После "безколодезной" читать неприятно.
1 Замена конусов - скорее, убирать конусные верхние части колодцев, ставить круглые плиты перекрытий и ходовые-смотровые горловины из колодезных колец. Странные ТУ: имхо, или колодцы реконструировать, или на БКЗ переделывать. Или чётко прописано, что где? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Так называемые "техусловия" безграмотные. Можно только догадываться:
Мечтают перейти на бесколодезную арматуру. Да, такая тенденция у Водоканалов есть, преимуществ много. Однако при бесколодезной установке старые колодцы не нужны. Зато нужна специальная арматура именно для такой установки, включая приводы и коверы (не колодцы) с крышками. Разумеется, на проектных отметках верха, что и пытаются указать в ТУ. Что касается "с заменой конусов на ПК" - тут только гадать. "Конусом" жаргонно часто называют верхнюю часть задвижки с приводом. Можно только предположить, что хотят оставить старые задвижки, переделав верх на специальный привод - шток с приводным блоком. В проектной документации такое не реализуемо, хотя могут и найтись умельцы "по соображению". Что такое "ПК" на жаргоне местного водоканала - тоже только гадать. Это могут и пожарные гидранты новой конструкции быть. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 155
|
Здравствуйте!
По п.1 в моем понимании хотят заменить коническую горловину колодца на опорную плиту+опорное кольцо. Крышка типа "Т"-тяжелая, под большие нагрузки(ГОСТ 3634-99)
__________________
Круглое катим, квадратное несём. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.12.2018
Сообщений: 2
|
Спасибо всем за ответы. Ну пишут действительно как-то хреново ТУ...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
У кирпичных канализационных перепадных колодцев бывают конусные горловины. Но здесь водопровод. Нет также "перекрытий колодцев ПК", а есть плиты перекрытий ПП, плиты опорные ПО под люки. Но и это всё для бесколодезной арматуры не требуется. Тут надо проводить допрос 3-й степени авторов задания, иначе окажется сделано совсем не то, что они думали. |
|||
|
||||
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325
|
Осмелюсь предположить, что в текущий момент водопровод лежит за пределами проезжей части, т.е. в газоне. Люки колодцев размещены на 40 см выше уровня земли с устройством отмостки из бетона или песчано-цементной смеси в виде конуса. При проведении дорожных работ и попадании водопровода в зону будущей проезжей части необходимо люки размещать заподлицо с уровнем дороги, ну и заменить сами люки на тяжелые.
Да и в части замены задвижек. Как я понимаю, Водоканал имел ввиду, что на тех участках, где необходимо будет переустройство водопровода заложить задвижки в безколодезном варианте, а там где переустройство не предусматривается - регулировка люков. Последний раз редактировалось vic153, 03.01.2019 в 12:46. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Расчет мостового крана. Помогите правильно понять ГОСТ 32579.5-2013 | Sher | Машиностроение | 6 | 06.04.2020 10:38 |
Специальные технические условия | Летун | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 25.05.2019 12:32 |
Технические требования к УЗК | ПИТ | Машиностроение | 18 | 12.05.2018 16:56 |