Расчет осадки плиты методом линейно-деформируемого слоя
Vasara
 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36

Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Мне кажется (но не уверен), что надо считать осадки методом линейно-деформируемого слоя, так как ширина плиты не менее 10 метров. Применимость метода упругого полупространства (послойного суммирования) в этом случае сомнительна. Советую ещё раз разобраться с этим вопросом.
Спасибо за мнение!)

Добрый день!
Решил посчитать осадку плиты методом линейно-деформируемого слоя, плита размером 120х40х0,6м, прилагаю данные и расчет,прошу посмотреть и указать на ошибки.

Изображения
Тип файла: jpg картинка.jpg (208.1 Кб, 914 просмотров)
Тип файла: jpg 1.3.jpg (58.5 Кб, 874 просмотров)
Тип файла: jpg 1.2.jpg (191.9 Кб, 883 просмотров)

Просмотров: 6841
 
Непрочитано 03.03.2014, 19:35
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


По ошибкам :

Ошиблись при расчете значения К1 - не 0.0072, а 0.072

и вопрос: почему значение Кр вы взяли 0.85, у вас Р не равно 15т/м2, а меньше, а в СП ничего не сказано про то каким брать этот коэффициент при Р<15т/м2 ....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2014, 10:38
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Vasara Посмотреть сообщение
Решил посчитать осадку плиты методом линейно-деформируемого слоя
Тогда читай вложение
Вложения
Тип файла: rar 98765.rar (1.13 Мб, 309 просмотров)

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 04.03.2014 в 11:21.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2014, 11:17
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


SergeyKonstr, не понял ....не мою цитату мне приклеили.....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2014, 11:20
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Звиняйте, это часто на форуме...Сейчас поправлю.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 12:04
#6
Vasara


 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
По ошибкам :

Ошиблись при расчете значения К1 - не 0.0072, а 0.072

и вопрос: почему значение Кр вы взяли 0.85, у вас Р не равно 15т/м2, а меньше, а в СП ничего не сказано про то каким брать этот коэффициент при Р<15т/м2 ....
Спасибо,пересчитал, К1 получился 0.1725, а Кр взял взял 0.85, как раз из-за того что не указано,что рекомендуете брать? интерполировать? -0.812, а 0.85 дает некоторый коэффициент запаса?


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Тогда читай вложение
Вложения
Тип файла: rar 98765.rar (1.13 Мб, 15 просмотров)
Не очень пока понял написанное, много тонкостей, буду перечитывать. Одна из мыслей что мой расчет неверен, в том что модуль деформации первого слоя больше 10Мпа?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (194.0 Кб, 671 просмотров)

Последний раз редактировалось Vasara, 04.03.2014 в 12:23.
Vasara вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2014, 12:31
1 | #7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Vasara Посмотреть сообщение
Одна из мыслей что мой расчет неверен
Да.
Поглядите ещё п. 2.40 СНиП по основаниям об условиях применимости метода ЛДС...и брасайте эту затею.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2014, 19:44
#8
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Vasara Посмотреть сообщение
Спасибо,пересчитал, К1 получился 0.1725
почему 0.1725 ? при глубине 2.9м и ширине 20м, длине 120м ?
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 22:11
#9
Vasara


 
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
GIP
Спасибо,Вы правы,0.072, промахнулся строчкой при интерполяции.


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Да.
Поглядите ещё п. 2.40 СНиП по основаниям об условиях применимости метода ЛДС...и брасайте эту затею.
Спасибо, сегодня консультировался с доцентом геотехники, он сказал считать методом послойного суммирования,- не имеет значения площадь плиты. Завтра наконец определюсь с грунтами окончательно и попробую посчитать.
Vasara вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2017, 17:05
#10
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Скажите, сейчас что, расчет методом линейно-деформированного слоя уже применять нельзя? В пункте 5.6.6 СП 22.13330.2011 написано "...Для предварительных расчетов деформаций...допускается применять схему в виде линейно-деформированного слоя... А для окончательных расчетов получается что, нельзя? Дело в том, что осадки при использовании ЛДС получаются гораздо меньшие, чем при использовании линейно деформированного полупространства.
Сейчас стоит вопрос - если по ЛДПП - делаем свайный фундамент. Если по ЛДС - и так прокатит.
Кто знает, можно сейчас использовать ЛДС для окончательных расчетов?
741520 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 11:41
2 | 1 #11
stavic78


 
Сообщений: n/a


На данный момент времени расчет методом линейно-деформированного слоя нельзя использовать для окончательных расчетов, ибо таковы требования СП.22
Для предварительных расчетов деформаций основания фундаментов сооружений II и III уровней ответственности при среднем давлении под подошвой фундамента p, не превышающем расчетное сопротивление грунта R (см. 5.6.7), допускается применять расчетную схему в виде линейно деформируемого слоя (см. Приложение Г), при соблюдении следующих условий:
ширина (диаметр) фундамента b >= 10 м;
среднее давление под подошвой фундамента p изменяется в пределах от 150 до 500 кПа;
глубина заложения фундамента от уровня планировки d <= 5 м;
в основании фундамента залегают грунты с модулем деформации E >= 10 МПа
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки плиты методом линейно-деформируемого слоя

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность andr2008 Конструкции зданий и сооружений 46 03.03.2014 08:49
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44