Коллеги, оживлю немного тему.
Для помещения более 60м2 требуется эвакуационное освещение (антипаническое). То есть это могут быть вполне обычные кабинеты. Как правило там выделяют часть светильников в качестве аварийных из основной массы, подключая их к соответствующим сетям. Эти выделенные светильники являются эвакуационными. Но с учетом п. 7.114 СП52.13330.2011 на эвакуационные светильники распространяются требования ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. А вот тут и затык. Обычные светильники тут пролетают. У них нет защиты линии от неисправности в светильнике и такую защиту как правило рядом никто не предусматривает. А так же отсутствует информация о том, что при 70 градусах световой поток не снизится... В любом случае отсутствует подобна сертификация в соответствии с ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. Так что использовать в качестве аварийного (эвакуационного) светильника часть из рабочего нельзя. Точнее возможно, если все светильники удовлетворяют указанному ГОСТ. |
|||
|
||||
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325
|
Цитата:
Иностранцы этим ни когда не заморачивались. Они все светильники комплектовали встроенными аккумуляторами. И это делали для люминесцентных светильников по 80 Вт. Так как в россиянии всё ни как не научатся перенимать передовые технологии, то я в проекты закладываю нормальные светильники. Время работы от встроенного аккумулятора 3 час.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323
|
Что под этим подразумевается? Они сертифицированы по указанному ГОСТ? Поделитесь информацией?
Дело в том, что энергосистемы Европы выполнены без резервирования. У них отсутствуют сети в понятии "второй" категории. То есть если сеть накрылась, то резервирование только локальное (аккумуляторы, генераторы). Вот поэтому у них так все заточено под аккумуляторы. И утверждать, что мы отстали от их передовых технологий в этом вопросе - сомнительно. Спорить о том, что лучше: глобальное резервирование на уровне энергосистем или локальное на уровне потребителя - занятие скорее интересное, чем полезное. Не люблю ставить в пример США, но у них, как и у нас, резервирована энергосистема. Но зато вашу точку зрения разделяют некоторые наши законотворцы, которые не задумываясь переводят на русский язык европейские нормы и внедряют их в нашу действительность, не взирая на избыточность. Казалось бы зачем нам их нормы аварийного освещения, сделанные под нерезервированные сети? Не знаю. Лоббизм? Глупость? Целенаправленное решение о повышении надежности, что бы ни как у всех? Единственное различие между европейскими нормами и нашей русифицированной версией являются ошибки перевода, которые еще больше вносят неясностей. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Ич то делать службе эксплуатации с такими светильниками скажем через 2-4 года? Массово все менять? Что то не очень радужные такие "передовые технологии"
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
Коллеги, тоже оживлю тему.
Эксперт прислал замечание "На планах сети освещения помещения МОП не указана марка принятых светильников аварийного освещения, а указаны только светильники рабочего освещения, выбраны не в соответствии с требованием п.22.15 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012, в связи с чем не имеют сертификат соответствия ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. В связи с чем их применение в сети аварийного освещения не возможна". По тексту (смыслу) ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 относится к аварийным светильникам имеющим аккумуляторы, но в области применения указано "Настоящий стандарт устанавливает требования к светильникам для аварийного освещения с электрическими источниками света в сетях аварийного питания с напряжением, не превышающим 1000 В. Стандарт не распространяется на светильники аварийного освещения, изготовленные во взрывозащищенном исполнении (см. IЕС 60079), и не учитывает влияния, оказываемого снижением напряжения в рабочем режиме в светильниках с разрядными лампами высокого давления". Получается что этот ГОСТ устанавливает требования ко всем аварийным светильникам. А как же СП 52.13330.2016 п.7.6.8 «В случае применения для рабочего и аварийного освещения светильников с однотипным корпусом светильники аварийного освещения должны быть маркированы буквой "А" красного цвета»? Эксперт требует в 10 этажном жилом доме все аварийные светильники принять с аккумуляторами и с сертификатами соответствия ГОСТ IEC 60598-2-22-2012.
__________________
Тут не может быть ваша реклама |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323
|
Эксперт наверное сослался на СП 52.13330.2011 (2016)
Цитата:
Быстрей всех на "коня" по производству светильников под этот гост залез производитель "Белый свет", и под шумок залупил цены сразу до небес. Благо, теперь и другие производители подтягиваются. Цитата:
А еще есть ФЗ 384. в статье 2 которого есть забавное определение: Цитата:
В связи со всем этим, если ваш светильник относится к "эвакуации", то: - должен быть сертифицирован (или наверное просто соответствовать по паспорту) по ГОСТ IEC 60598-2-22; - должен питаться с учетом автономного источника (встроенный или внешний ИБП). Основными моментами по ГОСТ IEC 60598-2-22 для светильников без встроенного акума: защита питающей сети от неисправности в светильнике (например предохранитель на вводе); сохранение расчетного светового потока при температуре 70 градусов (с этим сложнее). Прошу со мной не спорить в отношении приведенного ФЗ - это не мой взгляд. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки? | Iren1605 | Технология и организация строительства | 16 | 21.03.2014 09:53 |
Можно ли в Санкт-Петербурге для ограждения стройки использовать сетку-рабицу ? | drill_man | Технология и организация строительства | 8 | 24.07.2013 11:44 |
Можно ли использовать наливные полы и покрытие типа Миксан, в школах? | izlife | Архитектура | 4 | 11.03.2013 07:59 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |