| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как увеличить массивность сущ. фундамента под высокочастотный насос?

Как увеличить массивность сущ. фундамента под высокочастотный насос?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.10.2017, 22:56 #1
Как увеличить массивность сущ. фундамента под высокочастотный насос?
Тимур Гомель
 
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 32

При замене старого советского насоса в котельной на новый насос Wilo столкнулись с трудностью - в документации на новый насос сказано, что для гашения динамических воздействий вес фундамента под насос должен превышать вес самого насоса в 3 раза. Подсчёт веса сущ. фундамента показал, что условие не выполняется, веса не хватает, необходимо увеличение массивности доливкой бетона. Вопрос следующий - какие конструктивные мероприятия будут наиболее эффективны, чтобы новая подливка заработала совместно со старым фундаментом для восприятия динамики? Для справки - вес насоса 3,8 т, частота вращения ротора 1,5 - 2,9 тыс. об. мин.
Просмотров: 2736
 
Непрочитано 25.10.2017, 07:00
1 | #2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Нам бы схемку, аль чертеж,
мы б затеяли вертеж,
ну а так - ищи сколь хочешь,
черта лысого найдешь.
__
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2017, 18:21
#3
Тимур Гомель


 
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 32


Требуется расширить прямоугольный сущ. фундамент шириной 1м до ширины 1,5м, сделав боковую подливку 0,5м на всю его длину (3м) и высоту (1,2м). Фундамент выступает над полом на 0,7м. Больной вопрос - стык старого и нового бетонов, если бы не динамика - взял бы арматурные штыри с шагом 300мм в шахматном порядке и закрыл бы вопрос, но как это будет работать при динамических воздействиях - не имею представления. Возможно, нужно бы обойму из металлических элементов выполнить, чтобы не расползлось это дело. Может кто сталкивался ?
Тимур Гомель вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 19:45
#4
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Я не сталкивался, но предложил бы следующее.
Боковую подливку я бы сделал не 0,5 м, а 0,25 м с двух сторон для снижения усилий в стыках.
Арматурные стержни сделать сквозными, в верхней и нижней части.
Опалубку необходимо сделать очень жесткой, обеспечить преднапряжение стержней натяжением на опалубку.
Поверхность старого бетона обработать отбойным молотком или перфоратором.
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2017, 20:21
#5
Тимур Гомель


 
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 32


Благодарю за ценный совет, приму к сведению ваше мнение. Подскажите, если не трудно, возможно ли высверлить в бетоне ровные вертикальные отверстия Ф120мм, глубиной 500мм не на всю толщину элемента и каким оборудованием это делается? В интернете как-то туманно и абстрактно об этом пишут, главным образом о сверловке сквозных отверстий в плитах небольшой толщины и отверстий под розетки

Последний раз редактировалось Тимур Гомель, 25.10.2017 в 20:27.
Тимур Гомель вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 21:30
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625


А вот и я.

Цитата:
Сообщение от Тимур Гомель Посмотреть сообщение
ровные вертикальные отверстия Ф120мм, глубиной 500мм не на всю толщину элемента и каким оборудованием это делается?
Станком с алмазной коронкой кольцом. Но там по глубине надо уточнять. 500 мм это много. Я так думаю про 300-400 мм...
Возможно ступенчатое сверление большим->меньшим диаметром. Наверное. Тоже надо уточнять.
Но это всё про новое заморское (или редкое старое советсткое) оборудование. В РФ ни у одного подрядчика такого нет, если это не специализированная фирма.
Ещё делают маленькие отверстия 2 кольцами (кольцо внутри чтобы было куда ломаться) и заливают холодным взрывом, а потом додалбливают отбойным молотком. Но если щебень гранитный, то сложно будет пробурить. Но он известняковый скорее всего.

Цитата:
Сообщение от Тимур Гомель Посмотреть сообщение
в документации на новый насос сказано, что для гашения динамических воздействий вес фундамента под насос должен превышать вес самого насоса в 3 раза
В данном случае этот документ надо соблюдать также, совместно со СНиПом на фундаменты для динамического оборудования. Там менее жёсткие требования.

Новые насосы сейчас легче советских. У вас именно увеличение мощности насоса ?
Ведь тогда желательно вообще реконструировать помещение... Мало ли какие там требования. Даже трубы толще и больше... Новые требования по шуму... Может и нет смысла сохранять старый фундамент ?
Тем более, что новый фундамент это 4 т* 3 /2,5 = 5 куб. м ж.б.
А со старым секса будет... Да ещё в подвале каком-нибудь, куда тяжёлое оборудование не влезет...
Да ещё старый фундамент может быть был бракованным. Тулуп забыли, под ним трещины, обследователи вместо порнографии арматуры и бетона пили водку и молились, а вы туда своим отверстием...

Или может быть можно просто залить новый фундамент на старом, используя его как бетонную подготовку ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2017, 21:55
#7
Тимур Гомель


 
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Новые насосы сейчас легче советских. У вас именно увеличение мощности насоса ?
Нет, старый весил на тонну меньше. Действие происходит в существующей котельной 18х72м, заставленной под завязку оборудованием. Меняется только один этот насос, имеются ворота для завоза в здание нового. Для меня смысла в сохранении старого сомнительного фундамента нет никакого, но руководство настаивает на некоем компромиссе - с помощью подобной доливки фундамента выполнить требование по увеличению его массы и одновременно соблюдения новых габаритов для установки нового насоса на более широкой станине. Нормы, к сожалению, требуют для фундаментных болтов Ф20мм гнездо для установки глубиной 25d = 25х20=500мм
Тимур Гомель вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 08:02
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Тимур Гомель Посмотреть сообщение
Требуется расширить прямоугольный сущ. фундамент
\\\\
Вложения
Тип файла: docx 3004.docx (1.60 Мб, 120 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 19:22
#9
Тимур Гомель


 
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 32


Благодарю, Сергей, очень ценно для меня
Тимур Гомель вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как увеличить массивность сущ. фундамента под высокочастотный насос?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки Piliastra Основания и фундаменты 2 13.09.2012 17:26
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47