Требуется расширить прямоугольный сущ. фундамент шириной 1м до ширины 1,5м, сделав боковую подливку 0,5м на всю его длину (3м) и высоту (1,2м). Фундамент выступает над полом на 0,7м. Больной вопрос - стык старого и нового бетонов, если бы не динамика - взял бы арматурные штыри с шагом 300мм в шахматном порядке и закрыл бы вопрос, но как это будет работать при динамических воздействиях - не имею представления. Возможно, нужно бы обойму из металлических элементов выполнить, чтобы не расползлось это дело. Может кто сталкивался ?
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Я не сталкивался, но предложил бы следующее.
Боковую подливку я бы сделал не 0,5 м, а 0,25 м с двух сторон для снижения усилий в стыках. Арматурные стержни сделать сквозными, в верхней и нижней части. Опалубку необходимо сделать очень жесткой, обеспечить преднапряжение стержней натяжением на опалубку. Поверхность старого бетона обработать отбойным молотком или перфоратором. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 32
|
Благодарю за ценный совет, приму к сведению ваше мнение. Подскажите, если не трудно, возможно ли высверлить в бетоне ровные вертикальные отверстия Ф120мм, глубиной 500мм не на всю толщину элемента и каким оборудованием это делается? В интернете как-то туманно и абстрактно об этом пишут, главным образом о сверловке сквозных отверстий в плитах небольшой толщины и отверстий под розетки
Последний раз редактировалось Тимур Гомель, 25.10.2017 в 20:27. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625
|
А вот и я.
Цитата:
Возможно ступенчатое сверление большим->меньшим диаметром. Наверное. Тоже надо уточнять. Но это всё про новое заморское (или редкое старое советсткое) оборудование. В РФ ни у одного подрядчика такого нет, если это не специализированная фирма. Ещё делают маленькие отверстия 2 кольцами (кольцо внутри чтобы было куда ломаться) и заливают холодным взрывом, а потом додалбливают отбойным молотком. Но если щебень гранитный, то сложно будет пробурить. Но он известняковый скорее всего. Цитата:
Новые насосы сейчас легче советских. У вас именно увеличение мощности насоса ? Ведь тогда желательно вообще реконструировать помещение... Мало ли какие там требования. Даже трубы толще и больше... Новые требования по шуму... Может и нет смысла сохранять старый фундамент ? Тем более, что новый фундамент это 4 т* 3 /2,5 = 5 куб. м ж.б. А со старым секса будет... Да ещё в подвале каком-нибудь, куда тяжёлое оборудование не влезет... Да ещё старый фундамент может быть был бракованным. Тулуп забыли, под ним трещины, обследователи вместо порнографии арматуры и бетона пили водку и молились, а вы туда своим отверстием... Или может быть можно просто залить новый фундамент на старом, используя его как бетонную подготовку ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 32
|
Нет, старый весил на тонну меньше. Действие происходит в существующей котельной 18х72м, заставленной под завязку оборудованием. Меняется только один этот насос, имеются ворота для завоза в здание нового. Для меня смысла в сохранении старого сомнительного фундамента нет никакого, но руководство настаивает на некоем компромиссе - с помощью подобной доливки фундамента выполнить требование по увеличению его массы и одновременно соблюдения новых габаритов для установки нового насоса на более широкой станине. Нормы, к сожалению, требуют для фундаментных болтов Ф20мм гнездо для установки глубиной 25d = 25х20=500мм
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ленточного свайного фундамента | Коллега | Основания и фундаменты | 20 | 21.07.2015 10:06 |
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки | Piliastra | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2012 17:26 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
Реконструкция ленточного фундамента в плиту | Куртан | Основания и фундаменты | 11 | 06.10.2009 22:51 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |