ВЛ-10кВ по территории школы
totaren
 
Уфа
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 299

задача: установить КТПН для эл.снабжения школы.
запитывается по высокой стороне от ВЛ-10кВ. установить ТП рядом с забором, вдоль которого проходит фидер, нет возможности.

вопрос: можно ли ставить опору 10кВ на территории школы (рядом с забором, чтоб перекидку от фидера до КТПН сделать)? и вообще допустим ли такой вариант? (всмысле нету ли ограничений?)

задаю вопрос сюда и сам сажусь листать нормативную литературу... сам сталкиваюсь впервые с данной задачей (эл. снабж школы) - интуитивно чувствую, что могут быть "подводные камни"

UPD

пуэ 2.5.113 .... Прохождение ВЛ по территориям стадионов и детских учреждений не допускается.

нельзя т.е.???? кабелем вроде как запрета не нашел.

Последний раз редактировалось totaren, 05.10.2010 в 18:20.
Просмотров: 10343
 
Непрочитано 05.10.2010, 21:00
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Не знаю, о чем речь, но, гуляя по школьному двору, было бы интересно потрогать упавший после обрыва кабель.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 21:17
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Что за "дикая" нагрузка в школе, что понадобилось поставить аж отдельную КТПушку на нее ???
Впервые встречаю такую школу.
Ну а п.2.5.113 ПУЭ вы правильно применили, кабелем в земле пожалуйста, ни кто не запрещает, а ВЛ нельзя.

"было бы интересно потрогать упавший после обрыва кабель" - интересно посмотреть, как в траншее будет падать кабель ???
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 06:41
#4
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


Валериан, спасибо.
нагрузка 200кВт всего-то, однако по ТУ предписано установить КТПНку, против "барина" не попрёшь. думаю просто решили за счет заказчика снизить нагрузку по 0.4кВ на существующие ТПшки. (там реконструкция школы с достройкой нового корпуса, она раньше от сущ. ТП питалась)
totaren вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 09:17
#5
ed-dy


 
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175


имхо-промежуточную опору за территорией, опустится кабелем в землю и далее ктпн
ed-dy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 10:06
#6
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


ed-dy
а почему нельзя с существующей опоры сразу кабелем спустицца?
totaren вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 10:28
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Не знаю, о чем речь, но, гуляя по школьному двору, было бы интересно потрогать упавший после обрыва кабель.


Можно наверное.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 10:49
#8
NoR

проектирование электрики
 
Регистрация: 19.08.2009
Домодедово
Сообщений: 79
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
ed-dy
а почему нельзя с существующей опоры сразу кабелем спустицца?
Можно посмотри типовые проекты из серии 3.407.1-143.1 или 3.407.1-143.2. Тебе нужна опора ПМ-1 или ПМ-2. Смотря какая стойка применена на сущ. ВЛ.
NoR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 11:59
#9
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


NoR
спасибо. так впринципе и планировал применить её "модернизировав" сущ. опору до ПМ-1(2)
totaren вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 02:30 Вл-10 кВ по территории школы
#10
nlzy


 
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 1


ПУЭ-6 п.2.5.114. Но надо применять ПУЭ-7 п.2.5.216. "... Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается".
nlzy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 06:40
#11
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


вроде как разобрались какие пункты.
totaren вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > ВЛ-10кВ по территории школы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
Изменение размеров эвакуационного выхода из школы ММК Прочее. Архитектура и строительство 10 10.02.2010 22:57
Покрытие территории при котельной Artiznov Конструкции зданий и сооружений 5 24.03.2009 07:10
Острый вопрос при выходе пожарного трубопровода за территории предприятия GIP2009 Инженерные сети 5 03.03.2009 21:04