Непрочитано 09.10.2017, 15:55 #1
Необходима ли комната диспетчерская в здании распредустройства?
Alextururu
 
Инженер-проектировщик
 
Москва
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 206

Добрый день Уважаемые форумчане.
проектирую здание распредустройства на 11кВ.
Возник вопрос есть ли необходимость выполнять отдельную комнату диспетчерскую в здании с постоянным контролем диспетчером работы оборудования здания РУ
Необходимы желательно ссылки на нормативы
Спасибо

Последний раз редактировалось Alextururu, 09.10.2017 в 17:36.
Просмотров: 2700
 
Непрочитано 09.10.2017, 19:00
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


На счет "отдельную комнату диспетчерскую в здании с постоянным контролем диспетчером работы оборудования здания РУ" не совсем понятно, есть ведь телемеханика.
Посмотрите СТО 56947007-29.240.10.028-2009, а именно
п.13.23. В здании подстанции при обосновании предусматриваются вспомогательные помещения:
- для хранения элегаза (с вытяжной вентиляцией);
- для хранения запасных частей и приспособлений;
- для наладочного персонала (с естественным освещением).
п.13.24. Общеподстанционные пункты управления (ОПУ) должны предусматриваться на подстанциях:
- с постоянным дежурством персонала на щите управления;
- при необходимости размещения устройств релейной защиты, автоматики, АСУ и связи;
- оборудованных аккумуляторными батареями;
- имеющих ЗРУ 35 кВ и выше.
Кроме этого, см.раздел 17 СТО
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 19:22
#3
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
проектирую здание распредустройства на 11кВ.
11 или 110?
kifa вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 06:30
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
11 или 110
Написано же
Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
проектирую здание распредустройства на 11кВ.
Видимо имеется ввиду какое то экзотическое напряжение - http://kru.ecm.ru/projects/2012/1967/
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2017, 08:13
#5
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
11 или 110?
11
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 08:17
#6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
11
Тогда этот вопрос лучше задать заказчику и его службе эксплуатации, как таковое помещение обычно не требуется, телемеханика и та не всегда есть.
Это отдельно стоящие РУ (условно где то в поле), или в составе ТЭЦ или чего то подобного?
kifa вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 10:00
#7
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
проектирую здание распредустройства на 11кВ.
С такими глупостями на форум специалисты- электрики не выходят. Надо читать внимательно ТЗ или обратиться к ГИПу, если Вы не специалист - электрик. Неплохо бы хоть раз увидеть РУ 110 кВ на ПС и РУ на ТЭЦ, ГЭС и т.п., где возможно генераторное напряжение 11 кВ.
vivol вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 13:13
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Неплохо бы хоть раз увидеть РУ 110 кВ на ПС и РУ на ТЭЦ, ГЭС и т.п., где возможно генераторное напряжение 11 кВ
При чем здесь РУ-110 кВ, когда речь о РУ-11 кВ - http://kru.ecm.ru/projects/2012/1967/
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Необходима ли комната диспетчерская в здании распредустройства?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли установить деревянные поручни на лестнице в производственном здании? Annaarh Архитектура 2 23.05.2014 15:08
Комната приема пищи в котельной DimOne4ik Архитектура 4 15.10.2013 09:19
Комната уборочного инвентария в многофункциональном здании Darhan Архитектура 4 18.04.2012 16:43
Помощь, какой тип перекрытия в здании? DVIJOK Конструкции зданий и сооружений 1 28.02.2012 23:29
Антисейсмический шов нужен, но где его лучше сделать в здании с уступами? Ivan3891 Конструкции зданий и сооружений 44 19.08.2011 13:41