Вопрос по защите стальных конструкций от коррозии на заводе-изготовителе
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии"
Цитата:
9.3.5. Конструкции должны быть полностью защищены от коррозии на заводе-изготовителе. На монтажной площадке производится восстановление покрытий, поврежденных в процессе транспортирования, хранения и монтажа.
Какой имеется ввиду завод изготовитель? Изготовитель стальных конструкций, антикоррозионного покрытия или какой-нибудь любой другой завод?
Может надо было написать - конструкции должны быть полностью защищены от коррозии в заводских условиях?
Говорят, что почти всегда красят на строительной площадке, но это же неправильно? Пыль там всякая, дождь, температура, мало-ли что.
Просмотров: 729
 
Непрочитано 19.11.2018, 07:40
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Какой имеется ввиду завод изготовитель? Изготовитель стальных конструкций, антикоррозионного покрытия или какой-нибудь любой другой завод?
Имеется ввиду изготовитель конструкций. Но, к примеру, горячую оцинковку может провести не каждый завод. Тогда везут на тот, который может.
Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Говорят, что почти всегда красят на строительной площадке, но это же неправильно? Пыль там всякая, дождь, температура, мало-ли что.
Вы первый раз в жизни столкнулись с нарушением правил?
juri18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по защите стальных конструкций от коррозии на заводе-изготовителе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Противоречие норм по защите гидроизоляции конструкций, расположенных в грунтах K'TyH Конструкции зданий и сооружений 0 18.01.2018 05:38
Чем обусловлен температурный диапазон при проектировании стальных конструкций по СП 16.13330.2011? Владимир из Магнитки Металлические конструкции 12 29.01.2012 10:27