учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
|
|
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 26.04.2010
Kiev
Сообщений: 4
|
Еще один момент. Очевидно, профлист крепился к прогонам обычными саморезами. Получилось, что массивная ж/б плита кровли лежит на прогонах с уклоном в 10% без какого-либо крепления (саморезы в данном случае не спасают). Это могло быть первоначальной причиной обрушения: жб плита "сьезжает", заваливая прогоны, падает на верхний пояс ферм, и болты во фланцевых соединениях дружно рвутся. Этим можно обьяснить характерную "рябь" на кровле перед обрушением.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вы имеете ввиду деформацию прогона на опоре? Типа прогон потерял форму сечения и лег на "бок"? Если так - при каком скатном форма деформируется?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Да и какая "единая модель" при фермах - на фермы точечная передача. Устойчивость ПФИ они не теряли, так что пространственность расчетной схемы ничего не меняет. И вообще, "единой моделью" тут вряд ли кто занимался - хорошо если фермы по Кремоне не прикидывали...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Если бы они по кремоне прикидывали, может быть и не упало... Offtop: Если человек знает, как это считать, то и пониает механику, да и усилия чувствует. Наверняка кристаллическая программа замешана.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Согласен.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Скатная составляющая будет крутить в другую сторону, и даст бОльший вклад при плохом креплении швеллера к фермам, как мне представляется. |
|||
|
||||
Вот вот, чтоб упасть рогами к коньку швеллера должны были пропихнуть (хотяб за счет трения) плиту покрытия "вверх по склону",а система при потери устойчивости не должна поднимать свой ц.т.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Т.е. наверняка не было так - пришел прораб и навалил вне проекта 300 тонн бетона на крышу - так ведь? Я вот думаю, что изменениями занимался студентик, за тарелку супа. Цитата:
Но если рога смотрели вверх, то они суммируются.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Прогоны - дело десятое. Было бы странно, если бы они не сдвинулись при ударе.
----- добавлено через ~1 мин. ----- С покрытием и бетоном на нём - полный мрак.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
это повсеместно. Причем проектируют так же.
Сейчас посмотрел те школы которые я делал в 14 году везде по всем фермам покрытия были из жб плит монолитных. в одной школе по опалубке, в остальных по профлисту (несъемная опалубка). Пирог вот такой : Гидроизоляция-первый слой "Изопласт ЭКП-5,0 (бронировать песком), второй слой "Унифлекс ХПП" по резиново-битумной мастике (праймер) Выравнивающая стяжка -цементно-песчаный раствор М100, армированный сеткой ∅4Вр 50х50 - 40мм Разделительный слой-полиэтиленовая пленка-150мкм Уклонообразующий слой-керамзитовый гравий фр.10-20 от 40мм по уклону i=1,5% Утеплитель -"Пеноплэкс-35" - 200мм Пароизоляция - "Унифлекс ХПП" Монолитная ж.п. плита (см. КЖ) Плиты были 150-200 мм. Плиты нужны были из-за пожарных требований, 1 степень огнестойкости RE 30. Профлиста не хватало. Усилия были приличные в нп от 70 до 130 т. Усли стыка нп-фрикионное, верхний- фланец. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Стало еще непонятнее - зачем ферму-то дернули?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
А дальше варианта четыре: 1.либо были конструкции с браком 2. либо что-то могли на кровлю и поставить (на видео есть слепая зона) 3. либо при усилении могли сечение ослабить на столько, что этого хватило для аварии 4. что-то с узлом, не те болты, фланцы, мхз что еще |
|||
|
||||
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 67
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" | Игорь 1972 А | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 19.09.2016 00:52 |
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы | нюра87 | Архитектура | 14 | 04.07.2012 12:23 |
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? | sapr71rus | Инженерные сети | 11 | 31.05.2012 11:56 |
ВЛ-10кВ по территории школы | totaren | Инженерные сети | 10 | 02.03.2011 06:40 |