Добрый день.
Столкнулся с задачей расчитать ростверк на продавливание наклонной сваей. Что брать за периметр продавливания? Есть идеи? Расчитал по моему мнению по очень "консервативному" варианту, под 45 градусов построил линии продавливания относительно мет. пластины и взял наименьшее расстояние (зеленая линия) до края бетона. Получилось, что еле-еле выдерживает. Может быть у кого-то будут ещё идеи? Может стоить взять сред. высоту? И что брать в другом направлении? На сваю может действовать как сжимающая, так и растягивающая нагрузка. Буду благодарен любым комментариям, спасибо.
ЗЫ Картинка в приложении.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Pile.JPG
Просмотров: 162
Размер:	160.5 Кб
ID:	100950  

Просмотров: 1690
 
Непрочитано 16.04.2013, 01:18
#2
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


1. если свая будет работать на сжатие проблемы продавливания нет.
2. на растяжение - следует выполнить расчет на выкалывание, а не на продавливание.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 11:06
#3
Jummybear


 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156


Спасибо за наводку, все проверил, все ок )
ЗЫ Один маленький вопрос: в формуле на выкалывание присутствует коэф. Фи2 равный 0,5 для тяжелых бетонов. Что он учитывает?

Последний раз редактировалось Jummybear, 18.04.2013 в 12:28.
Jummybear вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 12:45
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Что-то сваи слишком враскоряку стоят, моментом не сломает?
Вроде как были в рекомендациях допустимые углы наклона к вертикали
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 13:21
#5
Jummybear


 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156


Моментом от чего? Микросваи можно под достаточно большим углом бурить, у меня максимальный угол наклона к вертикали 1:1,2 или около 40 градусов.
Jummybear вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как расчитать ростверк на продавливание наклонной сваей?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно расчитать ростверк на продавливание угловой сваей NORBI Основания и фундаменты 33 11.05.2023 17:16
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Продавливание угловой сваей ростверка в составе плиты Serg78rus Основания и фундаменты 1 05.04.2011 01:16