяснили что подрядчик толи секономил толи не досмотрел, стены выполнили из блоков плотностью D400 - D600, в проекте было заложено D1200. Крайнего не нашли ))), строители как юр. лицо пропали, здание усилили за счет заказчика. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Не нравится мне это... 2 этажа + чердак не уступающий этажу, плюс снег на плоской крыши...
Разрушение похоже на силовое. Но из-за низкой прочности, или из-за того, что на конкретные блоки нагрузка стала выше, чем положено - вопрос открытый. Кирпич ведь не монолит. Сел посередине на 1мм больше, чем по краям, сразу усилия сверху перераспределились, если крыша на монолитном поясе. Надо удалить все повреждённые блоки и заменить чем-то новым. Но без предварительного устройства неких подпорок этого лучше не делать. А на что упирать подпорки... И ещё вопрос что с остальными блоками. Может, они тоже на пределе. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78
|
Плюс пеноблок очень чувствителен к морозу, нужно посмотреть марку по морозостойкости, если точка росы не правильно посчитана то блоки могут треснуть, читал на http://proekt.by там даже фотки были
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78
|
Вот и про тоже, например жильцы вынесли отопление на балкон, соеденили его с квартирой, стены лоджии на это никто не считал (теплотехнический расчет), вот и проблема возникла.
Это как вариант, вообще нужно комплексное обследование все остальное версии более или мение вероятные. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Красота, ляпота..
На второй фотке окна лоджии "плачут", на пятой фотке штукатурки (пароизоляции) как бы и нет Вот Вам и насыщенный парами и влагой газосиликат да на морозце. Плюс срез/скалывание разно нагруженных участков газосиликата |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131
|
По моему мнению первопричина этих трещин - неправильно выбранный материал стен. Слабые стороны газосиликатных блоков (низкая морозостойкость, низкая прочность, повышенная гигроскопичность, высокое значение усадки) общеизвестны. В данном случае стены находятся в аварийном состоянии - они исчерпали свою несущую способность. По моему мнению необходима их замена. Точнее о путях спасения дома можно сказать, естественно, только после его тщательного обследования.
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
Да судя по фото, эти стены мокнут от осадков, которые с кровли сбегают.
Я так понимаю организованного водостока не предусмотрено?.. Все что капает с кровли - задувает на фасад. А всяческие ячеистые бетоны очень не любят воду.
__________________
Бойко Алексей |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Скорее всего, здесь комплекс причин. Возможно несоответствие марки блоков по прочности и морозостойкости (равно как и вообще применение несертифицированных блоков подрядчиком)+ слишком быстрое строительство, когда кладку ведут блоками высокой отпускной влажности с завода (они потом досыхают и усаживаются уже в конструкции, а штукатурка препятствует выводу влаги)+ действительно, отсутствие организованного водостока.
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
Если бы тут была виновата несущая способность, то трещали бы в первую очередь стены лоджий внизу. А тут на фото все, на предпоследнем этаже, - ровно там, куда воде позволяет попасть вылет кровли.
__________________
Бойко Алексей |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131
|
На фото 3 видно, что разрушаются именно несущие стены. Вода с кровли стала катализатором разрушения. Как правильно сказали Выше здесь вероятнее всего комплекс причин. И чтобы в них разобраться нужно грамотное обследование. Я думаю, что обоймы или замазывание трещин раствором, которые предложили ТС не решат проблему.
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
ну так читаем тему полностью, нижние этажи из кирпича, посему там и все путем
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92
|
Да тут блоки разрушаются под действием вышележащей нагрзки. Вес плит снега, людей и почее. Видно же что мах разрушение как раз у окон. Сыпется отделка - блоки разрушаются ещё больше от осадок. Блоки по-моему нельзя оставлять без отделки, но это не точно. Был бы там монолитный пояс таких разрушений бы не было. Что рассуждать хоошие блоки или плохие. Факт на лицо - они разрушаются и будут разрушатся дальше. Замена блоков я думаю ничего не даст. Пояса наверно залить тоже будет сложно, во всяком случае чтоб они работали как следует. Я б сделал из метала каркас или обоймы какие. Нос кандачка такие вопросы не решить. Надо смотреть.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Вероятнее всего причин несколько:
1. Фиговая прочность и морозостойкость газосиликатных блоков. 2. Отсутствие нормального наружного утепления блоков в зоне лоджий. Зимой блоки промерзают, мокнут и разрушаются (см. Letul выше высказался). В мероприятия по ремонту нужно заложить утепление наружных стен толщиной не менее 150 мм, чтобы точка росы была в утеплителе. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Есть ли нормативный документ, в котором приведены примеры (образцы) выполнения штриховки крипичных, ж/б стен и т.д. | GIP | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.09.2011 20:35 |
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? | Rustam | Архитектура | 5 | 18.06.2011 21:28 |
Обеспечивающая осмотр обшивка стен вагонкой | FOXAL | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 10.11.2010 13:25 |
Армирование стен композитными сетками | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 12.08.2006 13:36 |
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании | EGP | Железобетонные конструкции | 23 | 24.01.2006 18:37 |