28.01.2010, 23:29 | #1 | |
Расчет 9-ти этажного дома. Проблема с моделированием фундаментов. (лира)
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 725
|
||
Просмотров: 8347
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Интересный случай. Я бы тоже послушал ответы форумчан по поводу задания перекрёстно-ленточного ф-та в лиру грунт и определния влияния соседних ф-ов, хотя точно знаю что лира-Грунт создана в основном для плитных ф-ов с В>10м.
По этому поводу есть своя мысль: 1. Задать ленту на ОКЭ грунта и приложить к ОКЭ грунта там где надо нагрузки (или плиты с нагрузками) от соседних зданий и вычислить полученные деформации/усилия и т.д. 2.Расчёт на особое сочетания (я так понимаю, на сейсмику) делать без учёта влияния соседних зданий, без объёмных КЭ грунта с постоянными коф-ами постели, увеличенными по сравнению со средними к-ами в 10 раз (например). Последний раз редактировалось UnAtom, 29.01.2010 в 13:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
По моему кто-то недавно на форуме обозначил эту проблему. Она состоит в том, что при сейсмике сначала нужно сдеформировать здание при коэф. жесткости статики, дабы в конструкциях уже возникали те или иные усилия, а потом, уже с учетом этих усилий, тряхнуть на коэф. жесткости для динамики.
Лира Грунт - это загруженные площадки и В> 10м тут не при чем. |
|||
|
||||
Цитата:
UnAtom под основным сочетанием я подразумеваю пост, длит и кратк. без сейсмики |
||||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
SergeyKonstr
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Shama ...Тьфу, ошибся..."Основное" в посте #2 читай особое конечно ))) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Строится здание. Мгновенная осадка быстро прошла, происходит осадка уплотнения, которая в зависимости от темпов стр-ва и от грунтов основания протекает по разному, но фактически большая, будем считать, ее часть выбрана на период окончания стр-ва. В этом случае грунт под зданием уплотнился и на "мгновенную" далее нагрузку будет работать как уплотненный, т.е. с повышенном модулем упругости. Отсюда при расчете на статические нагрузки следует принимать коэф.жесткости упругого основания из соотношения нагрузка/осадка с тем модулем упругости, который образуется в грунте до его уплотнения (это так на пальцах). При этом в конструкциях здания от осадок, неравномерности осадок, перераспределения и др. возникают некоторые усилия, которые в той или иной мере сохраняются до того момента, пока не тряхнет. Следовательно к этим усилиям, поскольку грунт не может "разжаться", суммируются еще и усилия от встряски, которые следует определять при другом (повышенном) коэф. жесткости.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
UnAtom. Вы меня не поняли. Я хотел соединить в единую модель статические и динамические нагрузки в виде перемещений (в лире 9.6 есть такие функции), но как я уже писал, фокус не удался. Не работает.
В Лире ГРУНТ кроме коэф. С можно еще и вычислять осадки, например в центре площадки. Их вычисление от размеров загруженных площадей не зависит. Не вижу, где я здесь говорил про ОКЭ. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
SergeyKonstr
Цитата:
Цитата:
Shama ОКЭ - объёмные конечные элементы (для грунта в данном случае). К задаче с ОКЭ Сейсмическую нагрузку прикладывать нельзя. Моедлирование основания при сейсмике только при помощи к-ов постели. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
А что такое "динамика во времени"? |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
SergeyKonstr
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Ребят ну а если я сделаю так как предложил в посте 1. Городецкий говорит о том, что бессмысленно использование системы грунт при <10, так как коэф. постели будет постоянен, следовательно легче использовать стандартный расчет С1 и С2. Ну я не поленюсь и создам модель грунта, приложу рядом стоящие здания и получу коэф постели. Вроде все должно пойти гладко. Или нет?
|
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Кстати, есть идея как задать сейсмическую жесткость основания. Для начала моделируем к-т постели статический С1 при помощи КЭ-56, затем в последней стадии монтажа удаляем статические КЭ-56 и добавляем динамические КЭ-56 с увеличенным значение Rz, к-т С2 задаём как обычно для пластин без изменения.
|
|||
|
||||
По ДБНВ.1.1-12-2006 п.2.4.12 "Коэффициенты жесткости и демпфирования допускается определять по методике СНиП 2.02.05.-87"Фундаменты машин..."" И хотя это сказано в разделе о прямом динамическом методе , у нас в организации так определяют коэф. постели. Он получается раз в 5-10 выше определяемого на Лире.
По моему считать надо так: 1 Определяют усилия без учета сейсмики с коэф. С посчитаными на Лире. 2.Определяют усилия в конструкциях с учетом сейсмики и повышенным С ( по методике п.2.4.12 СНиП 2.02.05.-87"Фундаменты машин...") 3. Затем вариация этих двух расчетов , и отправка на армирование в ЛИРАРМ. Последний раз редактировалось Sergey_Semion, 03.02.2010 в 09:01. Причина: добавил к п.2 "(по методике...." |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет двухярусной подпорной стены из буросекущихся свай в ПК Лира | qwer | Лира / Лира-САПР | 5 | 11.10.2008 15:06 |
Лира расчет | Lord777 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.03.2008 20:20 |