| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Свыше 3 метров металлического вент канала за кровлей нарушение?

Свыше 3 метров металлического вент канала за кровлей нарушение?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.01.2019, 20:27 #1
Свыше 3 метров металлического вент канала за кровлей нарушение?
Вопросник
 
Регистрация: 10.07.2016
Сообщений: 40

Доброго времени суток инженеры. Имеем. 11 этажный панельный дом.
99 процентов выпусков имеют на выпусках дефлекторы . ( тех этажа нет) горизонтальных каналов тоже. Но есть два выпуска с металической трубой ( диаметр около 600) трубой вдоль машинного отделения лифта на высоту не менее 3 метров.
На первом этаже как зима в районе вентиляции бежит вода ( не потоп, но сыро) на первом этаже вент блока нет. И вентиляция представляет отверстие в потолке ведущее в вент блок выше этажом.
Вопрос . Может ли в металической трубе образовываться конденсат и он является причиной потопа на первом этаже? Какие нормы нарушены. Всего 2 дома таких 4 выпускс таких. Почему проблема только на одном ? Фото не могу загрузить оно большое. Но могу скинуть на электронку.

Последний раз редактировалось Вопросник, 21.01.2019 в 20:39.
Просмотров: 3716
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2019, 20:38
#2
Вопросник


 
Регистрация: 10.07.2016
Сообщений: 40


Фото выпуска
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20190121_223705.jpg
Просмотров: 97
Размер:	109.5 Кб
ID:	210142  
Вопросник вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2019, 22:34
#3
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Вопросник Посмотреть сообщение
Может ли в металической трубе образовываться конденсат и он является причиной потопа на первом этаже?
Можно дать утвердительный ответ на оба вопроса, но следует учесть, что потоп от конденсата не может быть всемирным...
почему потоп только в одном канале? Очевидно, там абсолютная влажность воздуха выше, чем в других
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 04:01
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Это лечится установкой вентилятора в воздуховод.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 04:44
#5
Вопросник


 
Регистрация: 10.07.2016
Сообщений: 40



На улице установить вентилятор в воздуховод ? Такого диаметра ? Его не коротнет там... .

А какие нормы нарушены. Такая длина жести на улице- разрешено. ?
Вопросник вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 08:18
#6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Вопросник Посмотреть сообщение
А какие нормы нарушены. Такая длина жести на улице- разрешено. ?
Да, никакие нормы не нарушены. Утеплять воздуховоды нужно в случае, если нет внешнего побуждения....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2019, 07:27
#7
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Можно сделать дренаж с вентиляции. Только его обогревать надо или внутри здания в каналью вывести.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Свыше 3 метров металлического вент канала за кровлей нарушение?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от здания до канализационного колодца 16 метров vetalllll Инженерные сети 6 19.04.2018 20:18
Разночтение в СП2, СП4 и СП118 по высоте 50 и 55 метров, как быть? Apx Архитектура 2 03.05.2017 11:45
Можно ли строить здание длиной 45-50 метров с одной продольной несущей стеной? Жантон Железобетонные конструкции 18 25.10.2016 16:54
Ищу СТО "Здания высотой свыше 150 метров. Общие технические условия" Бетонщик_№0 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.10.2016 10:05
Разуплотнение грунта при отрывке котлованов на 7 метров SerStar Основания и фундаменты 3 30.10.2015 12:14