| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли утеплять перекрытие технического этажа при капитальном ремонте мягкой кровли?

Нужно ли утеплять перекрытие технического этажа при капитальном ремонте мягкой кровли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.11.2018, 17:10 #1
Нужно ли утеплять перекрытие технического этажа при капитальном ремонте мягкой кровли?
Сергей33
 
Строительство
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 06.09.2015
Сообщений: 12

Коллеги, собираемся производить капитальный ремонт мягкой кровли. Ниже расположен технический неотапливаемый этаж, в нем проходят вентиляционные каналы и канализация. Нужно ли утеплять перекрытие при капремонте кровли над ним?
Просмотров: 3677
 
Непрочитано 16.11.2018, 19:01
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


1) А до ремонта там есть утеплитель?
2) Вентиляция самого техэтажа есть? (окошечки, в которые любят лазить птицы)
3) Как сделан уклон кровли и водосток - наружу или внутрь?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2018, 19:52
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Сергей33 Посмотреть сообщение
Коллеги, собираемся производить капитальный ремонт мягкой кровли.
Вообще-то, договор должен быть, а в нем (или в приложении, или в документации к нему) написано, какие виды работ надо выполнить. Или Вы сами не знаете, на что подрядились?
Цитата:
Сообщение от Сергей33 Посмотреть сообщение
Ниже расположен технический неотапливаемый этаж
Что значит неотапливаемый? Есть вполне исчерпывающие термины: "теплый чердак" и "холодный чердак" (оба, кстати, без приборов отопления). У Вас какой? Температура в нем какая?
Цитата:
Сообщение от Сергей33 Посмотреть сообщение
в нем проходят вентиляционные каналы и канализация
Как проходят? Открываются в чердачное пространство или проходят транзитом на кровлю?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2018, 06:06
#4
Сергей33

Строительство
 
Регистрация: 06.09.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 12


Вентканалы проходят транзитом, техэтаж холодный, пол техэтажа утеплен керамзитовым гравием. Смущает то, что нигде не видел узлы кровли без утеплителя.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
1) А до ремонта там есть утеплитель?
2) Вентиляция самого техэтажа есть? (окошечки, в которые любят лазить птицы)
3) Как сделан уклон кровли и водосток - наружу или внутрь?
Есть ли существующий утеплитель-неизвестно.
Вентиляции самого техэтажа нет.
Уклон кровли сделан вовнутрь.
Сергей33 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2018, 06:52
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от Сергей33 Посмотреть сообщение
Есть ли существующий утеплитель-неизвестно.
Ну так не изобретайте велосипед, у вас КАПРЕМОНТ, если утеплителя нет, то не делайте, если есть - то делайте. В смысле, меняйте старый утеплитель на новый.
Если утеплитель (керамзит) только на полу техэтажа, то можете оговорить замену утеплителя на более эффективный, но только если это будет входить в смету.
Если попытаетесь заложить утеплитель туда, где его не было и он даже не предполагался, то это будет уже реконструкцией.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2018, 06:56
#6
Сергей33

Строительство
 
Регистрация: 06.09.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 12


Сметы еще нет и Заказчик не знает нужно утеплять или нет. По логике не нужно, но хотелось бы подтверждение.
Сергей33 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 13:16
#7
MrBrown

ПенсионЭр
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 359


Цитата:
если утеплителя нет, то не делайте, если есть - то делайте
Вот, совсем недавно где-то прочитал, что по новым правилам энергоэффективности МКД любую мягкую кровлю обязаны утеплять.
Даже если до ремонта она была без утеплителя.
Досадно, но что-то не могу отыскать нормативный документ с этой фразой. Кто знает - помогите, дайте ссылку на него.
Спасибо.
MrBrown вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 16:26
#8
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Сергей33 Посмотреть сообщение
Коллеги, собираемся производить капитальный ремонт мягкой кровли. Ниже расположен технический неотапливаемый этаж, в нем проходят вентиляционные каналы и канализация. Нужно ли утеплять перекрытие при капремонте кровли над ним?
В укр. нормах кап. ремонт делается по проекту. Все требования как к новому строительству с коеф послабления 0,8
balabenuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли утеплять перекрытие технического этажа при капитальном ремонте мягкой кровли?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа Грачик Железобетонные конструкции 5 05.11.2015 18:16
Нужно ли утеплять бетонные блоки подвала? niusya Архитектура 9 31.08.2014 11:41
Нужно ли утеплять вентшахту на плоской кровле без чердака? Саразан Конструкции зданий и сооружений 2 17.01.2013 23:58
как правильно задавать нагрузку от двускатной деревянной кровли на перекрытие FrauMarie Деревянные конструкции 2 28.08.2012 22:36