Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино
kruz
 
Северо-Запад
Регистрация: 24.04.2007
Сообщений: 4,374

В Ленингадской области, точнее в Мурино (такое жилое гетто вблизи Петербурга)
Цитата:
7 мая, произошло обрушение строящейся школы на улице Новой, которая возводится между домом № 7 корпус 3 и домом № 7 корпус 4 в жилом комплексе "Новое Мурино". Судя по фотографиям очевидцев, рухнул целый этаж здания.
В ГУ МЧС подтвердили информацию об обрушении школы на улице Новой. "На место выехали спасатели", - сообщили в пресс-службе ведомства.


Просмотров: 200722
 
Непрочитано 11.05.2017, 20:32
#301
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Банальное ж/б перекрытие по профлисту...
Зачем? Оно же для кровли совсем не рационально.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 22:03
#302
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем?
Это ты у кого спрашиваешь? Я, лично, понятия не имею.
Это надо у тех кто его делал спрашивать "зачем".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 22:04
#303
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем? Оно же для кровли совсем не рационально.
Может халявный бетон был)) уложили -чтоб минплитане проминалась

----- добавлено через ~1 мин. -----
На самом деле целый ворох ошибок виден-что по металлу, что по кж ,за такое сажать надо
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 22:46
#304
Славянка


 
Регистрация: 28.02.2016
Сообщений: 65


Есть ещё мысля, что металлоконструкции покрытия в расчётной схеме были посчитаны в единой модели с плитой. А плита, при таком раскладе, часть усилий берёт на себя... в натуре не сделали. Ну собственно и следствие...
Славянка вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 00:14
#305
Gegemon

Structural Engineer
 
Регистрация: 26.04.2010
Kiev
Сообщений: 4
<phrase 1=


Еще один момент. Очевидно, профлист крепился к прогонам обычными саморезами. Получилось, что массивная ж/б плита кровли лежит на прогонах с уклоном в 10% без какого-либо крепления (саморезы в данном случае не спасают). Это могло быть первоначальной причиной обрушения: жб плита "сьезжает", заваливая прогоны, падает на верхний пояс ферм, и болты во фланцевых соединениях дружно рвутся. Этим можно обьяснить характерную "рябь" на кровле перед обрушением.
Gegemon вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 06:29
#306
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Gegemon Посмотреть сообщение
... жб плита "сьезжает"...
Вы имеете ввиду деформацию прогона на опоре? Типа прогон потерял форму сечения и лег на "бок"? Если так - при каком скатном форма деформируется?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 06:53
#307
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Прогоны легли в сторону конька, от сдвига плиты в момент удара
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 07:06
#308
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Славянка Посмотреть сообщение
Есть ещё мысля, что металлоконструкции покрытия в расчётной схеме были посчитаны в единой модели с плитой. А плита, при таком раскладе, часть усилий берёт на себя... в натуре не сделали. Ну собственно и следствие...
"Плита" (типа из профлиста и бетона, да?), при любом раскладе давит на прогоны и фермы одинаково - посчитай ты ея едино или раздельно - плита при всей свой "монолитности" все равно по основной площади давит вниз равномерно.
Да и какая "единая модель" при фермах - на фермы точечная передача.
Устойчивость ПФИ они не теряли, так что пространственность расчетной схемы ничего не меняет.
И вообще, "единой моделью" тут вряд ли кто занимался - хорошо если фермы по Кремоне не прикидывали...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 07:34
#309
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И вообще, "единой моделью" тут вряд ли кто занимался - хорошо если фермы по Кремоне не прикидывали...
Если бы они по кремоне прикидывали, может быть и не упало... Offtop: Если человек знает, как это считать, то и пониает механику, да и усилия чувствует. Наверняка кристаллическая программа замешана.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 08:18
#310
Gegemon

Structural Engineer
 
Регистрация: 26.04.2010
Kiev
Сообщений: 4
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Прогоны легли в сторону конька, от сдвига плиты в момент удара
Хм.. да, действительно. Этот момент я упустил.
Gegemon вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 08:34
1 | #311
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Если бы они по кремоне прикидывали, может быть и не упало... .
Согласен.
Цитата:
Прогоны легли в сторону конька
Для размышления: у швеллера центр кручения находится за стенкой "на улице", т.е. от вертикальной нагрузки, приложенной к полке, швеллер стремится лечь рогами вперед, ну, не на спину как бы, а наоборот.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 08:55
#312
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Если человек знает, как это считать, то и пониает механику, да и усилия чувствует. Наверняка кристаллическая программа замешана
А причем тут программа, если ошибка была на этапе сбора нагрузок /производства работ?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
у швеллера центр кручения находится за стенкой "на улице", т.е. от вертикальной нагрузки, приложенной к полке, швеллер стремится лечь рогами вперед, ну, не на спину как бы, а наоборот.
Скатная составляющая будет крутить в другую сторону, и даст бОльший вклад при плохом креплении швеллера к фермам, как мне представляется.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 09:28
#313
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Скатная составляющая будет крутить в другую сторону
Вот вот, чтоб упасть рогами к коньку швеллера должны были пропихнуть (хотяб за счет трения) плиту покрытия "вверх по склону",а система при потери устойчивости не должна поднимать свой ц.т.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 09:33
#314
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
А причем тут программа, если ошибка была на этапе сбора нагрузок /производства работ?
Рассчитывая ферму, чел обычно закладывает надежность. В т.ч. зырит на характер нагрузок. Тут же видно, что о нагрузках инфа имелась - кто-то же что-то усилял.
Т.е. наверняка не было так - пришел прораб и навалил вне проекта 300 тонн бетона на крышу - так ведь?
Я вот думаю, что изменениями занимался студентик, за тарелку супа.
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Скатная составляющая будет крутить в другую сторону, и даст бОльший вклад при плохом креплении швеллера к фермам, как мне представляется.
Прикинем: допустим ц.и. от стенки 30 мм, нагрузка на опоре 2,5 тн, момент, 0,075 тс*м. Скатная при 10% - 0,25 т, плечо 90 мм, момент 0,023 т*см. Пока видим, что кручения больше. По крайней мере, они сопоставимы.
Но если рога смотрели вверх, то они суммируются.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 09:59
#315
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Прогоны - дело десятое. Было бы странно, если бы они не сдвинулись при ударе.

----- добавлено через ~1 мин. -----
С покрытием и бетоном на нём - полный мрак.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 10:02
#316
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...С покрытием и бетоном на нём - полный мрак.
Полный. Зачем плюхнули 300 тонн бетона на спортзал?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 10:03
| 1 #317
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я вот думаю, что изменениями занимался студентик, за тарелку супа.
это повсеместно. Причем проектируют так же.

Сейчас посмотрел те школы которые я делал в 14 году везде по всем фермам покрытия были из жб плит монолитных. в одной школе по опалубке, в остальных по профлисту (несъемная опалубка).

Пирог вот такой : Гидроизоляция-первый слой "Изопласт ЭКП-5,0 (бронировать песком), второй слой "Унифлекс ХПП" по резиново-битумной мастике (праймер)
Выравнивающая стяжка -цементно-песчаный раствор М100, армированный сеткой ∅4Вр 50х50 - 40мм
Разделительный слой-полиэтиленовая пленка-150мкм
Уклонообразующий слой-керамзитовый гравий фр.10-20 от 40мм по уклону i=1,5%
Утеплитель -"Пеноплэкс-35" - 200мм
Пароизоляция - "Унифлекс ХПП"
Монолитная ж.п. плита (см. КЖ)

Плиты были 150-200 мм. Плиты нужны были из-за пожарных требований, 1 степень огнестойкости RE 30. Профлиста не хватало.
Усилия были приличные в нп от 70 до 130 т. Усли стыка нп-фрикионное, верхний- фланец.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 10:18
#318
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
... Плиты нужны были из-за пожарных требований, 1 степень огнестойкости RE 30....
Вот. Значит, все по проекту. Огнестойкость уж в экспертизе в первую очередь смотрится.
Стало еще непонятнее - зачем ферму-то дернули?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 10:26
| 1 #319
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот. Значит, все по проекту. Огнестойкость уж в экспертизе в первую очередь смотрится.
Стало еще непонятнее - зачем ферму-то дернули?
У меня пока мысль такая, что изначально пирог был другой, может там как-то строили параллельно с экспертизой, может что-то еще. Затем пришлось плиту добавить. Косвенно это подтверждается и тем, что была попытка усиления. Там снеговой мешок и фермы на него должны считаными быть. Я уже прикидывал по снегу около 270 кг/м2 в зоне мешка приходило, а от плиты около 250 кг/м2. Т.е. цифры то рядом. пирог дальше и в том и в этом случае весил одинаково примерно.
А дальше варианта четыре:
1.либо были конструкции с браком
2. либо что-то могли на кровлю и поставить (на видео есть слепая зона)
3. либо при усилении могли сечение ослабить на столько, что этого хватило для аварии
4. что-то с узлом, не те болты, фланцы, мхз что еще
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 11:34
2 | #320
romabrew

Стеклоалюминий
 
Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Вот тут он должен находится
Вложение 187792

интересует именно нижний стык, если возможно то на усиленных (покрашенных) и не усиленных (крайняя не покрашенная) фермах
Нижний стык видно не очень. Нужно на саму стройку лезть. Ну что есть
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1812----.jpg
Просмотров: 159
Размер:	180.8 Кб
ID:	187874  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1822---.jpg
Просмотров: 165
Размер:	216.4 Кб
ID:	187875  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1824---.jpg
Просмотров: 131
Размер:	232.8 Кб
ID:	187876  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1828---.jpg
Просмотров: 145
Размер:	165.7 Кб
ID:	187877  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1829---.jpg
Просмотров: 237
Размер:	142.9 Кб
ID:	187878  

romabrew вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы нюра87 Архитектура 14 04.07.2012 12:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40