| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Вот наконец появился документ, где есть схема нагрузки на конические кровли круглые в основании (Схема Г14)!
Но увы, радость была не долгой. по схеме 2(неравномерная нагрузка) мю имеет вдоль r (радиально) явно нелинейный характер, а по формуле зависимость - ЛИНЕЙНАЯ!!!. Где найти правду? В ЕВРОКОДАХ такой схемы нет, подскажите первоисточник? Откуда эту схему и формулы взяли? |
||||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Первоисточник в руководстве, в http://dwg.ru/dnl/ есть в плохом качестве, я свой скан найти не могу, как найду выложу
Нашел Цитата:
Последний раз редактировалось tankist, 13.07.2011 в 21:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122
|
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Схема в экселе интересная, но не моя. С конической кровлей непонятка остается. Толи в формуле ошибка, то ли картинка не правильная, хотя из опыта я понимаю, что графика близка к действительности, а вот расчетная формула дает простую наклонную прямую, а спада нагрузки у края нет...
Неужели никто конических или купольных крыш круглых в основании не считал? |
||||
|
||||
Регистрация: 14.03.2011
москва
Сообщений: 6
|
Добрый день.
Прочитал все обсуждение и немного запутался. Сейчас работаю над проектом и срок сдачи в экспертизу 25 сентября 2011г. Вопрос, по какому документу считать нагрузки, по новому или старому. И как это объяснить начальству? По старому СНиПу или по СП 20,13330,2011 актуализированной редакции СНиПа. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
А все таки что насчет конической крыши? Какие есть соображения? |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Если в техзадании ничего особенного не прописано, то используются нормы, действующие на момент заключения договора. Но все же используй новые, если не критично - меньше проблем с экспертизой. Offtop: Налетели уже.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
В каких еще нормативах кроме СП ... есть указания по расчету нагрузки снеговой на коническую крышу, круглую в плане? В Еврокодах не нашел. В американских тоже... Может у кого есть свежак или метода к еврокодам или еще что.
Заранее благодарен. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2011
Москва
Сообщений: 47
|
Этот СП переполнил чашу моего терпения в отношении ветровой нагрузки,пришла пора разобраться,то ли я дурак толи составители СНиП и ПУЭ шутят над нами.
Ниже привожу таблицу пересчета ветровых давлений со старого СНиП (5 летний интервал повторяемости) на 25 и 50 летний интервал для возможности сравнения с данными, приведенными в ПУЭ 7 и новом СП. В ПУЭ 7 написано, что повторяемость ветра якобы 1 раз в 25 лет, а в новом СП - 1 раз в 50 лет. Буду очень-очень признателен тому человеку,который объяснит,что происходит. |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Цитата:
Последний раз редактировалось tankist, 11.08.2011 в 13:30. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328
|
Цитата:
В новом СП 2011 г. опечатка - должно стоять 5 лет вместо 50 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2011
Москва
Сообщений: 47
|
Ничего себе опечатка, а в ПУЭ они тоже опечатались?
При таких опечатках расчеты можно не проводить вовсе поскольку непонятно на что мы все это рассчитываем. Кто-нибудь еще считает,что это опечатка? И как (у кого) добиться официального ответа? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 16.02.2016 09:00 |
Изменение к СНиП нагрузки и воздействия для Беларуси | Неопытный | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 21.09.2015 08:42 |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
СНиП Нагрузки и воздействия | vega193 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2008 10:45 |
Нагрузки по старым СНиП | shnn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.11.2007 10:41 |